- 2024-04-25火星的星星
:一般的管道支架,吊架,防晃支架的安装应符合下列要求: (1) 管道应固定牢固,管道支架或吊架之间的距离应符合有关规定. 检查数量:抽查20%,且不得少于5处. 检查方法:尺量检查. (2) 管道支架,吊架,防晃支架的形式,材质,加工尺寸及焊接质量等,应符合设计要求和国家现行有关标准的规定. (3) 管道支架,吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果; 管道支架,吊架与喷头的距离不宜小于300MM;与末端喷头之间的距离不宜大于750MM. 检查数量:抽查20%,且不得少于5处. 检查方法:尺量检查. (4) 配水支管上每一直管段,相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于1个,吊架的间距不宜大于3.6M. 检查数量:抽查20%,且不得少于5处. 检查方法:观察检查和尺量检查. (5) 当管道的公称直径等于或大于50MM时,每段配水干管或配水管设置防晃支架不应少于1个,且防晃支架的间距不宜大于15M,当管道改变方向时,应增设防晃支架. 检查数量:全数检查. 检查方法:观察检查和尺量检查. (6) 竖直安装的配水干管除中间用管卡固定外,还应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定,其安装位置距地面或楼面的距离宜为1.5—1.8M.
赞165
- 2024-05-10weddinglily
你好,管道的重量和支架自重没有比例关系,一般管道支架应该参照国家相关标准图集和规范,确认管架的形式和距离就可以了。消防支架一般DN150的管角钢规格尺寸是140x40x4。1.质料规格选择:dn100~150以上的管道,角钢为140x40x4;dn100以下的管道,固定支角钢为130x30x32.支架类型选择:dn150以上的管道,固定支架为龙门架;dn100以下的管道,固定支架为吊架。3.安装位置位置选择:dn100以上的管道,固定支架安装于次梁底部。4.长度确定:贴梁的长度(约25cm)加上管道的程度中心垂直的距离。然后减去管道的半径。希望对你有用!
赞228