首页 > 装修知道 > 装修材料 > 管材管件 > 家装水管试压时间一般来说是多久?

家装水管试压时间一般来说是多久?

浏览次数:2099|时间:2024-05-06

热门回答

2024-05-11zoemai0505
家装水管试压时间一般来说30分钟以上为好,试压的压力0.7至0.8mpa比较合适,试压前应关闭水表后阀门,进行室内管路系统打压。将试压管道末端封堵缓慢注水,同时将管道内气体排出。充满水后进行密封检查。

66

2024-04-30淘淘7011
家装水管试压时间一般来说30分钟以上为好,试压的压力0.7至0.8mpa比较合适,试压前应关闭水表后阀门,进行室内管路系统打压。将试压管道末端封堵缓慢注水,同时将管道内气体排出。充满水后进行密封检查。

197

2024-04-19Nicole6996
家装水管测压是判断水管管路连接是否可靠的常用方法之一 水管打压试验是判断水管管路连接是否可靠的常用方法之一。 打压试验一般是由安装公司、业主和项目负责人共同完成。 在试压的时候要逐个检查接头、内丝接头,堵头都不能有渗水,有的人说堵头渗水没事,那是骗人的,堵头渗水就直接影响试压器的表针,表针不断的下降谁能知道那个地方检查的是否细致。 试压器在规定的时间内表针没有丝毫的下降或者下降幅度小于0.1就说明水管管路是好的,同时也说明试压器也是正常工作状态。

133

2024-04-29大宝想小宝
家里在装修是吗?水管试压对于师傅来来说是件再简单不过的事情了。你也可以找个师傅来帮你试压啊。水管试压原理就是把你安装好的水管和水压表组成一个封闭的空间,把水注入取得一定的压力看是否有渗漏,有渗漏压力表会下降。自己对于试压的问题大至了解一些就行了。我们来看看吧! 1、冷水管试验压力,应为冷水管道系统设计压力的1.5倍,但不得小于0.9MPa。 2、热水管试验压力,应为热水管道系统设计压力的2.0倍,但不得小于1.2MPa。 3、管道水压试验应符合下列规定:管道安装完毕,外观检查合格后,方可进行试压;热熔连接管道,水压试验应在连接24小时后进行;试压介质为常温清水。当管道系统较大时,可分层、分区。试验压力按冷水管和热水管的规定,并应符合: 4、强度试验(试验时间为1小时):压力表应安装在管道系统的最低点,加压泵宜设在压力表附近;管道内应充满清水,彻底排净管道内空气;用加压泵将压力增至试验压力,然后每隔10分钟重新加压至试验压力,重复两次;记录最后一次泵压10分钟及40分钟后的压力,它们的压差不得大于0.06MPa。 5、严密性试验(试验时间2小时)试验应在强度试验合格后立即进行;记录强度试验合格2小时后的压力。此压力比强度试验结束时的压力下降不应超过0.02MPa。 6、埋在地平面层和墙体内的管道,试压工作应在面层浇捣或封堵前进行,达到试压要求后,土建方能继续施工。大型工程,管道试压工作可根据施工进度,分段进行。 7、寒冷地区冬季进行试压试验时,应采取有效防冻措施,试验完毕后应及时泄水。 有的业主总觉得压力越大,试压越高意味着标准越高、质量越好,然后家装公司又迎合了这些不明真相的业主,其实不是这样的。所以我们业主必须要有个正确的态度去思考这些问题。

132