首页 > 装修知道 > 装修材料 > 管材管件 > 谁说说室内给水管道及配件安装要求有哪些满足最佳水力条件有什么?

谁说说室内给水管道及配件安装要求有哪些满足最佳水力条件有什么?

浏览次数:578|时间:2024-05-13

热门回答

2024-04-25天生萌妹
室内给水管道以及配件的安装要求有: (1)给水管道的水压试验必须符合设计要求,当未注明要求时,可以参照以下标准,为试验压力均为工作压力的1.5倍,但不能小于0.6MPa,这是对任何材质而言。 (2)给水系统在交付使用前必须进行通水试验,并做好记录,检验方法为开启阀门、水嘴等放水,然后观察情况。 (3)给水系统管道在交付前必须经过冲洗和消毒,并且经过取样检验,符合标准后;冲洗是为了去除杂去,清洁管道,只有全部都符合标准后,才能投入使用。 (4)室内直埋给水管道应做好防腐处理,可以通过局部解剖来进行检验,但塑料管道和复合管道可以例外。 (5)给水引入管与排水排出管的水平净距不能小于1m;室内给水与排水管道平行敷设时,两者之间的最小水平净距不能小于0.5m;如果交叉铺设,垂直净距不能小于0.15m。 (6)一般来讲,给水管应铺设在排水管的上面,若给水管必须铺设在排水管下面,应给给水管加个管套,其长度应大于等于排水管管道径的3倍。 (7)给水管道应有坡度坡向泄水装置,以便试压冲洗和维修时能及时排空管道内的积水,以防残积。 (8)管道及管件进行焊接时,其焊缝的表面质量应符合一定的要求

145

2024-04-23豆丫丫星
2024-05-02Emily丫头
给水管道进卫生间严禁凿打、破坏混凝土防水翻边安装,应从砼翻边外侧上翻至砼翻边以上穿管; 给水管应敷设在所有排水管的上面,如条件限制,给水管道应设保护套管,套管长度不得小于排水管径的3 倍; 不得在沉箱楼板找平层暗敷给水管道,严禁紧贴沉箱底板安装给水管道; 给水管道尽量在排水管道安装完成后安装,避免给水管道挡住排水管道,造成排水管道无法安装,如条件限制,应确保排水管道安装空间; 卫生间冷热给水管道应有不小于15cm安装间距; 严禁在宽度为120mm的墙体暗敷给水管道; 严禁在墙体根部大面积水平开槽,且不得打穿卫生间墙体安装给水管道; 沉箱安装的金属给水管道应做防腐,且沉箱内安装的热水管道应做保温施工; 所有给水管道安装完成后,必须做压力试验,试压合格后方可隐蔽;⑾、沉箱热水管道安装完成,并且试压合格后应在沉箱盖板施工前完成保温施工;

106

2024-05-03食客小蒲
一、满足最佳水力条件 1.给水管道布置应力求短而直。 2.为充分利用室外给水管网中的水压,给水引入管宣布设在用水量最大处或不允许间 断供水处。 3.室内给水干管宜靠近用水量最大处或不允许间断供水处。 二、满足维修及美观要求 1.管道应尽量沿墙、梁、柱直线敷设。 2.对美观要求较高的建筑物,给水管道可在管槽、管井、管沟及吊顶内暗设。 3.为便于检修,管井应每层设检修门。暗设在顶棚或管槽内的管道,在阀门处应留有 检修门。 4.室内管道安装位置应有足够的空间以利拆换附件。 5.给水引入管应有不小于0.003的坡度坡向室外给水管网或坡向阀门井、水表井,以 便检修时排放存水。泄水阀门井一般做法如图1.4-1所示。 三、保证生产及使用安全 1.给水管道的位置,不得妨碍生产操作、交通运输和建筑物的使用。 2.给水管道不得布置在遇水能引起燃烧、爆炸或损坏原料、产品和设备的上面,并应 尽量避免在生产设备上面通过。 3.给水管道不得穿过商店的橱窗、民用建筑的壁橱及木装修等。

191