首页 > 装修知道 > 装修材料 > 管材管件 > 哪位熟悉风管保温施工工艺施工流程有谁知道?

哪位熟悉风管保温施工工艺施工流程有谁知道?

浏览次数:1111|时间:2024-05-04

热门回答

2024-05-03了了大哥
5.4.4施工程序及技术要求5.4.4.1施工准备1)人员进场后,组织施工技术人员熟悉图纸,对建筑、结构和安装其它专业之间跨越交叉在图纸上出现的问题进行解决。2)组织施工人员学习有关规范和规程,对施工人员进行技术交底,对风管的制作尺寸,采用的技术标准、咬口方式及风管的连接方法进行明确。3)对预制加工场进行简单布置,根据风管制作的工序合理布置风管加工设备。4)组织施工人员学习安全规范和有关安全规章制度,进行安全技术交底,并明确要求未进行安全交底人员不准进入现场施工。5.4.4.2施工主要工序1)通风空调系统:材料准备风管预制风管及部件安装支吊架预制支吊架安装风管保温风口安装系统测试调整2)空调设备安装工程:5.4.4.3主要技术要求1)非净化系统风管的制作、安装

209

2024-05-14听雨9014
2024-05-11快乐皇帝
2024-04-30幸福航海家
中央空调管道连接布局规范及安装要求a、仔细熟悉图纸,清楚工艺流程及管道,管件,阀门的材质,规格型号,连接方式,支吊架形式,并结合施工现场理解设计意图,明确对安装的技术要求。b、施工前要对材料进行检验和试验,不合格品不能投入使用。对焊管要进行清洁及表面出锈处理,直到露出金属光泽再刷红丹防锈漆两遍,管两端各留100mm不刷,已备焊接,管壁厚大于等于3mm的焊管焊接前必须开V型坡门。焊缝要求宽度均匀,无夹渣、裂纹、气孔等缺陷。c、管道安装坡度,破向应符合设计要求,冷却水供水管坡向进口及立管,冷却水回水管坡向使水低头走,凝结水管破向使水低头走。管道坡度,可用吊杆螺栓或支座与管道间的垫板调整。d、管道试验应分层进行。冷却水,供水回水管为一个试验压力为0.8Mpa。凝结水管只作闭水试验。看接口有无渗漏。试验结果应符合《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97及《采暖与卫生工程施工及验收规范》GBJ242-82的规定。中央空调风管制作规范及安装要求a、制作风管采用电剪联合咬口机,折弯机等设备,风管咬缝必须紧密、宽度均匀无孔洞胀裂等缺陷,纵向缝应错开,风管外观应平整,折角平直、端面平等,风管与法兰接应牢固,翻边量符合要求,风管单位面积漏风量应符合规范规定。b、法兰焊接应牢固尺寸正确,法兰孔距应符合设计要求,螺孔应有互换性,采用砂轮锯下料,胎具对口,台钻打孔。c、风管吊架安装必须放线,以确保风口位置正确,美观。中央空调管道、风管保温1、中央空调管道保温保温材料为软聚氨脂管壳,保温管壳要紧贴外壁,这就要求定购保温材料时,管壳内径要准确。管壳的每段接头处及纵缝处要严密不留纵隙,管道阀门法兰处保温应便于单独拆卸更换。保温层在该处应留出足够的空隙。一般为螺栓长度加25-30mm,然后用同样的保温碎料填补空隙。沿管道长度每隔300-350mm捆扎两道。玻璃丝布保护层施工时,其搭接宽度符合规范规定,搭接均匀,松紧适度。2、中央空调风管保温采用带铝箔超细玻璃棉板,首先将风管除去灰尘,然后将涂了胶的保温钉均匀地粘在风管表面,然后将超细玻璃棉板穿钉子贴合于风管表面,用压板将保温层压紧。要求拼搭整齐,小块的保温板应放在风管上部,所有接缝处都应塞满填料,不得有缝隙,最后用铝箔胶带密封所以接缝,法兰处的保温做法见管道保温。

51