首页 > 装修知道 > 装修材料 > 管材管件 > 有没有人了解空调管道支吊架安装方法是什么?

有没有人了解空调管道支吊架安装方法是什么?

浏览次数:2313|时间:2024-04-23

热门回答

2024-05-10曾在气院呆过
空调管道支吊架安装方法:1.风机、空调机组、风机盘等设备的支、吊架设计要求设置隔振器,其品种、规格应符合设计及产品技术文件要求。 2.支、吊架不应设置在风日、检查口处以及阀门、自控机构的操作部位,且距风口不应小于200mm。 3.圆形风管U形管卡圆弧应均匀,且应与风管外径相一致。 4.支、吊架距风管末端不应大于1000mm,距水平弯头的起弯点间距不应大于500mm。设在支管上的支吊架距干管不应大于1200mm。 5.吊杆与吊架根部连接应牢固。吊杆采用螺纹连接时,拧入连接螺母的螺纹长度应大于吊杆直径,并应有防松动措施。吊杆应平直,螺纹完整、光洁。安装后,吊架的受力应均匀,无变形。 6.边长(直径)大于或等于630mm的防火阀宜设独立的支、吊架;水平安装的边长(直径)大于200mm的风阀等部件与非金属风管连接时,应单独设置支、吊架。 7.水平安装的复合风管与支、吊架接触面的两端,应设置厚度大于或等于1.0mm宽度宜为60mm~80mm,长度宜为100mm~120mm的镀锌角形垫片。 8.垂直安装的非金属与复合风管,可采用角钢或槽钢加工成井字形抱箍作为支架。支架安装时。风管内壁应衬镀锌金属内套,并应采用镀锌螺栓穿过管壁将抱箍与内套固定。螺孔间距不应大于120mm,螺母应位于风管外侧。螺栓穿过的管壁处应进行密封处理。 9.消声弯头或边长(直径)大于1250mm的弯头、三通等应设置独立的支、吊架。 10.长度超过20m的水平悬吊风管,应设置至少1个防晃支架。 11.不锈钢板、铝板风管与碳素钢支、吊架的接触处,应采取防电化学腐蚀措施。

130

2024-04-27vera911213
2024-04-29霏霏永远爱来来
您好,首先安装方法必须符合规范,目前有:03S402室内管道支架及吊架N72H;03SR417-2装配式管道吊挂支架安装图;05S9管道支架、吊架;标准图集S161;工艺管道安装设计施工图册(第三分册管道支吊架);管架标准图(一-----五HGT21629-99;火力发电厂汽水管道支吊架手册等。

132

2024-05-09荤淡美食家
专门安装于中央空调管线中的无缝管,焊接管,镀锌管,钢管的支吊架位置的固定安装。防止产生冷桥,具有优良的防腐性,保温性,防震性能,抗压力强,无污染,易安装,永不结露。材质为:杨木,柳木,松木,橡塑PEVA板材。

92