首页 > 装修知道 > 装修材料 > 管材管件 > pvc管道压力等级怎么划分的,测试是怎么执行的?

pvc管道压力等级怎么划分的,测试是怎么执行的?

浏览次数:2583|时间:2024-04-24

热门回答

2024-05-13果果麦片
室内给水管道试压标准要求:1、应按前者执行,后者要求比前者高 2、工作压力是指压力等级,例如0.64Mpa的时候,一般选用工作压力为1.0Mpa的管道 3、干管试验压力与进户管不一样的,进户管一般工作压力是0.6Mpa的,而干管的压力等级一般高于0.6Mpa。

132

2024-05-13紫竹幽阁Nina
室内给水管道试压标准要求:1、应按前者执行,后者要求比前者高 2、工作压力是指压力等级,例如0.64Mpa的时候,一般选用工作压力为1.0Mpa的管道 3、干管试验压力与进户管不一样的,进户管一般工作压力是0.6Mpa的,而干管的压力等级一般高于0.6Mpa。

311

2024-04-29看i哦飞机
S5系列的,压力1.25Mpa,管道从直径20到直径110; S4系列的,压力1.6Mpa,管道从直径20到直径110; S3.2系列的,压力2.0Mpa,管道从直径20到直径110; S2.5系列的,压力2.5Mpa,管道从直径20到直径110; PP-R管的壁厚由管材的使用等级和管系列决定的,而使用等级和管系列是由供水温度和使用年限、系统工作压力来选择的。

171

2024-05-01飞龙在天wxd
1.建筑内给水管道压力试验   (1)试压前的准备工作   (2)硬聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)、聚乙烯类给水管道压力试验   (3)建筑给水聚丙烯(PP-R)管道压力试验   (4)建筑给水金属管道压力试验   建筑给水金属管道包括建筑给水铜管、建筑给水薄壁不锈钢管和钢塑复合管等。建筑给水金属管由于强度高、刚性好、有着较好的抗变形能力,因此水压试验较各种塑料管简便。试验时,缓缓将压力升到试验压力(试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa),在试验压力下观测10min,压力降不大于0.02MPa,强度试验合格,然后再降压至工作压力,系统不渗不漏为合格。   2.埋地聚乙烯给水管道压力试验   (1)水压试验前的准备工作   埋地聚乙烯给水管道安装完毕后应进行水压试验。   水压试验前应先向管道系统充水,使系统浸泡,浸泡时间不应少于12h。管道充水完毕后应对未回填的管道连接点(包括管子与管道附件的连接部位)进行检查,如发现泄漏,应泄压进行修复。   对要试压的管段进行划分,管道水压试验的长度不宜大于1000m。对中间设有附件的管段,分段长度不宜大于500m,系统中管段的材质不同时,应分别进行试验。   管道水压试验前应编制试压方案,试压方案应包括以下内容:管端后背堵板及支承设计。进水管路、排气管、泄水管设计。加压设备及压力表选用。排水疏导管路设计及布置。对试压管段端头支承挡板应进行牢固性和可靠性的检查,试压时,其支承设施严禁松动崩脱。不得用阀门作为封板。备好、备齐试压用的试压泵、压力表。压力表若采用弹簧管压力表时,其精度等级不应低于1.5级,压力表的量程范围应为试验压力的1.3~1.5倍,表盘直径不应小于150mm。试压管段不得包括水锤消除器、室外消火栓等管道附件,试压系统的各类阀门应处在全启状态。

276