首页 > 装修知道 > 装修材料 > 建筑构件 > 房屋变形缝做法方法哪位能说说麻烦具体说说?

房屋变形缝做法方法哪位能说说麻烦具体说说?

浏览次数:2574|时间:2024-05-16

热门回答

2024-05-19黄陂跑跑
变形缝安装施工方案
一、工程概况首都国际机场新航站楼工程,在士0.00以上设计有变形缝10条,分布在9~10、19~20、28~29、60~61、69~70、79~80及南北指廊的M~N和B1~C1轴线间。变形缝做法包括首层外墙墙面、室外抗风压吊顶、室内金属墙面、室内涂料墙面、室内吊顶、二层和三层地面、平屋面和屋面高低跨。另外,在新航站楼西侧与一号桥交界处还有一条室外抗风压吊顶及地面变形缝。
二、施工准备
(一)技术准备
1.测量定位:任何部位无论何种形式的变形缝均必须首先依据统一测定的轴线控制线和建筑标高+50cm线,测定变形缝位置控制线,并弹线于墙、地、面上。首层墙面变形缝和抗风压吊顶,应根据外墙饰面测定的轴线引测定位,并弹出控制线。
2.深化设计:根据各部位测量定位后,墙柱、楼地面结构预留变形缝偏差情况与实际尺寸进行深化设计,绘制节点详图和组拼施工图,经设计审批后方可提出加工订货与施工。
3.翻样提供各种类型、规格尺寸、数量加工订货计划。
4.熟悉图纸,写好技术交底。
5.组织材料(加工订货半成品)进场后的质量验收工作。
(二)机具准备φ14mm冲击钻、电焊机、手枪钻、切割机、活动扳手、套筒扳手、2m靠尺、线坠、手锤。
(三)施工条件准备
1.依据深化设计图要求的几何尺寸和测量定位的控制线,修整现场结构偏差。
2.搭设脚手架(亦可制作移动式架子)。
3.电源接到位。
三、主要施工方法
1.室内用房墙面及外墙内侧(统称室内涂料墙面)变形缝施工工艺要点(节点做法见图4.15-1)
(1)根据调平板孔的相应位置,确定膨胀螺栓位置,用冲击钻打孔;
(2)在孔位中

59

2024-05-20Leo不是处女座
屋面细部构造的内容:檐口,防水层端头埋入凹槽固定并密封;天沟、檐沟,应设附加层,应设一道涂料防水;女儿墙泛水、压顶,应设附加增强层,泛水防水层收头应有固定措施,压顶要进行处理;水落口,应做涂料增强层,水落口周边应用密封材料密封,排水坡度加大;变形缝,应做柔性卷材覆盖层;伸出屋面管道,管道周边用密封材料密封,加大坡度,应附加增强层;分隔缝,密封材料密封,做连续防水层并做保护层;排气道、排气孔,排气通畅,排气孔周边密封材料密封,固定牢固;架空隔热板,支座底层增设加强卷材或砂浆。

