你好很高兴为你解答,空调风管、中央空调风管常用的材料有镀锌铁皮、玻璃钢、复合材料(中间为保温材料,如酚醛泡沫、聚氨酯泡沫、玻璃纤维等,外表面附着一层保护层,如铝箔等)等几种。镀锌铁皮和复合材料如何进行选择:
(1)施工的方便性镀锌铁皮适合大尺寸加工,机械加工方便,但小尺寸时由于不方便采用机械设备,因此加工周期长,速度慢。另外,镀锌铁皮风管施工时不好控制安装精度;大小通等配件不易制作;安装难度大,对施工人员的要求高。虽然,为改正这些缺点,镀锌铁皮风管的施工进行了不少改进,如开发出小型加工设备,采用新的联结方式等等。但是,这些新设备、新工艺仅仅只能对镀锌铁皮风管施工困难的状况进行一定的改善,而不能从根本上解决问题。复合材料风管一般采用手工施工,不需要专门的加工设备,因此特别适合于家用中央空调这样的小场地施工。采用复合材料现场制作大小通、弯头等配件也非常方便,因此施工速度快,且对施工人员的要求也相对降低。另外,复合材料风管对安装精度的要求也相对较低,这又可以提高风管的安装速度。据工程测算,在进行家用中央空调风管施工时,一个熟练工人每小时可制作安装10~15m2复合材料风管(以酚醛泡沫铝箔风管为例),而同样一个工人,却只能制作安装3~4m2镀锌铁皮风管。从这里可以看出,复合材料风管的施工方便性要远远好于镀锌铁皮风管。[NextPage]
(2)中央空调节能效果复合材料风管的导热系数大大低于镀锌铁皮风管的导热系数,例如,酚醛铝箔复合风管的导热系数为0.016~0.036W/(mK)左右,镀锌铁皮风管(采用20mm橡塑保温材料)的导热系数却高达0.035-0.043W/(mK),而且当镀锌铁皮风管的保温材料长期接触空气时,还会出现吸湿的现象,使得镀锌铁皮风管的导热系数大大增加。另外,复合材料风管特有的连接方式还保证了通风系统具有优良的气密性,其漏气率大约只有镀锌铁皮风管漏气率的1/8左右。因此,复合材料风管的节能效果远远好于镀锌铁皮风管。现场测试表明,在输送同样热(冷)量时,镀锌钢板风管的散热损失大约为15%左右,而酚醛泡沫保温材料风管的散热损失低于2%。
(3)防火性能镀锌铁皮为无机材料,防火性能好,为不燃A级,但其外部经常采用橡塑类保温材料。由于橡塑类保温材料的防火性能只有B1级,因此大大降低了镀锌铁皮风管的防火等级。复合材料风管的防火性能根据材料的不同而不同,例如,经改性处理的酚醛泡沫铝箔风管和玻纤铝箔风管的防火性能均达到了不燃A级。因此,从防火性能这个角度来看,复合材料风管和镀锌铁皮风管都能满足家用中央空调的防火要求。
(4)强度镀锌铁皮风管的强度高,适合大场地、大空间的安装,因此在大空间的中央空调风管系统中应用较多。复合材料风管虽然强度较低,但也能满足家用中央空调的要求。例如,根据《通风与空调工程施工及验收规范》中的规定,当风管直径小于400mm时,间距要求不大于4m,而当风管直径大于或等于400mm,间距要求不大于3m[4]。对于家用中央空调,保温风管的直径通常小于400mm,因此其间距只要不大于4m就可满足要求,而这个条件在住宅中非常容易得到满足。这就是说,在一般情况下,复合材料风管完全可以满足家用中央空调的强度要求,不需要进行加[NextPage]
(5)对层高的影响镀锌铁皮风管的外部需要在现场包裹一层保温层,而且在进行维修时还常常需要更换保温层,因此除风管本身的高度外,还需要预留一定的安装和维修空间。复合材料风管本身就具有保温效果,同时一般都采用隐形法兰连接工艺,因此可以紧贴房顶安装,不需要再预留安装空间。因此,从对层高影响这个角度来看,复合材料风管比镀锌铁皮风管更适合用于家用中央空调。工程实测表明,采用复合材料风管比采用镀锌铁皮风管可节约层高5~10cm左右。
(6)使用寿命镀锌铁皮在潮湿环境中容易生锈,而镀锌铁皮风管常用的另一种保温材料玻璃纤维吸湿后容易变脆,因此镀锌铁皮风管的使用寿命大约只有5~10年左右。由于家用中央空调主机的使用寿命一般为15~20年,因此家用中央空调如采用了镀锌铁皮风管,则在其使用过程中需要更换一次风管,这就给用户带来非常大的麻烦。而据国外经验,复合材料风管如酚醛铝箔复合风管的使用寿命在20年左右,这与家用中央空调主机的使用寿命基本相同,因此在家用中央空调整个使用过程中不需要更换风管。从这点看,复合材料风管远远强于镀锌铁皮风管。希望我的回答能帮助你。望采纳。

