首页 > 装修知道 > 装修材料 > 建筑构件 > 哪个熟悉附着脚手架施工技术有哪些有什么要注意的?

哪个熟悉附着脚手架施工技术有哪些有什么要注意的?

浏览次数:1350|时间:2024-05-07

热门回答

2024-05-09浪费粮食的满福
附着式升降脚手架验收:①附着支承结构附着处混凝土实际强度已达到脚手架设计要求。②所有螺纹连接处螺母已拧紧。③应撤去的施工活荷载已撤离完毕。④所有障碍物已拆除,所有不必要的约束已解除。⑤动力系统能正常运行。⑥所有碗扣式脚手架的碗扣连接点碗扣已拧紧。⑦所有相关人员已到位,无关人员已全部撤离。⑧所有预留螺栓孔洞或预埋件符合(DGJ08-905-1999)《建筑施工附着升降脚手架安全技术规程》第6.3.1条的要求。⑨所有防坠装置功能正常。⑩所有安全措施已落实。其他必要的检查项目。

112

2024-05-10雾霭流年
1.脚手架搭设终了或分段搭设终了时应对脚手架工程质量停止反省,经反省合格前方可交付运用。
2.高度在20m及20m以下的脚手架,由单位工程担任人组织技术平安人员停止反省验收;高度大于20m的脚手架,由工程处技术担任人随工程进度分段组织单位工程担任人及有关的技术平安人员停止反省验收。
一、验收时应具有下列文件:
1、必要的施工设计文件及组装图;
2、脚手架的部件出厂合格证或质量分级合格标志;
3、脚手架工程的施工记载及质量反省记载;
4、脚手架搭设的严重成绩及处置记载;
5、脚手架工程的施工验收报告、
二、脚手架工程的验收,除查验有关文件外,还应停止现场抽查。抽查应着重以下各项,并记入施工验收报告。
1、平安措施的杆件能否完全,扣件能否紧固、合格;
2、平安网的张挂及扶手的设置能否完全;
3、根底能否平整坚实;
4、连墙杆的设置能否有脱漏,能否完全并合格要求;
5、垂直度及程度度能否合格。
三、脚手架搭设尺寸允许偏向:
1、脚手架的垂直度:脚手架沿墙面纵向的垂直偏向应≤H/400及50mm(H为脚手架高度);脚手架的横向垂直偏向应≤H/600及50mm;每步架的纵向与横向垂直度偏向应≤h0/600.
2、脚手架的程度度:底步脚手架沿墙的纵向程度偏向应≤L/600(L为脚手架长度)。

309

2024-05-06xuliduruixue
2024-05-11饿魔娃娃
门式脚手架也叫做移动脚手架,门式脚手架虽然在外观上看,在搭建上应该也简单,但是真正实际操作时候需要一项完整的技术规范要求,可以防止种种问题的出现,主要是杜绝发生一些安全事故,门式脚手架搭设前需要了解的很多,譬如:搭建的高度、检查配件、对施工的场地检查、为保证地基具有足够的承载能力,立杆基础施工应满足构造要求和施工组织设计的要求;在脚手架基础上应弹出门架立杆位置线,垫板、底座安放位置要准确。下面就是门式脚手架搭设技术规范操作流程:门式脚手架搭设安全技术规范操作要求
1、交叉支撑、水平架、脚手板、连接棒、锁臂的设置应符合构造规定。
2、不同产品的门架与配件不得混合使用于同一脚手架。
3、交叉支撑、水平架及脚手板应紧随门架的安装及时设置。
4、各部件的锁、搭钩必须处于锁住状态。
5、水平架或脚手板应在同一步内连续设置,脚手板应满铺。
6、挡脚板(笆)应在脚手架施工层两侧设置,栏板(杆)应在脚手架施工层外侧高置,栏杆、挡脚板应在门架立杆的内侧设置。以上就是门式脚手架搭设技术规范操作流程,如需了解更多关于门式脚手架搭设可以阅读下《门式脚手架搭设步骤及顺序详解》。

293

2024-05-04雨中之苇
你好,这样子的话你可以试试看下面的方法介绍单排架和双排架是脚手架按搭接形式和使用用途分的,按这种形式,脚手架可分为:
(1)单排脚手架(单排架):只有一排立杆,横向水平杆的一端搁置在墙体上的脚手架.
(2)双排脚手架(双排架):由内外两排立杆和水平杆等构成的脚手架.
(3)结构脚手架:用于砌筑和结构工程施工作业的脚手架.
(4)装修脚手架:用于装修工程施工作业的脚手架.
(5)悬挑脚手架:应于设备安装或检修悬挑作业的脚手架.
(6)模板支架:用于支撑模板的、采用脚手架材料搭设的架子.

246