问问什么情况一下设置地面变形缝好呢?

浏览次数:1216|时间:2024-04-25

热门回答

2024-05-08小美人杰西卡
您好,
一、地面伸缩缝的设置应与主体结构伸缩缝的设置相一致。根据《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002)3.0.13条:“建筑地面的沉降缝、伸缩缝和防震缝,应与结构相应缝的位置一致,且应贯通建筑地面的各构造层”。可见,地面各种变形缝的设置是与结构协调一致的,这一点其实很好理解,如果不一致,那地面非被拉裂不可。
二、但这并不意味着除此之外,地面便不用再另行设置伸缩缝。当地面垫层采用的是混凝土时,还必须沿纵向和横向设置伸缩缝。根据该规范4.8.
4:“室内地面的水泥混凝土垫层,应设置纵向缩缝和横向缩缝;纵向缩缝间距不得大于6m,横向缩缝不得大于12m”。
三、那么如何来理解上述两点?实际在施工过程中像第一种情况比较少见,更多的是第二种伸缩缝较为常见,尤其是在大面积以混凝土为垫层的地面,应该说地面的伸缩缝是两者之和。当然,其它如广场等与主体不相连的建筑地面在设缝时是不用考虑结构变形缝,这一点是不言而喻的。

308

2024-05-11沅希Angela8
对于建筑内火灾危险性较大或较为重要房间和区域的情况下需要设置防火分隔间,防止火灾蔓延扩展而分隔出来的局部区域或空间,防火隔间的分隔构件只要求其是具有一定耐火极限的分隔构件和楼板,其耐火极限略低于防火墙。

91

2024-05-10豆丫丫星
变形缝的设置
1、伸缩缝设置部位:设置间距与屋顶和楼板类型有关,最大间距一般为50~75m..
2、防震缝:设置在建筑中层数、质量、刚度差异过大等、而可能在地震时引起应力或变形集中造成破坏的部位的竖向缝。防震缝应在地面以上设置。
3、抗震缝、伸缩缝在地面以下可不设缝,连接处应加强。但沉降缝两侧墙体基础一定要分开。

277

2024-05-11假如天天做梦
您好,
2024-05-08水之云端
因气温变化、沉降的不均匀以及地震等因素造成对建筑物的使用和安全影响,设计时预先在变形敏感部位将建筑物断开,分成若干个相对独立的单元,预留缝隙能保证建筑物有足够的变形空间,设置的这种构造缝称为变形缝。按建筑使用部位分为:楼地面变形缝,外墙变形缝,内墙变形缝,顶棚变形缝,屋面变形缝。希望可以帮到你~!

130