首页 > 装修知道 > 装修材料 > 管材管件 > 想问一下空调水管支吊架间距多少合适?

想问一下空调水管支吊架间距多少合适?

浏览次数:2986|时间:2024-05-03

热门回答

2024-04-19民辉窗帘布艺
规定:   1.风机、空调机组、风机盘等设备的支、吊架设计要求设置隔振器,其品种、规格应符合设计及产品技术文件要求。   2.支、吊架不应设置在风日、检查口处以及阀门、自控机构的操作部位,且距风口不应小于200mm.   3.圆形风管U形管卡圆弧应均匀,且应与风管外径相一致。   4.支、吊架距风管末端不应大于1000mm,距水平弯头的起弯点间距不应大于500mm.设在支管上的支吊架距干管不应大于1200mm.   5.吊杆与吊架根部连接应牢固。吊杆采用螺纹连接时,拧入连接螺母的螺纹长度应大于吊杆直径,并应有防松动措施。吊杆应平直,螺纹完整、光洁。安装后,吊架的受力应均匀,无变形。   6.边长(直径)大于或等于630mm的防火阀宜设独立的支、吊架;水平安装的边长(直径)大于200mm的风阀等部件与非金属风管连接时,应单独设置支、吊架。   7.水平安装的复合风管与支、吊架接触面的两端,应设置厚度大于或等于1.0mm宽度宜为60mm-80mm,长度宜为100mm-120mm的镀锌角形垫片。   8.垂直安装的非金属与复合风管,可采用角钢或槽钢加工成“井”字形抱箍作为支架。支架安装时。风管内壁应衬镀锌金属内套,并应采用镀锌螺栓穿过管壁将抱箍与内套固定。螺孔间距不应大于120mm,螺母应位于风管外侧。螺栓穿过的管壁处应进行密封处理。   9.消声弯头或边长(直径)大于1250mm的弯头、三通等应设置独立的支、吊架。   10.长度超过20m的水平悬吊风管,应设置至少1个防晃支架。   11.不锈钢板、铝板风管与碳素钢支、吊架的接触处,应采取防电化学腐蚀措施。   以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。

331

2024-04-23烽火馋眠
2024-05-03北京宇盛
1管道应固定牢固;管道支架或吊架之间的距离不应大于表5.1.8的规定。 2管道支架、吊架、防晃支架的型式、材质、加工尺寸及焊接质量等,应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。 3管道支架、吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果;管道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm;与末端喷头之间的距离不宜大于750mm。 4配水支管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于1个,吊架的间距不宜大于3.6m。 5 当管道的公称直径等于或大于50mm时,每段配水干管或配水管设置防晃支架不应少于1个,且防晃支架的间距不宜大于15m;当管道改变方向时,应增设防晃支架。

232

2024-04-23春暖花开cai
这要看什么管道,如热水温度小于等于100℃,管子材质为碳钢管、不锈钢管、铜管等,热水管道支吊架间距与冷水管道支架间距相同。 如采用塑料管(PVC-U管、PVC-C管、PE管、PP-R管、PE-X管、PB管等),热水管道支架间距比冷水管道支架间距要小,原因是塑料管的强度、刚度随着温度的升高而降低。大多塑料管的使用基准温度是20℃,高于20℃,其耐压强度会降低。因此,热水管道支架间距要比冷水管道支架的间距小。

29