首页 > 装修知道 > 装修材料 > 管材管件 > 空调管道试压的方法有了解的吗哪位大侠了解?

空调管道试压的方法有了解的吗哪位大侠了解?

浏览次数:2343|时间:2024-04-25

热门回答

2024-05-09圓滿如意妹
家里在装修是吗?水管试压对于师傅来来说是件再简单不过的事情了。你也可以找个师傅来帮你试压啊。水管试压原理就是把你安装好的水管和水压表组成一个封闭的空间,把水注入取得一定的压力看是否有渗漏,有渗漏压力表会下降。自己对于试压的问题大至了解一些就行了。我们来看看吧! 1、冷水管试验压力,应为冷水管道系统设计压力的1.5倍,但不得小于0.9MPa。 2、热水管试验压力,应为热水管道系统设计压力的2.0倍,但不得小于1.2MPa。 3、管道水压试验应符合下列规定:管道安装完毕,外观检查合格后,方可进行试压;热熔连接管道,水压试验应在连接24小时后进行;试压介质为常温清水。当管道系统较大时,可分层、分区。试验压力按冷水管和热水管的规定,并应符合: 4、强度试验(试验时间为1小时):压力表应安装在管道系统的最低点,加压泵宜设在压力表附近;管道内应充满清水,彻底排净管道内空气;用加压泵将压力增至试验压力,然后每隔10分钟重新加压至试验压力,重复两次;记录最后一次泵压10分钟及40分钟后的压力,它们的压差不得大于0.06MPa。 5、严密性试验(试验时间2小时)试验应在强度试验合格后立即进行;记录强度试验合格2小时后的压力。此压力比强度试验结束时的压力下降不应超过0.02MPa。 6、埋在地平面层和墙体内的管道,试压工作应在面层浇捣或封堵前进行,达到试压要求后,土建方能继续施工。大型工程,管道试压工作可根据施工进度,分段进行。 7、寒冷地区冬季进行试压试验时,应采取有效防冻措施,试验完毕后应及时泄水。 有的业主总觉得压力越大,试压越高意味着标准越高、质量越好,然后家装公司又迎合了这些不明真相的业主,其实不是这样的。所以我们业主必须要有个正确的态度去思考这些问题。

150

2024-05-10狐狸不会飞
2024-04-19宝宝不胖c
就是中央空调出风口到室内的风管.一般是空气处理机送出去,然后接的通风空调管道,就送到室内了 空调管道滴下的水是空调水。 不干净,有较多的灰尘、细菌。空调制冷过程中,室内机产生的冷凝水来自于室内空气中水蒸气;室内机蒸发器表面温度较低,室内空气中水蒸气在蒸发器表面遇冷凝结成水。而空气中是有很多灰尘颗粒以及细菌的,这些也会在凝结的冷凝水里面。

150

2024-05-05纵横四海2000
可以用空调管用的那种橡塑保温管,比较厚的那种,约2cm的,将管道做保温,不用水时需将水龙头用棉布包好。保险的办法就是在室外设置泄水井,不用水时将管道内的水卸掉。 还有一种方法就是使用电伴热,费用高一些

294