角钢接地极应垂直设置是什么原因求大神告知?

浏览次数:446|时间:2024-05-06

热门回答

2024-04-25晚上吃白片
1、民用建筑宜优先利用钢筋混凝土中的钢筋作为防雷接地网,当不具备条件时,宜采用圆钢、钢管、角钢或扁钢等金属体作人工接地极。2、垂直埋设的接地极,宜采用圆钢、钢管、角钢等。水平埋设的接地极宜采用扁钢、圆钢等。人工接地极的最小尺寸应符合本规范表12.5.1的规定。3、接地极及其连接导体应热镀锌,焊接处应涂防腐漆。在腐蚀性较强的土壤中,还应适当加大其截面或采取其他防腐措施。4、垂直接地体的长宜为2.5m。垂直接地极间的距离及水平接地极间的距离宜为5m,当受场所限制时可减小。5、接地极埋设深度不宜小于0.6m,接地极应远离由于高温影响使土壤电阻率升高的地方。6、当防雷装置引下线大于或等于两根时,每根引下线的冲击接地电阻均应满足对该建筑物所规定的防直击雷冲击接地电阻值。

279

2024-04-30提拉米苏丫头
你好,一、草坪灯的一般安装步骤:1、预埋线管;2、基础浇筑;3、电源线穿线;4、灯具接线;5、灯具安装注意:草坪灯一定要做安全可靠的接地!二、草坪灯在布线时,应用一根不小于配电相线的电线作为接地线来连接灯具或灯柱的金属外壳,地线接系统的“地”。当接地线长度超过25米时,末端做一次重复接地,重复接地可以埋一根4mmx40mm,长25米的镀锌扁铁,打5个接地极,接地极采用5x50的镀锌角钢,长2.5米,垂直打入地下,接地极与镀锌扁铁均距离焊接,要求接地电阻小于4欧。为什么接地线的大小不能小于相线因为一但相线与设备外壳短路,接地线能释放全部电流。

210

2024-05-11味增汤君
2024-05-01mirandamly
一般来说垂直接地极的长度应综合土壤状况及整体地接地设计来决定,如果是单一的垂直接地极的话,当然是长点好,这样方便简单,但是要考虑到地质条件是否允许,如果是多根垂直接地极的话,则不要考虑到是互相的屏敝问题,以达到最优范围内的应用.拙见供参考.计算的话,可以参照DL/T-621标准,上面对计算方法讲解的很详细!什么样的土壤状况可用什么样的接地极!