首页 > 装修知道 > 装修材料 > 管材管件 > 消防管道支架距离有什么要求啊哪位亲比较了解?

消防管道支架距离有什么要求啊哪位亲比较了解?

浏览次数:516|时间:2024-05-06

热门回答

2024-04-25薇儿的悲伤
消防管道支架距离安装要求: 1、支架的样式:支架主要的样式有门型或“U”支架,也叫防晃支架(多用在DN100及以上的管径)、“L”型或“角尺”支架(多用在小管径及贴墙立管上)。 2、支架的间距:支架的最大间距是有规范的,这个你可以百度的,但实际安装时支架间距比规范要小,法兰连接、罗纹连接时的支架间距要比沟槽连接时大。以消防中最多见的沟槽为例:DN65~DN150的支架间距1般在4~4.5米左右(支架间距设置时跟梁的间跨有关,因支架常常贴梁边安装),DN25~DN50的支架间距1般在3~3.5米左右。 3、支架的选材:单根DN100、单根DN150的管道1般会选5#角钢或5#槽钢或6#槽钢;两根共用支架时会选8#或10#槽钢;3根管共用时会选10#或12#槽钢;DN50~DN80在喷淋中用量较小,DN65在消火栓中用量较多,1般按5#角钢斟酌;DN25~DN401般按3#或4#角钢斟酌。 4、支架计算:支架计算时吊臂长度的确切是关键,所以要肯定管道标高与楼板底标高(因消防管1般按贴梁底安装斟酌,所以梁高很关键),1般地下室支架吊臂较长,楼层内稍短。所以喷淋管支架大致估算:150100管按5#槽钢间距4.5米,“U”型支架,单个支架用材1.5米计,806550管按5#角钢间距4.5米,“U”型支架,单个支架用材1.5米计,403225管按4#角钢间距3.5米,“L”型支架,单个支架用材1.2米 。

297

2024-04-30玉子狗尾草
2024-04-25火星的星星
:一般的管道支架,吊架,防晃支架的安装应符合下列要求: (1) 管道应固定牢固,管道支架或吊架之间的距离应符合有关规定. 检查数量:抽查20%,且不得少于5处. 检查方法:尺量检查. (2) 管道支架,吊架,防晃支架的形式,材质,加工尺寸及焊接质量等,应符合设计要求和国家现行有关标准的规定. (3) 管道支架,吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果; 管道支架,吊架与喷头的距离不宜小于300MM;与末端喷头之间的距离不宜大于750MM. 检查数量:抽查20%,且不得少于5处. 检查方法:尺量检查. (4) 配水支管上每一直管段,相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于1个,吊架的间距不宜大于3.6M. 检查数量:抽查20%,且不得少于5处. 检查方法:观察检查和尺量检查. (5) 当管道的公称直径等于或大于50MM时,每段配水干管或配水管设置防晃支架不应少于1个,且防晃支架的间距不宜大于15M,当管道改变方向时,应增设防晃支架. 检查数量:全数检查. 检查方法:观察检查和尺量检查. (6) 竖直安装的配水干管除中间用管卡固定外,还应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定,其安装位置距地面或楼面的距离宜为1.5—1.8M.

165

2024-05-10weddinglily
你好,管道的重量和支架自重没有比例关系,一般管道支架应该参照国家相关标准图集和规范,确认管架的形式和距离就可以了。消防支架一般DN150的管角钢规格尺寸是140x40x4。1.质料规格选择:dn100~150以上的管道,角钢为140x40x4;dn100以下的管道,固定支角钢为130x30x32.支架类型选择:dn150以上的管道,固定支架为龙门架;dn100以下的管道,固定支架为吊架。3.安装位置位置选择:dn100以上的管道,固定支架安装于次梁底部。4.长度确定:贴梁的长度(约25cm)加上管道的程度中心垂直的距离。然后减去管道的半径。希望对你有用!

228