318

2024-05-09猴子kami
变形缝、伸缩缝的构造,必须满足建筑结构沿水平方向变形的要求。外墙上的伸缩缝,为防止风雨侵入室内,要求用有弹性的、憎水的、不易被挤出的材料填嵌缝隙。常用的材料有沥青麻丝、浸沥青木丝板、氯丁橡胶、泡沫塑料等。缝口还须用镀锌铁皮、铝板或塑料板等作盖缝处理。
内墙伸缩缝的处理,随室内装修不同而异,可选用木条、木板、塑料板、金属板等盖缝。楼层地面伸缩缝,可在缝口填嵌沥青麻丝等,上铺活动盖板或橡皮条等,以防灰尘落至下一楼层。屋顶的伸缩缝,则用镀锌铁皮、铝板或预制钢筋混凝土板等作盖缝处理,着重作好防水。地下建筑、地下室等处的伸缩缝,出于防水要求,常在防水结构层的外侧或底部加铺玻璃布油毡、橡胶片、镀锌铁皮、紫铜片,以及采用内埋式或可卸式止水带(如橡胶、塑料、金属等),并用沥青砂浆、沥青麻丝或浸沥青木丝板等填嵌缝隙。
在现浇整体式钢筋混凝土建筑中,由于混凝土在浇灌后的一段时间内有较大的收缩变形,以后才趋于稳定,可利用这一特性,将沿钢筋混凝土结构的长向分成几段,中间留缝,待第一期工程施工1~2个月后,再浇灌合缝。这种只在施工期间保留的临时性温度收缩缝,称为后浇缝,或称收缩带。后浇缝的宽度一般为50~100厘米,缝的间距约为20~25米,并尽量和施工时的接缝结合设置;缝的填充材料,可用掺铝粉的混凝土。 
   在建筑物中设置伸缩缝及其最大间距问题,目前认识不尽一致,各国的规定和作法也不相同。如联邦德国、苏联和一些东欧国家,采取严格的伸缩缝间距,以防止建筑物产生裂缝。日本、美国等是在计算中考虑温度应力,一般不设伸缩缝。英国、法国等则处理比较灵活。中国从20世纪50年代开始,探讨建筑物设置伸缩缝的理论,提出了初步的理论依据,解决了若干工程实际问题。
砖墙伸缩缝一般做成平缝或错口缝,一砖半厚外墙应做成错口缝或企口缝。外墙外侧常用浸沥青的麻丝或木丝板及泡沫塑料条、油膏弹性防水材料塞缝,缝隙较宽时,可用镀锌铁皮、铝皮作盖缝处理。内墙可用金属皮或木条作为盖缝。楼地板层伸缩缝构造。
  伸缩缝位置大小应与墙体、屋顶变形缝一致。缝内以可压缩变形的油膏、沥青麻丝、金属或塑料调节片等材料做封缝处理,上铺活动盖板或橡皮等以防灰尘下落。顶棚处的盖缝条只能固定于一端,以保证缝两端构件自由伸缩。屋顶伸缩缝构造。
  不上人屋面一般在伸缩缝处加砌矮墙,屋面防水和泛水基本上同常规做法,不同之处在于盖缝处铁皮混凝土板或瓦片等均应能允许自由伸缩变形而不造成渗漏,上人屋面则用嵌缝油膏嵌缝并注意防水处理。

43

2024-05-10怀疑本身
变形缝安装施工方案
2024-04-30胖蟹爪爪
1,建筑变形缝设置建筑变形缝设置的目的是解决建筑物纵向长度过长、平面布置复杂或同一建筑物不同部位的高度及荷载差异较大时,考虑到抗震及温度变化等因素的要求,为防止建筑构件纵向伸缩变化或地基的不均匀沉降时产生的附加压力,对建筑物造成变形破坏,而在变形敏感的部位设置沿建筑物垂直断开的变形缝,缝宽一般为70~100mm。2,在施工过程中存在的问题及原因
(1)变形缝内垃圾未清理干净,影响建筑物应力变形,给建筑物的使用安全带来隐患。
(2)施工中层与层之间变形缝内堵塞的保温材料不交圈、封闭不严起不到保温隔热作用。由于变形缝两侧墙体(一般为240墙)内外温差较大,易产生冷凝水附着在墙体上,严重时造成两侧墙体长期潮湿、冻胀,致使抹灰涂料层脱落。
(3)室内地坪水平变形缝,只填塞保温材料未做防水处理或盖板两侧缝隙密封不严,而缝两侧地坪不平整,致使地坪上的水顺着变形缝两侧缝隙流入缝内,污染下层墙体。
(4)竖向变形缝外侧做法一般为镀锌铁皮,由于安装不规范易脱落,影响使用功能及外墙美观。3,改进措施针对以上问题,我们在施工过程中采取了以下改进措施,取得了较好的效果。
(1)在浇筑板或柱时,直接用同缝宽的苯板填嵌,自然形成水平、竖向保温带。
(2)及时清理缝内垃圾,并将其做为一道验收工序;在技术交底中要求操作者应尽量避免将砖头、混凝土砂浆残渣落入缝内。
(3)在安装外侧扣板前,沿变形缝做一道防水以阻隔湿汽向外渗出,防止墙面污染、涂料脱落等现象。
(4)在安装室内水平变形缝盖板前,沿着水平缝做一层防水,防止层应铺至两侧墙或地坪不少于150mm。并将盖板两侧缝隙进行密封处理。传统变形缝扣板一般为镀锌铁皮,铁皮与墙体之间的抹灰不易平整、较粗糙,影响美观,还有和多问题不宜处理。现在建筑变形缝有了一种新型的做法,新型的建筑变形缝装置避免了很多施工中存在的问题。安装简单且能增加建筑物的美观,效果较好。在施工中,通过加强工序检查,控制人为因素造成的隐患,并对变形缝处的细部及薄弱部位进行加强和改进,减少了以上问题的出现,并增加建筑物的外观美感和完善了使用功能,取得了好的效果。

184