首页 > 装修知道 > 装修材料 > 管材管件 > 管道支吊架间距是多少什么牌子好?

管道支吊架间距是多少什么牌子好?

浏览次数:1836|时间:2024-05-09

热门回答

2024-05-09b玻璃心
管道支吊架间距: 配水支管上每一直管段,相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于1个,吊架的间距不宜大于3.6M。检查数量:抽查20%,且不得少于5处。当管道的公称直径等于或大于50MM时,每段配水干管或配水管设置防晃支架不应少于1个,且防晃支架的间距不宜大于15M,当管道改变方向时,应增设防晃支架。

317

2024-05-10萌萌尛宝贝
管道支架、吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果;管道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm;与末端喷头之间的距离不宜大于750mm。配水支管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于1个,吊架的间距不宜大于3.6m。

15

2024-05-14柏林熊77
2024-04-25踩野花屌丝
这要看什么管道,如热水温度小于等于100℃,管子材质为碳钢管、不锈钢管、铜管等,热水管道支吊架间距与冷水管道支架间距相同。 如采用塑料管(PVC-U管、PVC-C管、PE管、PP-R管、PE-X管、PB管等),热水管道支架间距比冷水管道支架间距要小,原因是塑料管的强度、刚度随着温度的升高而降低。大多塑料管的使用基准温度是20℃,高于20℃,其耐压强度会降低。因此,热水管道支架间距要比冷水管道支架的间距小。

43