1.避雷针,保护建筑物和户外配电设备,防雷电。
2.避雷带,主要建筑物屋顶都有设置,通过建筑物钢筋下引至大地,防雷电。
3.避雷器,一般安装于开关侧,母线上,防感应过电压。
4.所有装置都通过接地网来实现过电压的保护。不光是变电站,一般的电力设备都是这么来保护的。

189

2024-04-28水蓝色的风铃
1.避雷针,保护建筑物和户外配电设备,防雷电。
2.避雷带,主要建筑物屋顶都有设置,通过建筑物钢筋下引至大地,防雷电。
3.避雷器,一般安装于开关侧,母线上,防感应过电压。
4.所有装置都通过接地网来实现过电压的保护。不光是变电站,一般的电力设备都是这么来保护的。

326

2024-05-05条野太浪
避雷与接地装置安装主要讲课内容:避雷的有关概念,避雷的设施,如何进行防雷。接地的概念,接地的相关知识,接地装置安装。
一、避雷有关概念
1、雷电过电压
(1)内部过电压(操作过电压)操作过电压是指开关操作、故障等原因使电力系统工作状态突变,在过渡过程中出现电磁能在系统内部发生振荡,而引起过电压,内部过电压分别为操作过电压和谐振过电压等形成,操作过电压是系统中开关操作负荷骤变故障等原因,出现断续性电弧而引起的过电压;谐振过电压是由系统中电路参数(R、L、C)在不利组合时发生谐振而引起的过电压,包括电力变压器铁磁饱合而引起的铁磁谐振过电压,内部过电压一般不会超过系统正常运行时额定电压的3-3.5倍。
(2)雷电过电压(外部大气过电压)是由于电力系统内的设备或构筑物遭受直接雷击或感应雷引起的过电压,引起这种过电压的能量来源于外界,又称外部过电压。雷电过电压产生的冲击波,其电压幅值可达1亿伏,其电流幅值可达几十万安培,因此对电力系统危害极大,必须采取有效措施加以防护。A、直击雷过电压:(直击雷)雷直接击中电气设备、线路、建筑物。强大的雷电流通过物体泄入大地,在物体上产上很高的电位降,称为雷击过电压,雷电流通过被击物体时,将产生有破坏作用的热效应,机械效应,相伴还有电磁效应和对物体的闪络放电。B、感应过电压:(感应雷)当雷云在架空线路(或其他物体)上方时,在地面物体上感应出与雷击等量的相及电荷,当雷击放电时,先导通道中电荷迅速中和,架空线路上的感应电荷失去束缚,变成自由电荷,流向线路两端,产生很高的过电压,(高压线路几十万伏,低压几万伏)。C、雷电波侵入(高电位引入)由于直击雷或感应雷而产生的高电位雷电波,沿架空线路或金属管道侵入变配电所或用户,而造成危害,供电系统由于雷电波的侵入而造成的雷害事故,在整个雷害过程中占50%以上,因此更应注意此种过电压。
2、雷的有关名词概念
(1)幅值与陡度雷电流幅值是(Im)与雷击中的电荷量及雷击放电通道的阻抗有关的量,雷电流一般在1-4us内增长到幅值。在幅值前一段波形称为波头,而从幅值起到雷电流衰减到Im/2的一段波形称波尾。雷电波陡度是波头增长的速率α=di/dt,陡度α可达50KA/us以上,雷电流陡度越大,产生的电压越高,对绝缘破坏越严重。
(2)年平均雷暴日数:凡有雷活动的日子,包括看到雷闪听到雷声都称为雷暴日,由当地气象台统计的多年雷暴是年平均值,称年平均雷暴日数,少雷区:每年平均雷暴日数不超过15天。多雷区:年平均雷暴日数超过40天。年平均雷暴日数越多,说明该地区雷电活动越频繁,因此防雷要求越高,防雷措施越要加强。
3、防雷设备
(1)接闪器:专门用来接受直接雷击(雷闪)的金属物体。接闪的金属杆称为避雷针,接闪的金属线称为避雷线(架空地线),接闪的金属带,金属网称为避雷带、避雷网。所有的接闪器都必须经过接地引下线与接地装置相连。A、避雷针镀锌圆钢(针长1-2M,直径不小于16mm)镀锌焊接钢管(针长1-2M;直径不小于是25mm)安装在电杆(支柱)或构架建筑物上,下端经引下线与接地装置焊接。避雷针的功能:引雷作用,它对雷电场产生附加电场(这附加电场是由于雷云对避雷针产生静电感应引起的),使雷电场畸变,从而提供雷击放电通路,吸引到避雷针本身,然后经与避雷针相连的引下线和接地装置将雷电流汇放到大地中,使被保护物体免受直接雷击,所以避雷针实指是引雷针,它把雷电波引入大地,从而保护了线路、设备及建筑物。B、避雷线避雷线一般用截面不小于25mm2的镀锌钢绞线,架设在架空线路上边,以保护架空线或其它物体(建筑物),免遭直接雷击,由于既要架空,又要接地,因此称架空地线,避雷线的功能与避雷针相同。C、避雷带和避雷网避雷带和避雷网用来保护较高的建筑物免受雷击。避雷带一般沿屋面周围装设,高出屋面100-150mm,支持点间1-1.5米,装在烟囱、水塔顶部的避雷带又称避雷环。避雷网除沿屋面周围装设外,还纵横连成网,带网必须经引下线与接地装置可靠连接,用网格导体以一定的网络宽度和一定的引下线间盖住要防雷的空间,这种方法通常被称为法拉第保护形式

