2024-05-10Lemonice柠檬冰
对带导体套管,短横后分数:分子为套管额定电压千伏数;Q表示大爬距;分母为套管额定电流安培数;第二个短横后数字为污秽等级号;第三个短横后字母G表示高原型。 对母线式套管,字母后第一个短横后数字为额定电压千伏数;第二个短横后数字为套管瓷套内径直径毫米数;第三个短横后数字为污秽等级号。 例:型号CWWL-35/630-3 系35kV电压、630A电流、户外-户内耐污型铝导体穿墙套管,适用于3级污区。 例:型号CWWL-35/630-1-G 系35kV电压、630A电流、户外-户内高原耐污型铝导体穿墙套管,适用于1级污区。 例:型号CWWB-35Q/630 系35kV电压、630A电流、大爬距铜导体穿墙套管。

238

2024-04-29hellosnow.
2024-05-10夏天天夏天
母线穿墙套管型号说明: 
C----户内铜导体穿墙套管; 
F----复合干式穿墙套管; 
CL---户内铝导体穿墙套管; 
CWWL-户外-户内耐污型铝导体穿墙套管; 
CWW--户外-户内耐污型铜导体穿墙套管 
CW---户外-户内铜导体穿墙套管; 
CWL--户外-户内铝导体穿墙套管; 
CM---户内母线穿墙瓷套管; 
CMMW-户外-户内耐污型母线穿墙瓷套管;

78

2024-04-18大筷子93
我们之前用过的型号,其主绝缘材料主要是聚四氟乙烯,就是俗称的塑料,这个含义是塑料套管B型,简称STB,之前我们用的是STA。 呵呵, 现在的型号大多采用的是FCRG,表示复合绝缘干式电容型套管。

177