首页 > 装修知道 > 装修材料 > 管材管件 > 谁有110kv穿墙套管技术协议是怎么样的?

谁有110kv穿墙套管技术协议是怎么样的?

浏览次数:2394|时间:2024-04-30

热门回答

2024-05-12angeldevil82
110KV穿墙套管技术协议(以下简称甲方)与(以下简称乙方)经过协商,就*****电厂工程的110KV穿墙套管达成如下技术协议,此协议作为合同附件,与合同具有同等法律效力。 一、适用环境条件:1自然环境条件: 1.1海拔高度:≤1000m 1.2最大风速:35m/s1.3最高温度:43℃1.4最低温度:-40℃1.5最大相对湿度:90%1.6覆冰厚度:20mm1.7地震烈度:8度1.8污秽等级:Ⅲ级2系统条件2.1额定电压:110KV2.2最高运行电压:126KV2.3额定频率:50Hz±0.52.4中性点接地方式:直接接地 二、穿墙套管的技术条件 1、型号:CJL1-110/1600 2、额定电压:126KV 3、额定电流:1600A 4、套管的爬电比距:25mm/KV 5、套管合成绝缘外套缺陷面积:不超过总表面积的0.1%6、套管的介质损耗因数:在工频1.05Ur/电压下的tgδ小于0.015,当电压升高到Ur时,Δtgδ

154

2024-04-28白兔糖vov
你好, 110千伏设备: 1.双母带旁路110千伏一个出线间隔:;支柱瓷瓶3柱×2.2公斤+刀闸4组×12公斤+开; 2.电压互感器间隔:;电压互感器3台×6公斤+避雷器3只×4公斤=30; 3110kV套管3只×4.5公斤+35kV套管3只; 希望对你有帮助

299

2024-05-05盖世在在
110KV穿墙套管技术协议(以下简称甲方)与(以下简称乙方)经过协商,就*****电厂工程的110KV穿墙套管达成如下技术协议,此协议作为合同附件,与合同具有同等法律效力。 一、适用环境条件:1自然环境条件: 1.1海拔高度:≤1000m 1.2最大风速:35m/s1.3最高温度:43℃1.4最低温度:-40℃1.5最大相对湿度:90%1.6覆冰厚度:20mm1.7地震烈度:8度1.8污秽等级:Ⅲ级2系统条件2.1额定电压:110KV2.2最高运行电压:126KV2.3额定频率:50Hz±0.52.4中性点接地方式:直接接地 二、穿墙套管的技术条件 1、型号:CJL1-110/1600 2、额定电压:126KV 3、额定电流:1600A 4、套管的爬电比距:25mm/KV 5、套管合成绝缘外套缺陷面积:不超过总表面积的0.1%6、套管的介质损耗因数:在工频1.05Ur/电压下的tgδ小于0.015,当电压升高到Ur时,Δtgδ

275