331

2024-04-22qingqing829
单相弧光接地过电压的危害我国3一35kV(66kV)的电网大多采用中性点不接地的运行方式。此类电网在发生单相金属性直接接地时,非故障相对地电压将升高到线电压,三相线电压量值不变,且仍具有120。的相位差,三相用电设备的工作并未受到影响,因而不影响能的正常传输。所以国家标准规定这类电网在发生单相接地故障后允许短时间带故障运行,提高了该类电网的供电的可靠性。现有的运行规程规定,中性点非有效接地系统发生单相接地故障时,允许运行两小时,但规程未对“单相接地故障”的概念加以明确界定。如果单相接地故障为金属性接地,则故障相的电压降为零,其余两健全相对地电压高至线电压,这类电网的电气设备在正常情况下都应能承受这种过电压而不损坏。但是,如果单相接地故障为间歇性弧光接地,则会在系统中产生达3.5倍相电压峰值的过电压,这样高的过电压如果数小时作用于电网,势必会造成电气设备内绝缘的积累性损伤,在健全相绝缘薄弱环节造成绝缘对地击穿,进而发展成为相间短路事故。在间歇性电弧接地暂态过程中,实际系统会形成多频振荡回路,不仅会产生高幅值的相对地过电压,而且还可能出现高幅值的相间过电压,使相间绝缘弱点闪络,发展成为相间短路事故。随着我国对城市及农村电网的大规模技术改造,城市、农村的配电网必定向电缆化发展,系统对地电容电流在逐渐增大,弧光接地过电压问题也日益严重起来。为了解决上述问题,不少电网采用了谐振接地方式,即在电网中装设消弧线圈,当系统发生单相弧光接地时,利用消弧线圈产生的感性电流对故障点电容电流进行补偿,使流经故障点残流减小,从而达到自然熄弧。实际运行经验证明,中性点经消弧线圈接地的电网,由单相弧光接地过电压造成的设备损坏及影响系统运行安全的事故仍时有发生。其原因是由于电网运行方式的多样化及弧光接地点的随机性,消弧线圈要对电容电流进行有效补偿确有难度,且消弧线圈仅仅补偿了工频电容电流,而实际通过接地点的电流不仅有工频电容电流,而且包含大量的高频电流及阻性电流,严重时仅高频电流及阻性电流就可以维持电弧的持续燃烧。甚至在某些情况下,因消弧线圈的存在,电弧重燃可能在恢复电压最大这一最不利时刻才发生,使弧光接地过电压升n。随着城乡电网的发展以及生产、生活对供电可靠性的要求越来越高,每次绝缘事故造成的危害及波及面势必增加,为此我公司开发出了GGX日G智能消弧综合保护装置乒降中性点非有效接地电网的相对地及相间过电压限制在电网安全运行的范围之内,彻底解决各种过电压对设备及电网安全运行的威胁,提高这类电网的供电可靠性。装置的组成及功能GG日G智能消弧综合保护装置就是本公司为了迅速消除中性点非有效接地电网弧光接地及谐振过电压给电气设备带来的危害而研制的最新技术产品,其原理如图1所示。它主要有以下七个部组成:系统母线大容量Zn0非线性元件组成的组合式过电压保护器(TBP)TBP三相组合式过电压保护器与现有的各种过电压保护器相比,其保护值较低,有较高的承受暂时过电压的能力,能在后续保护装置动作前,对系统出现的高幅值弧光接地起始的暂态过电压进行有效的制,是本装置中限制各类过电压的第一器件,主要用来限制大气过电压和操作过电压。
2.分相控制的高压真空接触器(JA,JB,JC)分相控制的高压真空接触器是由三只操作回路相互闭锁的单相真空交流接触器组成,分别接于系统三相母线和地之间。在系统正常时,均处于开断状态,不会对系统的正常运行产生任何影响;系统发生单相电弧接地时,真空接触器根据微机控制器的指令合分,将故障相母线直接接地,从而完成对弧光接地过电压限制。
