首页 > 装修知道 > 装修材料 > 建筑构件 > 哪个能告诉我防烟楼梯间设置要求有哪些?

哪个能告诉我防烟楼梯间设置要求有哪些?

浏览次数:2196|时间:2024-05-11

热门回答

2024-05-12楼兰芥末姑娘
封闭楼梯间是指用耐火建筑构件分隔,能防止烟和热气进入的楼梯间。高层民用建筑和高层工业建筑中封闭楼梯间的门应为向疏散方向开启的乙级防火门。封闭楼梯间的设置要求:
(1)楼梯间应靠外墙,并能直接天然采光和自然通风,当不能直接天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间规定设置。
(2)高层建筑封闭楼梯间的门应为乙级防火门,并向疏散方向开启。
(3)楼梯间的首层紧接主要出口时,可将走道和门厅等包括在楼梯间内形成扩大的封闭楼梯间,但应采用乙级防火门等防火措施与其它走道和房间隔开。防烟楼梯间:在楼梯间入口处设有防烟前室或设专供排烟用的阳台、凹廊等,且通向前室和楼梯间的的门均为乙级防火门的楼梯间。防烟楼梯间是指具有防烟前室和防排烟设施并与建筑物内使用空间分隔的楼梯间。其形式一般有带封闭前室或合用前室的防烟楼梯间,用阳台作前室的防烟楼梯间,用凹廊作前室的防烟楼梯间等。防烟楼梯间的设置要求:
(1)楼梯间入口处应设前室、阳台或凹廊。
(2)前室的面积,对公共建筑不应小于6平方米,与消防电梯合用的前室不应小于10平方米;对于居住建筑不应小于4.5平方米,与消防电梯合用前室的面积不应小于6平方米;对于人防工程不应小于10平方米。
(3)前室和楼梯间的门均应为乙级防火门,并应向疏散方向开启。
(4)如无开窗,须设管道井正压送风。但是一类高层必须有管道正压送风。

26

2024-04-24芬达果味十足
2024-05-12王小金Fighting
2024-05-04初见521125
高层消防楼梯设置要求有:
1.楼梯间内装修应采用不燃烧材料,内墙上除楼梯间的门之外不能开设其他门窗洞口
2.封闭楼梯间首层紧接主要出口时,可将走道和门厅等包括在封闭楼梯间内,形成扩大的封闭楼梯间,并应采用乙级防火门等措施与其他走道和房间分隔。
3.设置防烟楼梯间防烟楼梯间应在入口处设置防烟前室、开敞式阳台或凹廊等;防烟楼梯间及其前室的内墙上不应开设除楼梯间门和前室门之外的其他门窗洞口。希望这回答对你能够有所帮助。

126