2024-05-03期待的力量1
保护管一般用在电缆过路,入地及出地位置和穿墙时需要电缆保护管。 直埋电缆的防护一般有以下方式:电缆铺设后用细土或细沙掩盖电缆100-150mm,上部用砖或水泥板铺盖,上下两层缝隙错开,然后填土夯实(回填土中不得有杂物及硬块)。

42

2024-05-03不老的传说kz
保护管一般用在电缆过路,入地及出地位置和穿墙时需要电缆保护管。 直埋电缆的防护一般有以下方式:电缆铺设后用细土或细沙掩盖电缆100-150mm,上部用砖或水泥板铺盖,上下两层缝隙错开,然后填土夯实(回填土中不得有杂物及硬块)。

261

2024-04-25L美食诱惑
直埋电缆的防护一般有以下方式:电缆铺设后用细土或细沙掩盖电缆100-150mm,上部用砖或水泥板铺盖,上下两层缝隙错开,然后填土夯实(回填土中不得有杂物及硬块),保护管一般用在电缆过路,入地及出地位置和穿墙时需要电缆保护管。

86

2024-05-03爱多肉的milk
有这么几个注意点⑴直埋敷设电缆的路径选择,宜符合下列规定:①应避开含有酸、碱强腐蚀或杂散电流电化学腐蚀严重影响的地段。②无防护措施时,宜避开白蚁危害地带、热源影响和易遭外力损伤的区段。⑵直埋敷设电缆方式,应符合下列规定:①电缆应敷设于壕沟里,并应沿电缆全长的上、下紧邻侧铺以厚度不少于100mm的软土或砂层。②沿电缆全长应覆盖宽度不小于电缆两侧各50mm的保护板,保护板宜采用混凝土。③城镇电缆直埋敷设时,宜在保护板上层铺设醒目标志带。④位于城郊或空旷地带,沿电缆路径的直线间隔100m、转弯处或接头部位,应竖立明显的方位标志或标桩。⑤当采用电缆穿波纹管敷设于壕沟时,应沿波纹管顶全长浇注厚度不小于100mm的素混凝土,宽度不应小于管外侧50mm,电缆可不含铠装。⑶直埋敷设于非冻土地区时,电缆埋置深度应符合下列规定:①电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于0.3m。②电缆外皮至地面深度,不得小于0.7m;当位于行车道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于1.0m。③直埋敷设于冻土地区时,宜埋入冻土层以下,当无法深埋时可埋设在土壤排水性好的干燥冻土层或回填土中,也可采取其他防止电缆受到损伤的措施。直埋敷设的电缆与铁路、公路或街道交叉时,应穿于保护管,保护范围应超出路基街道路面两边以及排水沟边0.5米以上,直埋敷设的电缆引入构筑物,在贯穿墙孔处应设置保护管,管口应实施阻水堵塞。直埋敷设电缆的接头配置,应符合下列规定:接头与邻近电缆的净距,不得小于0.25米,并列电缆的接头位置宜相互错开,且净距不宜小于0.5m。3 斜坡地形处的接头安置,应呈水平状。4重要回路的电缆接头,宜在其两侧约1.0m开始的局部段,按留有备用量方式敷设电缆。直埋敷设电缆采取特殊换土回填时,回填土的土质应对电缆外护层无腐蚀性。

37