3.分相阻容吸收器(R-C)分相阻容吸收器是由三组电阻电容串联组成的R-C吸收装置组成,并联接于分相控制的高压真空接触器两端,限制吸收系统出现的高频过电压。当系统发生间歇性弧光接地时,在消弧接触器动作前将弧光接地过电压限制在安全范围GGX日G智能消弧综合保护装置内;在消弧接触器分闸退出时,限制故障相恢复电压幅值及上升速度,使故障点不会因操作真空接触器引起过电压而重燃从而大大提高装置消除瞬时性接地故障的成功率。
4.多功能微机控制器(ZK)多功能微机控制器是本装置的技术核心部件,采用美国microchip公司新一代芯片,工作稳定可靠采用先进的开关电源供电,抗干扰能力强;具有测量、显示、运算、通讯和控制功能。它根据电压互感器TV提供的三相电压Ua.Ub.Uc和开口三角压UO的瞬时值的变化,判定接地的性质和接地相,发出相应的指令控制高压真空接触器的接通、断开。同时采集各条线路的零序电流,采用多重数据来进行选线。
5.高压限流熔断器(FU)高压限流熔断器是整个装置的后备保护器件,用来防止短路事故,具有开断迅速、开断容量大的特点。
6.电压互感器(TV)用于将系统的一次高电压转换为微机控制器可处理的二次低电压,供监测及采样。
7.高压隔离开关(QS)用于本装置安装和维护时的投切。装置的基本工作原理当系统出现高幅值的工频过电压时,组合式过电压保护器TsP首先投入工作,将系统过电压限制在电气设备绝缘允许的安全范围内;当系统出现的过电压幅值较低时,分相阻容吸收器R-C工作,吸收高频过电压,对设备提供弱绝缘保护。当系统发生单相接地时,微机控制器ZK对电压互感器提供的三相电压Ua.Ub.Uc和开口三角电压UO的信号进行计算处理,判断接地性质和接地相,并进行如下处理:如果发生的故障是间歇性电弧接地,微机综合控制器中的消弧元在判定接地的相别后,令故障相的高压真空接触器闭合,使系统由不稳定性的弧光接地快速转变成稳定的金属性直接接地,故障相电压降为零,电弧消失。数秒钟后,再令接地的高压真空接触器断开,这时并联的电阻电容吸收器R-C工作,限制故障相电压的恢复速度值,避免接地点因过电压而重燃,若故障消失,说明这一电弧接地故障是因过电压冲击引起的瞬时性接地故障,系统恢复正常运行。如果接触断开后,系统再次在原故障相出现稳定电弧接地,装置认定此故障为永久性的接地故障,于是再次闭合故障相的高压真空接触器,等待值人员处理。微机控制器的选线单元同时采集零序电流信号进行计算,判断,选出故障线路。如果发生的故障是金属性的直接接地故障,装置可根据用户要求将故障相母线直接接地,减少流过故障点的电流,发出指示信号,等值班人员或微机选线处理。如果发生的故障是TV断线故障,装置只发出指示信号,等待值班人员处理。装置的主要特点t、大幅度提高电力系统的安全稳定运行水平可将各类过电压限制到较低的电压水平,使因过电压引起的绝缘事故及连发事故大为减少。
2、具有完善的过电压保护功能可保护大气过电压、操作过电压以及弧光接地过电压,其限制弧光接地过电压的功能比装设消弧线圈好、更完善,安装本装置后,原来按设计规范要求应装设消弧线圈的系统可以不再装设。
3、改善电网的运行条件由于消除了这类电网中原作用时间长的弧光接地过电压,使金属氧化锌避雷器(MOA)发生事故的机率大为降低。
4、可替代独立的小电流选线装置和微机消谐装置,高压开关柜屏面设计,方便工作人员操作。
5、选型简单,使用方便本装置消弧和过电压保护的机理与电网的单相接地电容电流大小无关,因而其保护性能不电网运行方式的改变和电网扩大的影响,在大网小网中均可使用。
6、结构简洁、安装方便整个装置组成一台高压开关柜可替代原电压互感器柜,结构简单,体积小,安装、调试方便,不再另外占地,既适用于变电站,也适用于发电厂的高压厂用系统,既适用于新建站,也适用于老站的改造,原装有消弧线圈的系统,加装本装置,保护更完善。