首页 > 装修知道 > 装修材料 > 管材管件 > 风管管径计算方法是什么谁晓得?

风管管径计算方法是什么谁晓得?

浏览次数:860|时间:2024-04-29

热门回答

2024-04-28meimeimilly
空调冷凝水管管径大小确定,一般排水管直径的选择可遵循以下原则:所连接室内机台数——计算出排水量——选择排水管直径,以下为估算方法:容许流量的计算=所有室内机的总制冷量(匹数)X2(升/小时)希望我的回答可以帮到你。根据计算所得的容许流量查下表

58

2024-05-04海上花的故事
看旧铁水管是什么尺寸的方法:
1、凭经验能直接的看出了,因为各个公称直径管子的差距较大,用眼睛是能分辨的。
2、用卡尺量外径,与管道规格表对照识别。
3、较大的管径用皮尺量外径,通过计算求出外径。希望可以帮到你!

164

2024-05-11和信长庆
空调冷凝水管管径大小确定,一般排水管直径的选择可遵循以下原则:所连接室内机台数——计算出排水量——选择排水管直径,以下为估算方法:容许流量的计算=所有室内机的总制冷量(匹数)X2(升/小时)希望我的回答可以帮到你。根据计算所得的容许流量查下表

317

2024-05-07cc江南小水龟
管道桥架的安装间距计算方法:
1、风管长边≤300mm时,宜采用吊码安装,吊杆间距≤1500mm。
2、安装吊架横旦的规格:风管边长≤630mm时,应采用L25x3的角钢;风管长边>630mm时,应采用L30X4角钢。
3、安装吊杆规格:风管边长≤630mm时,应采用¢6圆钢;风管长边>630mm时。应采用¢8或¢10圆钢。
4、吊杆安装间距,当风管水平安装时:风管长边≤630mm时间,支架间距应≤3.5m;风管长边为630-1000mm时,支架间距≤2.5m;风管长边为1000mm—1500mm时,支架间距应≤1.5mm;风管长边≥1500mm时,支架间距≤1m;当风管垂直吊装时,支架间距均应≤2.4m。
5、风管长度>10m时,应设置防止风管摆动的加固防晃支撑,单根直管,至少应有2个加固点,每个系统不应小于1个。
6、吊杆位置应准确,杆身应垂直,横旦应平整。
7、风管穿墙或楼板时应有保护套管,并必须做防火封堵。
8、风管不宜安装到与天花板接触。
9、风管穿出屋面应有防水渗漏措施。
10、如需在地面安装风管,也要用金属支架制成悬挂结构。
11、长度>500mm的支管和风口连接时,应采取加固保护措施。
12、防火阀、调节阀等应单独设置吊、托架。
13、压力较大的出风口段(P≥1000Pa)应设置2个以上加固支撑。
14、送风口必须标高一致,横平竖直,表面平整,与墙面齐平,间距相等或均匀。
15、风管系统中的所有金属部件,都必须做好防腐处理。

49