2024-05-11花小卷2010
主要是在高空作业(2m以上)、基坑作业(2m以上)、交通路口、还有“四口”(楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口)、“五临边”(尚未安装栏杆的阳台周边,无外架防护的层面周边,框架工程楼层周边,上下跑道及斜道的两侧边,卸料平台的侧边)都需要设置防护栏杆。

314

2024-05-18静夜玄霜
主要是在高空作业(2m以上)、基坑作业(2m以上)、交通路口、还有“四口”(楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口)、“五临边”(尚未安装栏杆的阳台周边,无外架防护的层面周边,框架工程楼层周边,上下跑道及斜道的两侧边,卸料平台的侧边)都需要设置防护栏杆。

296

2024-05-08AAA平淡的一生
防护栏杆在构造上应紧密而不动摇,能够承受可能的突然冲击,阻挡住人员在可能状态下的下跌和防止物料的坠落,还要有一定的耐久性。因此,它必须满足以下各项要求:
  
(1)防护栏杆上杆离地的高度规定为1m~1.2m,这是根据人体重心的位置而定的。下杆离地高度为0.5~0.6m。这样可较稳妥地防止作业人员在施工面的边沿失足坠落。坡度大于1:2.2的屋面(即坡度大于25°时),防护栏杆应加高至1.5m,并加挂安全立网。除了经设计计算外,如果横杆长度大于2m时,必须加设栏杆柱,以免横杆受力后挠曲过甚,产生险情,造成滑跌。
  
(2)栏杆柱与地面或楼面的固定可根据具体情况以不同方式加以处理。在坑口的边沿用钢管作栏杆往时,为避免土质松动,可将钢管打入地面50cm~70cm深,钢管高边口的距离应不小于50cm。但是如基坑周边系数采用板桩围护,则钢管栏杆柱就可以打在板桩的外侧。
  在混凝土楼面、屋面或墙面固定时,可采用预埋件与钢管或其它钢材的下端焊接。若为竹、木栏杆,可在预埋件上先焊接30cm长的L50mm X 5mm角钢,其上下各钻一个圆孔,然后用直径10mm螺栓将竹、木杆件栓牢。如果用镀锌钢管,则可将管柱下端插焊在有预埋底脚螺栓的法兰盘上。
  在砖或砌块等砌体上固定时,可预先砌入规格相适应的并以一 80mm X 60mm弯转扁钢作预埋件的混凝土块。其固定方法同上。

175

2024-05-01小豌豆尔
1、栏杆应以坚固、耐久的材料制作,并能承受荷载规范规定的水平荷载;
2、临空高度在24m以下时,栏杆高度不应低于1.05m,临空高度在24m及24m以上(包括中高层住宅)
时,栏杆高度不应低于1.10m;
3、栏杆离楼面或屋面0.10m高度内不宜留空;
4、住宅、托儿所、幼儿园、中小学及少年儿童专用活动场所的栏杆必须采用防止少年儿童攀登的构造,
当采用垂直杆件做栏杆时,其杆件净距不应大于0.11m;
5、文化娱乐建筑、商业服务建筑、体育建筑、园林景观建筑等允许少年儿童进入活动的场所,当采用垂
直杆件做栏杆时,其杆件净距也不应大于0.11m。
希望我的回答能帮到您

189

2024-05-20笨鸟肥肥
1、阳台护栏在装修安装时,需要注意所使用的钢管搭设高度不得小于1000mm;若防护栏杆长度大于2000mm,护栏应加设立柱;立杆间距为2000mm,四周均应设剪刀撑;四周设置1000mm高度防护栏杆。阳台护栏装修要求平整坚实,四周设置散水及排水沟,若设有棚顶可设置双层防护棚;装修搭建完成后,需要注意清洁整理。
2、此外,需要根据人体重心稳定及心理要求,应随建筑高度增高而增高;对于中高层、高层住宅及寒冷地区住宅阳台护栏,采用实心栏板防止冷风灌入室内及栏杆缝隙处坠落伤人。希望我的回答能帮到您

251