首页 > 装修知道 > 装修材料 > 管材管件 > 可挠金属电缆保护管规格是多少呢?

可挠金属电缆保护管规格是多少呢?

浏览次数:579|时间:2024-05-08

热门回答

2024-05-01Leo不是处女座
可挠金属电线保护套管,材质为304不锈钢或301不锈钢,用作电线、电缆、自动化仪表信号的电线电缆  金属电线保护套管 金属电线保护套管(5张) 保护管,规格从3mm到150mm。超小口径金属电线保护套管(内径3mm-25mm)主要用于精密光学尺之传感线路保护、工业传感器线路保护,具有良好的柔软性、耐蚀性、耐高温、耐磨损、抗拉性

290

2024-04-27休普若斯
可挠金属电线保护套管,材质为304不锈钢或301不锈钢,用作电线、电缆、自动化仪表信号的电线电缆  金属电线保护套管 金属电线保护套管(5张) 保护管,规格从3mm到150mm。超小口径金属电线保护套管(内径3mm-25mm)主要用于精密光学尺之传感线路保护、工业传感器线路保护,具有良好的柔软性、耐蚀性、耐高温、耐磨损、抗拉性

281

2024-05-06zcp1211小窝
可挠金属电线保护管东台市祥达普利卡产品更专业。电缆保护管又名电缆管、电力电缆管、水泥电缆管、电力排管、电力电缆保护管等。电缆保护管主要安装在通讯电缆与电力线交叉的地段,防止电力线发生断线造成短路事故,引起通讯电缆和钢丝绳带电,以保护电缆、交换机、机芯板,以至整机不被烧坏,对电力线磁场干扰也起到一定的隔离作用。对于时代的发展,水泥制作或者其他非金属制作的复合材料都逐渐被玻璃钢所代替,大多数采用玻璃钢制作的电缆保护管可以提高它在地下的耐腐蚀性能和寿命,拥有光滑的表面,在清洗方面性能都很突出等。

235

2024-04-22火星电台666
可挠螺纹电缆保护管的使用方法: ① 电力电缆引入和引出建筑物时应穿管保护,保护管应超出建筑物散水坡以外; ② 电力电缆与铁路或道路交叉时应穿管保护,且保护管应伸出轨道或路边2m以外; ③ 电力电缆引出地面2m以下,人易接触的明露部分; ④ 电力电缆与各种管道、沟道交叉处; ⑤ 电力电缆可能受到机械损伤的地段。 电缆保护管长度在30m以下者,内径不应小于电缆外径的1.5倍;超过30m时不应小于2.5倍,但一般主进电缆保护管的内径不应小于100mm。

248