首页 > 装修知道 > 装修材料 > 五金/配件 > 11okw软起动柜用多大断路器?

11okw软起动柜用多大断路器?

浏览次数:992|时间:2024-05-11

热门回答

2024-05-21静静地过
三相电电流计算如下:功率/电压/根号3/功率因数410KW/380/1.732/0.85=732A
然后断路器的额定电流按照,负载电流的1.5倍左右选择。所以断路器选择1000A及以上的万能断路器,如果有大功率电动机频繁启动正反转,尽量选择大一级使用。

124

2024-05-09冷月无痕MNG
三相电电流计算如下:功率/电压/根号3/功率因数410KW/380/1.732/0.85=732A
然后断路器的额定电流按照,负载电流的1.5倍左右选择。所以断路器选择1000A及以上的万能断路器,如果有大功率电动机频繁启动正反转,尽量选择大一级使用。

21

2024-05-08无敌花花Nancy
250A 的也勉强可以。

101

2024-05-21leemary6401
您好,实际应用中一般都是用315 A 的断路器

192