2024-04-28hinomoonna
、适用范围具有保温隔热、隔声要求的现浇钢筋混凝土剪力墙结构及围护结构的外墙保温施工。
2、工艺流程及操作要点2.1保温板安装

312

2024-04-27明明白白我旳心
剪力墙钢筋施工工艺如下;
 1.钢筋混凝土剪力墙水平及竖向分布钢筋的直径不应小于8mm,间距不应大于300mm。
  2.厚度大于160mm的剪力墙应配置双排分布钢筋网;结构中重要部位的剪力墙,当其厚度不大于160mm时,也宜配置双排分布钢筋网。
  双排分布钢筋网应沿墙的两个侧面布置,且应采用拉筋连系;拉筋直径不宜小于6mm,间距不宜大于600mm。
  3.剪力墙水平分布钢筋的搭接长度不应小于1.2la。同排水平分布钢筋的搭接接头之间以及上、下相邻水平分布钢筋的搭接接头之间沿水平方向的净间距不宜小于500mm。
  剪力墙竖向分布钢筋可在同一高度搭接,搭接长度不应小于1.2la。
  4.剪力墙水平分布钢筋应伸至墙端,并向内水平弯折10d后截断(d为水平分布钢筋直径)。
  当剪力墙端部有翼墙或转角墙时,内墙两侧的水平分布钢筋和外墙内侧的水平分布钢筋应伸至翼墙或转角墙外边,并分别向两侧水平弯折15d后截断。在转角墙处,外墙外侧的水平分布钢筋应在墙端外角处弯入翼墙,并与翼墙外侧水平分布钢筋搭接。
  带边框的剪力墙,其水平和竖向分布钢筋宜分别贯穿柱、梁或锚固在柱、梁内。
  5.剪力墙墙肢两端的竖向受力钢筋不宜少于4φ12的钢筋或2φ16的钢筋;沿该竖向钢筋方向宜配置直径不小于6mm、间距为250mm的拉筋。
  6.剪力墙洞口上、下两边的水平纵向钢筋截面面积分别不宜小于洞口截断的水平分布钢筋总面积的1/2。纵向钢筋自洞口边伸入墙内的长度不应小于受拉钢筋的锚固长度。
  剪力墙洞口连梁应沿全长配置箍筋。箍筋直径不宜小于6mm,间距不宜大于150mm。在顶层洞口连梁纵向钢筋伸入墙内的锚固长度范围内,应设置相同的箍筋。
  门窗洞边的竖向钢筋应接受拉钢筋锚固在顶层连梁高度范围内。
  7.钢筋混凝土剪力墙的水平和竖向分布钢筋的配筋率不应小于0.2%。结构中重要部位的剪力墙,其水平和竖向分布钢筋的配筋率宜适当提高。
  剪力墙中温度、收缩应力较大的部位,水平分布钢筋的配筋率可适当提高。

51

2024-04-24BeiJing我的爱
、适用范围具有保温隔热、隔声要求的现浇钢筋混凝土剪力墙结构及围护结构的外墙保温施工。
2、工艺流程及操作要点2.1保温板安装

92

2024-04-30一只泡芙er
施工工艺如下:楼梯放线定位→支设楼梯结构剪力墙内模板→绑扎楼梯结构剪力墙钢筋→结构剪力墙模板验收→按定位线及标高→浇筑剪力墙混凝土→拆除剪力墙模板→搭设楼梯梯板梯梁脚手架→楼梯梯板梯梁模板安装→梯板梯梁钢筋绑扎→浇筑梯板梯梁混凝土。施工要求如下:
1、模板的材料应选用胶合板,板材材质应确有保证。模板支架的材料应选用钢材,材料的材质应符合有关的专门规定;
2、保证工程结构和构件各部分形状尺寸和相互位置的正确;
3、具有足够的承载能力、刚度和稳定性,能可靠地承受新浇筑砼的自重和侧压力,以及在施工过程中所产生的荷载;
4、模板的接缝不得漏浆;
5、模板与砼的接触面应涂隔离剂。对油质类等影响结构或妨碍装饰工程施工的隔离剂不得采用。严禁隔离剂沾污钢筋与砼接槎处。
6、竖向模板和支架的支承部分,当安装在基土上时应对其进行夯实,并采取防冻胀措施,并加设垫板,且有排水措施。
7、模板及其支架在安装过程中,必须设置防倾覆的临时固定设施。支架的立柱应保持稳定,并用撑拉杆件固定。
8、现浇钢筋砼梁,当跨度大于4m时,模板应起拱,起拱高度宜为全跨长度的1/1000~3/1000。
9、安装上层模板及其支架时:下层楼板应具有承受上层荷载的承载能力或加设支架支撑;
10、上层支架的立柱应对准下层支架的立柱,并铺设垫板。
11、悬挑板支撑应保持连续两层不拆除,以满足结构安全要求。
12、固定在模板上的预埋件和预留孔洞均不得遗漏,安装必须牢固,位置准确。

14