首页 > 装修知道 > 装修材料 > 建筑构件 > 谈一下疏散楼梯栏杆高度一般是多少?

谈一下疏散楼梯栏杆高度一般是多少?

浏览次数:368|时间:2024-05-02

热门回答

2024-04-20水儿依依
最小宽度为0.9m。详细参见GB50016-2006第7.4.5条。室外疏散楼梯是指用耐火结构与建筑物分隔,设在墙外的楼梯。室外疏散楼梯主要用于应急疏散,可作为辅助防烟楼梯使用。室外疏散楼梯间的设置要求:(1)楼梯及每层出口平台应用不燃材料制作。平台的耐火极限不应低于1h。(2)在楼梯周围2m范围内的墙上,除疏散门外,不应开设其他门窗洞口。疏散门应采用乙级防火门,且不应正对梯段。(3)楼梯的最小净宽不应小于0.9m,倾斜角一般不宜大于45°,栏杆扶手高度不应小于1.1m。

197

2024-04-28西夏唐古特
最小宽度为0.9m。2024-04-24冰心草堂123
最小宽度为0.9m。参见GB50016-2006第7.4.5条。