暖气作为冬季的必备品,一旦出了问题,就会给生活质量大打折扣。面对越来越低的气温,快试试家里的暖气吧。如果地热不热,就要及时解决准备过冬哦。
1、管道压力不够:有的业户楼层过高或者是小区供暖未端,管道压力不够,导致供暖不理想。这种情况下需要找供暖公司或者找物业来解决,如果解决不了,建议安装循环泵来提高供热水的循环以达到理想的供热效果。
2、管道有气:地暖主杠热,回水杠不热,是管道里有气顶着,导致热水不能进入到回路里不能进行循环。此时就要用分水器上的放气阀把管道里的气打开,放气,直至放出热水。
3、过滤器堵塞:供水主杠不热,有可能是供热水质太脏,导致过滤器堵塞,不能使其正常循环。可以将给水阀门和回水阀门都关闭,用扳手将过滤器排污口拧开,将过滤网取出来倒掉赃物后装回去,将排污口拧紧。
4、地暖长期不清洗:管道结垢、淤泥锈垢、菌藻等,没有定期处理,长期附着在管路内壁上,使地暖采暖系统温度降低,出现故障,甚至造成地暖管路栓塞。一般来说地暖管道3—5年到清洗一次,地暖设备在每年地暖供暖以前都需要进行清理,地暖清洗应该由专业的地暖清洗公司完成。
5、回路不匀:同一小区其他用户采暖效果好,而自家效果不好,地暖施工回路不匀。用分水器上的小阀门来调解一下各个回路的循环,使其能匀均循环,达到理想的供暖效果。

247

2024-05-15princess小姐
准备工作:首先,买水管,准备钳子或搬手。其次,找到放气位置。如下图所示,上边进水管一个放气口,下边回水管一个放气口。如果你找不准,摸摸热的就是进水管,凉的就是回水管。第一步先放进水管的气。首先把水管接上,注意有气放气的时候要有人看护。因为放气胶管可能会跳动。然后用钳子轻轻打开阀门。之前要准备毛巾,裹住阀门周围,因为放气时会有水从阀门出溢出,免得水到处流开。第二步放回水管的气。此时需要先关闭回水总管的主阀门,就是那个长把柄,转90度自动关闭。放气过程和进水一样,只是需要把管接到下面的放气阀门上即可。逐个放每个屋的单水管,一般每户有3-4个。具体操作是关闭主回水阀门,并且关闭各个单管的阀门,只留其中一个是回水的,如此重复每个单管即可。第三步第三步就是看什么情况下放气成功,主要观察地暖管里边没有污水和气体喷出。达到基本稳定状态后,最后打开所有通水阀门,包括主回水管,各个单管。注意关紧那两个放气阀,用钳子,但是不能用力过猛,否则容易引起阀门损坏。如果出现泄水问题,一定要马上关闭主进水管的主阀门,即刻断掉水源。如果地暖系统运行稳定的话,在采暖期开始放气一次就够了;如果出现系统排空水的话可能要再放气;地暖运行时间超过5年的,建议更换分集水器球阀。

31

2024-05-15一谷鱼vegfish
2024-05-14天天爱小狐狸
因为地暖是埋于地下的,所以检查和维修比较麻烦,维修不好会出现地暖过热或者不热现象,所以建议你最好是找专业人员,有两种方法选择
1、该路管道重新铺设,不过这种方法造价比较大
2、从破了处进行连接,找专业厂家,可靠性高,但,首先需要立即关闭进回水阀门,主要是防止其漏水量大而泡了地板;请地暖专业维修公司进行维修;他们也只能刨开地板,检查漏点,分析判断故障原因,然后做接头甚至换掉整个故障管路。