首页 > 装修知道 > 装修材料 > 管材管件 > 氮气管道安装流程是怎样的过程怎么样?

氮气管道安装流程是怎样的过程怎么样?

浏览次数:1616|时间:2024-05-09

热门回答

2024-05-11糖果屋de芒果
氮气管道安装流程:1、管道连接时,不得强力对口。2、管口对接应检查平直度,距接口200mm处测量,允许偏差1mm/m,全长偏差小于10mm,法兰间连接要平行。3、采用螺纹接头应用四氟乙烯带填料,禁止用麻油。4、管道与支架中间应采用无氯离子塑片相隔离;穿墙管道应加套管,套管长度不应小于墙厚,中间空隙应用不燃材料填塞。5、氮气管道应有防雷及导除静电的接地装置。6、埋地管道深度不小于0.7m(管顶距地面),直接埋地应作防腐处理。

127

2024-04-23淡淡的生活
1)具有下列情况之一者,煤气设备及管道应安设蒸汽或氮气管接头: 1)停、送煤气时需用蒸汽和氮气置换煤气或空气者。 2)需在短时间内保持煤气正压力者。 3)需要用蒸汽扫除焦油等沉积物者。 (2)蒸汽或氮气管接头应安装在煤气管道的上面或侧面,管接头上应安旋塞。 为防止煤气串入蒸汽或氮气管内,只有在通蒸汽或氮气时,才能把蒸汽或氮气管与煤气管道连通,停用时应断开或堵盲板。

251

2024-05-02毓毓baby
2024-05-15晰晰沥沥
安装氮气管道流程 管道氮气性质通常分为:居民用户、工业用户、商业用户(燃气费不一样的哦)。 您应该去找当地的管道燃气单位咨询下,通常是流程是:申请安装----管道燃气公司现场踏勘----缴纳费用-----图纸设计----安装施工----通气点火-----正常用气

328