首页 > 装修知道 > 装修材料 > 五金/配件 > 应选用漏电动作电流为多少的漏电保护开关?

应选用漏电动作电流为多少的漏电保护开关?

浏览次数:1936|时间:2024-04-22

热门回答

2024-04-24pony080808
据我所知
漏电保护开关有两个关于漏电的重要参数: 额定剩余动作电流:保护人身安全的漏保为30mA; 额定剩余不动作电流:防止漏电保护开关频繁动作的一个特征值,有规定12mA、也有15mA。 ??您举例15mA正好是个特征值,那我得去学语文啦^_^大于和大于等于、小于和小于等于,在GB/Z ??6829-2008 ??《剩余电流动作保护电器的一般要求》没有严格定义,理解为定性描述。如果抠字眼的话:大于等于30mA必须动作,小于15mA不能动作,大于等于15mA、小于30mA可动作可不动作。 ??结论:可能跳闸。 ?? 看到您另一个提问,明白了,发光二极管最佳工作电流是15mA~20mA,插脚碰了金属外壳可能产生15~20mA的漏电,如果另一插脚碰外壳可能远远不止20mA,这完全可以通过调整安装位置避免,最重要的是灯箱要放水,如果漏水不能漏到电器元件、线路板上。
希望对你有所帮助

62

2024-04-24行者孙llllll
使设备得以长时间正常工作,漏电保护开关的额定电流应大于75A,可选用额定电流100A的漏电开关.对于漏电保护值,应看设备的性质,如是人工操作较为频繁,人员设备接触较为多的,漏电保护重点

19

2024-05-04坚吃不懈1208
据我所知
2024-05-12堇安年zqy
通常漏电保护开关的动作电流的选择是根据应用场所的不同漏电保护器的动作电流也会有所差异,而与设备的额定工作电流没有无关。
10mA-16mA的漏电开关是应用于医院、手术室、病床;
30mA的漏电开关是应用于人身触电防护的,也就是普通民宅;
100mA漏电开关是应用于表计或信号基站。

90

2024-05-14xiaoxiao765
1、本工程选择TN-S供电系统.它是把工作零线N和专用保护线PE在供电电源处严格分开的供电系统,也称三相五线制.它的优点是专用保护线上无电流,此线专门承接故障电流,确保其保护装置动作.应该特别指出,PE线不许断线.在供电末端应将PE线做重复接地.
2、设置漏电保护器
(1)施工现场的总配电箱和开关箱至少应设置两级漏电保护器,而且两级的漏电动作电流和额定漏电动作时间应做合理配合,使之具有分级保护的功能.
(2)开关箱中必须设置漏电保护器,施工现场所有用电设备,除做保护接零外必须在设备负荷线的首端处安装漏电保护器.
(3)漏电保护器应安装在配电箱电源隔离开关的负荷侧和开关箱电源隔离开关的负荷侧.
(4)漏电保护器的选择应符合国标GB6829-86《漏电电流动作保护器(剩余电流动作保护器)》的要求,开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应小于0.1s.使用潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品.其额定漏电动作电流应不大于15mA,额定漏电动作时间应小与0.1s.

117