2024-05-19huangmanjing
1室内供暖管道安装的基本要求 (1)采暖管道采用输送低压流体的钢管,即非镀锌焊接钢管,或称黑铁管。管道安装应有坡度,如设计无要求,其坡度应符合下列规定:热水采暖和热水供应管道及汽水同向流动的蒸汽和凝结水管道。在这种情况下,管道的坡度一般为0.003,但是不能小于0.002,汽水逆向流动的蒸汽和凝结水管道,坡度一般不能小于0.005。 (2)在室内采暖管道安装的过程中,管道从门窗或从其他洞口、梁、柱、墙垛等处绕过,其转角处如高于或低于管道水平走向,在其最高点或最低点应分别安装排气和泄水装置,这样的主要作用就是排除管道中的空气和最低处的脏物等。 (3)在设置管道穿过楼板和墙壁的时候,应该设置铁皮或者钢筋套管。在这一工序当中,套管要满足一下两个方面的条件:1)安装在墙壁内的套管,它的两端应该和墙饰面保持平行,这样做的主要作用就是保证管道在胀缩的时候不受到影响。同时,如果地面发生积水现象,这样就不至于流到下层;2)安装在楼板内的套管,底部应该和楼板的底部平行,顶部要高出地面15-20厘米。2室内采暖管道的安装步骤2.1室内采暖总管的安装室内采暖管道以入口阀门或建筑物外墙一米半为界。

244

2024-05-13佳佳13817062298
暖气管过门安装注意事项:   1暖气片管道安装应有坡度,如设计无要求,其坡度应符合下列规定:1、热水采暖和热水供应管道及汽水同向流动的蒸汽和凝结水管道,在这种情况下,管道的坡度一般为0.003,注意不能小于0.002;2、汽水逆向流动的蒸汽和凝结水管道,坡度一般不能小于0.005.   2在室内采暖管道安装的过程中,管道从门窗或从其他洞口、梁、柱、墙角等处绕过,其转角处如高于或低于管道水平走向,应在其最高点或最低点应分别安装排气和泄水装置,这样安装的主要作用是排除管道中的空气和最低处的脏物。   3在管道穿过楼板和墙壁的时候,应该设置铁皮或者钢筋套管。在这一工序当中,套管要满足以下两个方面的条件:1、安装在墙壁内的套管,它的两端应该和墙饰面保持平行,这样可以保证管道在胀缩的时候不受到影响。同时,如果地面发生积水现象,也不至于流到下层;2、安装在楼板内的套管,底部应该和楼板的底部平行,顶部要高出地面15-20厘米。

237

2024-05-06楞大个肚兜
2024-05-14大大的好友
真空管道通常采用架空敷设或地沟敷设。为了便于排水和放气,管道安装时均应设置坡度,室外管道的坡度为0.002,室外管道的坡度为0.003,蒸汽管道的坡度应与介质流向相同,以避免噪声。每段管道最低点要设排水装置,最高点应设放气装置。