热门回答
- 2024-04-22小喵呜777
查阅《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002,其中的第4.2.1条规定: 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管 道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。
赞116
- 2024-04-11haorantaba
家装水管试压标准室内给水管道的水压试验室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给管道系统试验压力均为工作压力的1。5倍,但不得小于0。6Mpa检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应0.02Mpa然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1H,压力降不得超过0.05Mpa,然后在工作压力的1。5倍状态下稳压2H,压力降不得超过0。03Mpa,同时检查各连接处不得渗漏。
赞122
- 2024-04-25贪吃的晨晨
查阅《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002,其中的第4.2.1条规定: 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管 道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。
赞38
- 2024-04-10唐尼小姐
室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa.检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。 你说的情况算是正常,一般是压力表或是手压泵本身的问题,如果是管道渗漏,压力会降得很快,可以很清楚地看到压力表变化的幅度的.
赞84