随着今年地暖市场的升温,不少的新房装修业主都把地暖列入装修对象中,地暖从设计到验收均有严格规范,尤其是在施工完毕后的打压试验,更是不可小视,下面为您一起分析下地暖打压试验的方法以及注意事项。地暖回填完毕后应对地暖系统进行水压试验,检测地暖安装合格与否应注意事项几点。1.地暖打压试验前,应对试压管道和构件采取安全有效的固定和养护措施。2.在地暖打压时所测得压力不小于系统静压加0.28MPa,但不得低于O.5MPa。3.如果是冬季安装地暖,在打压试验时应注意对地暖管路的保温,以防被冻。2)地暖打压方法;①经分水器缓慢注水,同时将管道内空气排出。②地暖管充满水,检查各个环路的封闭性。③采用手动泵缓慢升压,升压时间不得少于15min。④稳压1h后,补压至规定试验压力值,15min内的压力降不超过O.05MPa无渗漏为合格。3、地暖验收1)在地暖验收时,应具备以下条件①地暖施工图,地暖设计图。②地暖材料质量检测合格报告。③施工验收记录。④地暖试压合格报告书。⑤做好相关拍照档案进行备案归档。

94

2024-05-14小女孩不懂事
2024-05-07木有雨啊
发热地板的注意事项有哪些呢?三分地板七分安装是装发热地板的注意事项之一,因此,最好由厂商的师傅来进行安装,因为他们是比较专业的,最好不要让施工队自己安装。由于任何地板都具有预热变形的缺点滴,在使用地热采暖系统时,要严格按照规定进行加,不能一步到位,要循序渐进。

152

2024-05-02紫霞大官人
地热管市场上常用的:PE-Xa地热管PE-RT地热管选择地热管时一定要选择大的地热管生产企业,选择国内的知名品牌。现在的地热管只要是正规的厂家质量都可以,主要是买个好的分水器存铜镀镍的,还有就是一些配套的管件,奸商都是在管件上宰人的一定要看清楚,应该在上面都有商标的。

59

2024-05-09成都囡囡
现在安装过程中要求都是比较高,都是怕出现一些漏水的事项,维修起来会很麻烦的,所以在安装地热以后都需进行打压测试,打压测试没有问题,那地热系统当时就不存在问题。后期使用中出现渗水和漏水现象原因是:一是清洗方法不当;一是安装地热时钝器伤过地热管,长期地热水作用下出现漏水现象。看看你家是不是属于以上说这种情况,比如说安装的原因,那么你就找商家来修的。

97