热门回答

2024-05-03康康是逗逼
【ISGD型低转速立式管道泵】使用条件:ISGD型低转速立式管道泵电机0.75KW以上泵系统最高工作压力为1.6Mpa,即泵吸入口压力+泵扬程≤1.6Mpa,泵静压试验压力为2.5Mpa,0.75KW以下泵系统最高工作压力为0.8Mpa。订货时请注明系统工作压力,泵系统工作压力大于1.6Mpa时,应在订货时另行提出,以便在制造时泵的过流部分和联接部分采用铸钢材料。ISGD型低转速立式管道泵介质为冷热水或物理化学性质类似于水的液体,介质温度不起过120℃【ISGD型低转速立式管道泵】产品特点:ISGD型低转速立式管道泵是在ISG型立式离心泵基础上配用低转速电机,大幅度降低了运行噪音,成倍延长易损件使用寿命,最适用于空调循环及采暖循环和各种循环系统末端增压。创新设计的立体式结构使其占地面积和占用空间更少,使用更方便。【ISGD型低转速立式管道泵】产品用途:ISGD型低转速立式管道泵主要用于空调系统冷冻水,冷却水循环及末端增压,城市供热系统局部或末端增压循环,城市建筑消防系统局部恒压及各种空调热水锅炉配套。【ISGD型低转速立式管道泵】结构说明:
1、泵与电机同端盖,轴向尺寸缩短,结构简单;
2、泵体上设有取压孔和放水孔;
3、泵体上设有排气阀,工作前能排放泵内空气。
4、泵体底部设有安装底板和螺栓孔,保证整体机组安装稳固。

164

2024-05-10步步惊心生活
2024-04-25爱欧尼亚荒原
您好
1、选择采暖管道泵要用涡轮增压泵。
2、管道泵是单吸单级离心泵的一种,属立式结构,因其进出口在同一直线上,且进出口口径相同,仿似一段管道,可安装在管道的任何位置故取名为管道泵,又名增压泵。结构特点为单吸单级离心泵,进出口相同并在同一直线上,和轴中心线成直交,为立式泵。
3、使用注意事项运行检查:管道泵在工频(变频)正常运行时,应定时检查并记录其泵组电流表、电压表、进出口真空表、压力表和流量计等仪表的读数。机组的振动、噪音、温升等是否正常。轴封处不应有明显的航油泄漏。机器在使用过程中总有出问题的时候,但只要良好的使用和维护就能保证机器最好的性能,其中为确保正常供油,管道泵的正常使用和快速维护已成为油库设备管理的重中之重任务。希望可以帮到您。谢谢。

99

2024-04-27紫枫2007
暖气管道泵安装方法:
1、给暖气加管道泵一般是串联在供暖循环水管线的回水管上。
2、若是集中供暖的分户供暖,单户供暖系统暖气加管道泵一般是串联在供暖循环水管线的回水管上,泵前泵后都应加装阀门,阀门外装一个旁路阀门,水泵检修时系统可通过旁路运行。

228

2024-05-11拎拎同学
1)地脚螺栓安放时,底端不应碰孔底、地脚螺栓离孔边应大于15mm,螺栓应保持垂直,其垂直度偏差不应超过10/1000。 
2)泵的找平应以水平中开面、轴的外伸部分,底座的水平加工面等处为基准,用水平仪进行测量,泵体的水平度偏差每米不得超过0.1mm。
3)离心泵联轴器同心度的找正,用水准仪、百分表或塞尺进行测量和校正,使水泵轴心与电动机轴心保持同轴度,其轴向倾斜每米不得超过0.2mm,径向位移不得超过0.5mm
4)找正找平时应采用垫铁调整安装稍度。

177

2024-05-07糖果屋de芒果
1、选择采暖管道泵要用涡轮增压泵。
2、管道泵是单吸单级离心泵的一种,属立式结构,因其进出口在同一直线上,且进出口口径相同,仿似一段管道,可安装在管道的任何位置故取名为管道泵,又名增压泵。