首页 > 装修知道 > 装修材料 > 管材管件 > 穿墙套管cmw有哪些规格价格是多少呢?

穿墙套管cmw有哪些规格价格是多少呢?

浏览次数:2238|时间:2024-04-28

热门回答

2024-05-07非你莫属88
母线穿墙套管: 规格型号: CMW-20-330 CMW-20-180 CMWD1-20/4000A CMWW-20/270-600A CM-10-90 CM-10-160 CMWW-20-180-1 CMWW-20-270-1 CMWW-20-330-1 CMD-10 CME-10

265

2024-05-07傻喵喵123
母线穿墙套管: 规格型号: CMW-20-330 CMW-20-180 CMWD1-20/4000A CMWW-20/270-600A CM-10-90 CM-10-160 CMWW-20-180-1 CMWW-20-270-1 CMWW-20-330-1 CMD-10 CME-10

313

2024-05-11帅哥小蜜
cb-10穿墙套管的价格大概在500元的样子,具体报价需要与当地供应商联系 CB-10高压穿墙套管优质供应商型号说明:C—户内铜导体穿墙套管;CL—户内铝导体穿墙套管;CWL—户外-户内铝导体穿墙套管; CB—户内圆导杆穿墙瓷套管;CWB—户外-户内圆导杆穿墙瓷套管;B—抗弯破坏负荷等级,7.5kN。 CLB—户内铝导体穿墙套管(加强型);CWLB—户外-户外铝导体穿墙套管(加强型);CW—户外-户内铜导体穿墙套管;CWWL—户外-户内耐污型铝导体穿墙套管;CWW—户外-户内耐污型铜导体穿墙套管;CM—户内母线穿墙套管;CMW—户外母线穿墙套管;CMWW—户外-户内耐污型铜导体穿墙套管 字母后数字为设计顺序号。 对带导体套管,短横后分数:分子为套管额定电压千伏数;Q表示大爬距;分母为套管额定电流安培数;第二个短横后数字为污秽等级号;第三个短横后字母G表示高原型。 对母线式套管,字母后第一个短横后数字为额定电压千伏数;第二个短横后数字为套管瓷套内径直径毫米数;第三个短横后数字为污秽等级号。 例:型号CWWL-35/630-3 系35kV电压、630A电流、户外-户内耐污型铝导体穿墙套管,适用于3级污区。 例:型号CWWL-35/630-1-G 系35kV电压、630A电流、户外-户内高原耐污型铝导体穿墙套管,适用于1级污区。 例:型号CWWB-35Q/630 系35kV电压、630A电流、大爬距铜导体穿墙套管。

78

2024-05-09EatDrinkWorld
一般穿墙套管cmw,管壁厚度是不用考虑的.就拿消防管道来说,穿墙套管比消防管大一号就行.比如一根40mm的消防管道,用套管50mm就可以.套管两头出墙50mm左右。管径为50~80mm,管壁厚度不小于2.5mm的热镀锌钢管,并应符合防护密闭要求。柔性穿墙防水套管是适用于管道穿过墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物的五金管件,一般生产企业是根据建筑科学研究院研制设计的S312、02S404标准图集制造的。 柔性穿墙防水套管穿墙处之墙壁,如遇非混凝土时应改用混凝土墙壁,而且必须将套管一次凝固于墙内;柔性穿墙防水套管施广泛用于建筑、化工、钢铁、自来水、污水处理等单位。 刚性穿墙防水套管是钢管外加翼环(钢板做的环形套在钢管上),装于墙内(多为混凝土墙),用于一般管道穿墙,利于墙体的防水,而柔性穿墙防水套管除了外部翼环,内部还有档圈之类的,法兰内丝,有成套卖的,也可自己加工,用于有减震需要的管路,如和水泵连接的管道穿墙时。

28