115

2024-05-21乘风秋夜
一、准备工作
(1)确认现场土建结构已完工,无大量施工用水情况发生。
(2)确认风管上方管道、电气、消防等专业施工基本结束,以免大量交叉作业破坏保温。
(3)风管系统安装完毕,经自检质量合格,并向监理报验合格,办理完隐蔽工程检查记录。
(4)空调系统漏风量测试合格。
(5)施工所需用各种材料已到声,其材质证明书与合格证书齐全,各项指标符合设计要求,经向监理报验合格,准许使用。
(6)施工用的梯子、架子,照明灯具等经检查齐全可靠。
二、工艺综述A.工程中一般按照设计要求保温材料。对洁净风管一般采用难燃闭孔橡塑海绵保温材料,排烟风管一般采用不燃的铝箔玻璃棉板。B.保温材料规格应符合设计要求,并具有合格证等质量证明文件。C.下料要准确。切割面要平齐,在裁料时要使水平垂直面搭接处以短面两头顶在大梁上。D.涂胶厚度要均匀,不得堆积、流淌。E.保温材料铺覆粘接紧密,无空鼓,接缝紧密无裸露。
三、施工工艺
1、闭孔橡塑海绵保温工艺流程
(1)首先将风管表面擦拭干净,擦去表面的灰尘和积水并使其干燥。
(2)根据风管尺寸裁剪保温材料。1)保温材料下料时,要注意使其两个长边夹住短边,对正方形的风管要使其上下边夹住两个立边。2)裁剪闭孔橡塑海绵板时可以使用壁纸刀,刀片的长度要合适并使其保持锋利,裁割时用力要适度均匀,断面要平整。3)对门厅、展厅等重要的场所处的明露风管,为确保切割断面光洁美观,裁剪聚乙烯板时可使用手持砂轮切割机。
(3)在管外壁和闭孔橡塑海绵板上分别均匀刷上401胶,稍候片刻待其微干后将其粘合上。
(4)用橡胶锤轻打闭孔橡塑海绵板,尤其是风管四角处,使其与风管粘牢。
(5)对保温外观进行检查,如有不合适之处及时修补。
2、铝箔玻璃棉板保温工艺流程
(1)首先将风管表面擦拭干净,擦去表面的灰尘和积水并使其干燥。
(2)粘结保温钉1)保温厚度为40㎜,选用60㎜长的铝制保温钉。2)将401胶分别涂抹在风管外壁和保温钉的粘结面上,稍候片刻待其微干后将其粘上。3)保温钉的粘结密度为:风管侧面、下面12只/㎡,上面9只/㎡.钉与钉间距不大于450㎜,距风管边缘不大于75㎜.4)粘钉24h后,轻轻用力拉扯保温钉,不松动脱落时,方可铺覆保温材料。
(3)裁剪铝箔玻璃棉板。裁板时使用钢锯条,要使保温材料的长边夹住短边,小块的保温材料要尽量使用在风管的上水平面上。
(4)铺覆铝箔玻璃棉板1)将裁好的铝箔玻璃棉板轻轻贴在风管上,稍微用力使保温钉穿出玻璃棉板,经检查准确后,用保温钉压盖将其固定。压盖应松紧适度,均匀压紧。2)长出压盖的保温钉弯曲过来压平。3)保温钉铺覆时要使纵、横缝错开,板间拼缝要严密平整。4)对风管的法兰处要单独进行可靠的保温。5)对大边大于1200㎜的风管,在保温外每隔500㎜加打包带一道。打包带与风管四角结合处设短铁皮包角。
(5)粘铝箔胶带。玻璃棉板的拼缝要用铝箔胶带封严。胶带宽度平拼缝处为50㎜,风管转角处为80㎜.粘胶带时要用力均匀适度,使胶带牢固地粘贴在铝箔玻璃棉板面上,不得出现胀裂和脱落。
(6)缠玻璃丝布1)玻璃丝布的幅宽应为300~500㎜,缠绕时应使其互相搭接一半,使保温材料外表形成两层玻璃丝布缠绕。2)通常裁出的玻璃丝布有一边是毛边,使用时要注意必须将毛边压在里面,以利美观。3)玻璃丝布的甩头要用胶粘牢固定。4)对一些弯头、三通、变径管等处,缠绕时要注意布面平整、松紧适度,必要时可用胶将布粘牢在保温棉上。
(7)刷防火漆。最后在玻璃布面刷防火漆两遍。刷漆时要顺玻璃丝布的缠绕方向涂刷,涂层应严密均匀,并注意采取必要的防护措施,以免污染其它部位。
(8)保温外包镀锌铁皮。空调机房内的风管粘贴铝箔胶带后不再缠玻丝布,而是包镀锌铁皮。1)按风管保温后的尺寸裁剪铁皮,注意按搭接方式让出余量。2)铁皮要由下向上进行安装,搭接处采用自攻钉固定,自攻钉间距为120㎜.3)弯头、三通、变径管等保温后要保持原有形状,铁皮安装要圆弧均匀,搭接缝在风管的同侧。

138

2024-05-11Sunny彩妆半永久
2024-04-2978海吃不胖
1.一般情况风管外包铁皮下0.25~0.5之间就可以,太厚会有影响。
2.风管是用于空气输送和分布的管道系统。有复合风管和无机风管两种。风管可按截面形状和材质分类。风管制作不锈钢风管制作是在咬口缝、铆钉缝、法兰翻边四角等缝隙处涂上密封胶(如中性玻璃胶)。
3.橡塑保温材料的生产和在建筑中的应用,在世纪70年代后,国外就己经普遍重视,力求大幅度减少能源的消耗量,从而减少环境污染和温室效应。国外橡塑保温材料工业已经有很长的历史,建筑节能用橡塑保温材料占绝大多数,如美国从1987年以来建筑橡塑保温材料占所有保温材料的81%左右。

69