2024-05-10鬼鬼Jacky
室外电缆穿线管敷设注意问题 (1) 采用多项供电时,同一建筑物、构筑物的电线绝缘层颜色选择一致,及保护接地(PE) 应是黄绿相间色,零线 浅蓝-淡蓝色L1(A)黄色了L2(B)绿色L3(C)红色。 (2) 疏散照明线路采用额定电压等级不低于750V的耐火电线或电缆; (3) 一条线路接多个插座时,插座干线(应是单芯铜线)尽量不要断开连接,中间拨皮 分支的接法;(4) 吊顶内导线必须穿管保护,导线不能裸露在外;(5) 接地(PE)或接零及其他焊接完成经检擦确认后,才能穿电线或电缆;电线电缆穿 入导管前绝缘测试必须合格。

140

2024-05-10漫野之弥
防爆穿线管管内穿线: 1.防爆穿线管(电线管)在穿线前,应检查各个管口的护口是否整齐,如有遗漏和破损,均应补齐和更换。 2.当管路较长或转弯较多时,要在穿线的同时往管内吹人适量的滑石粉。 3.两人穿线时,应配合协调,一拉一送。 4.穿线时应注意下列问题: (1)三相或单相的交流单芯电缆电线不得单独穿予钢管内。 (2)不同回路,不同电压和交流与直流的导线,不得穿人同一管内,同一交流回路的电线必须穿同一金属导管内,且管内不得有接头。 (3)导线在变形缝处,补偿装置应活动自如。导线应留有—定的余度。 (4)敷设于垂直管路中的导线,当超过下列长度时,应在管口处长接线盒中加以固定:   (a)截面积为50m㎡及以下的导线为30m;   (b)截面积为70~95m㎡的导线为20m;   (c)截面积在180~240m㎡之间的导线为18m.

180

2024-05-13草泥马叔叔
室外电缆穿线管敷设注意问题 (1) 采用多项供电时,同一建筑物、构筑物的电线绝缘层颜色选择一致,及保护接地(PE) 应是黄绿相间色,零线 浅蓝-淡蓝色L1(A)黄色了L2(B)绿色L3(C)红色。 (2) 疏散照明线路采用额定电压等级不低于750V的耐火电线或电缆; (3) 一条线路接多个插座时,插座干线(应是单芯铜线)尽量不要断开连接,中间拨皮 分支的接法;(4) 吊顶内导线必须穿管保护,导线不能裸露在外;(5) 接地(PE)或接零及其他焊接完成经检擦确认后,才能穿电线或电缆;电线电缆穿 入导管前绝缘测试必须合格。

187

2024-04-23宝宝的口红
鸿雁穿线管挺好的,鸿雁这个品牌还是有一定知名度的,性价比比较高,质量很不错,挺受欢迎的。在安装穿线管的时候要注意:电线埋墙必需穿线管,一般可选的PVC穿线管/PE穿线管:价格实惠,可弯曲,绝缘性能好。其实一般家庭选择PVC穿线管/PE穿线管就非常不错了,只是要选择结实的,简单方法就是用脚踩一下,不会被踩瘪的就是好的。最后提醒一下:无论使用哪种穿线管,电线在管内都不能有接头。

187