首页 > 装修知道 > 装修材料 > 五金/配件 > 开关电源启动电阻切除一般阻值是多大的?

开关电源启动电阻切除一般阻值是多大的?

浏览次数:1186|时间:2024-05-04

热门回答

2024-04-28轻清净静的美好
利用绝缘监察装置判断发电厂的直流母线一般分为两段,每段母线上均装有绝缘监察装置。主厂房在直流母线上均装有微机直流系统绝缘在线监测装置,直流系统正常工作时,装置数字显示母线电压,监测直流系统正、负母线绝缘状况,当直流系统发生接地时,装置自动启动报警之后产生低频信号,由正负直流母线平衡对地注入直流系统,再通过安装于每一支路上的传感器接收这一低频交流信号,CPU对各条线路所采集信号电流进行分析,判断出故障线路号及接地电阻值,完成自动选接地线的功能。利用拉路法进行判断根据负荷的重要性,依次短时拉开直流屏所供直流负荷各回路。当切除某一回路时故障消失,则说明故障就在该回路之内。继续运用拉路法,就可以进一步确定故障在此回路的哪一支路当中。例如,断开直流屏主控控制回路熔断器,绝缘监察装置”接地”信号消失,说明故障在此回路中。逐段排除法让直流负荷分段开环运行,再断开直流母线分段开关及回路环路开关,然后采用拉路法,故障范围更容易确定。

327

2024-05-07inesthreebears
冰箱压缩机启动绕组和运转绕组:1、将万用表调节到200欧姆电阻档位。2、分别测量三组中任意两根线的电阻。3、电阻值中除阻值最大的一组外,剩下两组阻值较大的为启动绕组,阻值小的为运行绕组。

121

2024-05-05最爱串串香
2024-04-22西西和嘻嘻
电源出现短路故障:目前新的灯具内部均采用电子变压器或开关电源等作为电源为LED或荧光灯管供电。这类电源输入端采用自恢复保险丝(热敏电阻)进行保护,当负载出现故障短路时即可自动断开电源。当短路发生后,电流迅速增大热敏电阻发热而阻值增大直至开路,电源断开灯具熄灭;此时热敏电阻温度降低直至再次导通,如果短路未消除则又一次造成升温而开路,灯具再次熄灭;如果故障一直存在则会一直开关循环下去。灯具出现这种故障应切断电源及时修理,以免引起更严重的后果uo。

198