首页 > 装修知道 > 装修材料 > 管材管件 > 管道试压方法是怎样的谁能够说一下?

管道试压方法是怎样的谁能够说一下?

浏览次数:2522|时间:2024-05-13

热门回答

2024-05-15彩衣girl
1、开槽:施工方法,先弹线,再开槽。管路开槽按要求必须是平行线与垂直线(如有水电施工图的对照施工图更好)。须平行走线的管路一律控制在60-90厘米高(从地面算起),有水龙头的管路必须垂直。
2、安装:管道又分冷水管与热水管专用。暗藏管道杜绝使用镀锌铁管。首先,通过施工图施工人员与业主商量水域位置与使用功能。安排水电师傅排放安装好所有的水龙头及用水位置。如有施工图可根据施工图安排放置。倘若没有完整图纸的和业主沟通增加现场定位水路使用功能。
3、检验:水路管道检查至关重要,关系到以后的水路安全隐患问题。我们通常用试压的方法做管道检查。试压是管道检查渗漏的方法之一,先用赌头将所有内丝赌死。用压力表打压(家装一般6--8kg)试水。打压之后检查所有管道所有接头。第二种方法就是上了赌头之后,打开水闸二天二夜,第三天检查所有接头。正常采取前面那种方法。

71

2024-05-14爱饭饭大吃货
2024-05-06猪猪爱吃草
玻璃钢管道验收标准
1.检查径向挠曲值。按照规范要求,玻璃钢管道安装完毕24h内,应测试管道的初始径向挠曲变形,管道不得出现隆起、扁平和其他突变现象。
2.进行水压试验。为了全面检查管道的安装质量,按照《给水排水管道工程施工及验收规范》规定的试验方法进行试压,允许渗水量可以按照钢管的标准执行。
3.由于玻璃钢管之间采用承插式,双“O”型密封圈连接,所以每安装一根管道,就要在承插口处进行打压,以检测双“O”型密封圈的密封效果。用试压泵直接通过管顶的试压孔。加水打压至管道工作压力的1.5倍后停泵(操作过程中要打开排水阀排气),观察2min,压降值不超过试验压力的5%,且管口没有渗漏现象时,管口试压即为合格。若压降降低较快,说明密封效果不佳,需重新安装,以确保整个玻璃钢管道系统总体试压成功。

217

2024-04-23TCL晋善晋美
管道焊接完毕,可以在联通的管线相同压力等级的情况下进行联合试压,在联通的管线的最低点和最高点焊接盲板并安装放空和排凝,以及压力表,然后上水,升压,稳压,验收。

327

2024-04-30carryalong
管网检漏方法:
1、新施工管道通过试压检验。
2、运行的管道通过燃气检漏仪来检测。因检漏原理不同检漏仪种类较多,有气敏传感器的(半导体,电化学、催化燃烧),红外的、激光的,等等。

43