首页 > 装修知道 > 装修材料 > 五金/配件 > 接地装置焊接要求是什么谁晓得?

接地装置焊接要求是什么谁晓得?

浏览次数:732|时间:2024-05-20

热门回答

2024-05-22我8想說
您好,:
(1)人工接地体在土壤中的埋设深度不应小于0.5m,宜埋设在冻土层以下。水平接地体应挖沟埋设,钢质垂直接地体宜直接打入地沟内,其间距不宜小于其长度的2倍并均匀布置,铜质和石墨材料接地体宜挖坑埋设。
(2)垂直接地体内、水平接地体沟内宜用低电阻率土壤回填并分层夯实。
(3)接地装置宜采用热镀锌钢质材料。在高土壤电阻率地区,宜采用换土法、降阻剂法或其它技术、新材料降低接地装置的接地电阻。
(4)钢质接地装置宜采用焊接连接,其搭接长度应符合下列规定:A、扁钢与扁钢塔接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;B、圆钢与圆钢塔接为圆钢直径的6倍,双面施焊;C、圆钢与扁钢塔接为圆钢直径的6倍,双面施焊;D、扁钢与圆钢与钢管、角钢相互焊接时,除应在接触部位两侧施焊外,还应增加圆钢搭接件;E、焊接部位应做防腐处理。
(5)铜质接地装置应采用焊接或熔接,钢质和铜质接地装置之间连接应采用熔接或用搪锌后螺栓连接,连接部位应作防腐处理。
(6)接地装置连接应可靠,连接处不应松动、脱焊、接触不良。
(7)接地装置施工完工后,测试接地电阻值应符合设计要求,隐蔽工程部分由检察验收合格记录。

314

2024-05-22berber1215
您好,:
2024-05-13凉风正正
1 扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2 倍,不少于三面施焊;
  2 圆钢与圆钢的搭接为圆钢直径的6 倍,双面施焊;
  3 圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6 倍,双面施焊;
  4 扁钢和圆钢与钢管、角钢、互相焊接时,除应在接触部位两侧施焊外,还应增加圆钢搭接件;
  5 焊接部位应作防腐处理。

134

2024-05-08小丸子新
无论是保护接零,还是保护接地,接地装置都是头等重要的,它是电气系统保护装置的根本保证,安装和运行中都必须符合接地装置的安全要求。1)接地装置的连接应采用焊接,焊接必须牢固可靠,无虚焊假焊。接至设备上的接地线,应用镀锌螺栓连接;有色金属接地线不能采用焊接时,可用螺栓连接。螺栓连接处的接触面应平整并镀锡处理;凡用螺栓连接的部位,应有防松装置,以保持良好接触的长久性。2)接地装置的焊接应采用搭接焊,其搭接长度必须符合规定:1)扁钢为其宽度的二倍,且至少有3个棱边焊接。2)圆钢为其直径的六倍,且应在圆钢的接触部位双面焊接。3)圆钢与扁钢连接时,其长度为圆钢直径的六倍,且应在圆钢接触部位的两面焊接。4)扁钢或圆钢与钢管、扁钢或圆钢与角钢焊接时,为了连接可靠,除应在其接触部位两侧进行焊接外,并将扁钢或圆钢弯成弧形或直角与钢管或角钢焊接。
(3)利用建筑物的金属结构、混凝土结构的钢筋、生产用的钢结构架梁及配线用的钢管、金属管道等作为接地线时,应保证其全长为良好的电气通路,在其伸缩缝、接头及串接部位焊接金属跨接线,金属跨接线的截面积应符合要求。
(4)必须保证接地装置全线畅通并具有良好的导电性,不得有断裂、接触不良或接触电阻超标的现象。接地装置使用的材料必须有足够的机械强度,以免折断或裂开,其导体截面应符合热稳定和机械强度的要求,见表,大中型发电厂、110kV及以上的变电所接地装置应适当加大截面。保护接零的保护线其导电能力,不得低于相线的1/2。接地干线应在不同的两点及以上与接地网连接,自然接地体应在不同的两点及以上与接地于线或接地网连接,以保证导电的连续性及可靠性。大接地短路电流电网的接地装置,应校验其发生单相接地短路时的热稳定性,能否承受短路接地电流转换出来的热量而保证稳定而畅通。
(5)必须保证接地装置不受机械损伤,特别是明设的接地装置要有保护措施。与公路,铁路或管道等交叉及其他可能使装置遭受损伤处,均应用钢管或角钢等加以保护。接地线在穿过墙壁、楼板或引出地坪沿墙、沿杆、沿架敷处,均应加装钢管或角钢保护,并涂以15-10Omm宽度相等的绿色和黄色相间的条纹,以示醒目注意保护。在跨越建筑物伸缩缝、沉降缝处时,应设置补偿装置。补偿装置可用接地线本身弯成弧状代替。
(6)必须保证装置不受有害物的侵蚀,一般均采用镀锌铁件,凡焊接处均涂以沥青漆防腐,回填土不得有较强的腐蚀性。对腐蚀性较强的土壤,除应将接地线镀锌或镀铜外,还应当增大地线的截面积。因高电阻率土壤的影响而采取化学处理后的土壤,在埋设接地装置时,必须考虑化学物品是否对接地装置有腐蚀作用。
(7)必须保证地下埋设的接地装置与其他物体的允许最小距离。接地体与建筑物的距离不应小于1.5m;避雷针的接地装置与道路或建筑物的出人口及与墙的距离应大于3m;接地线沿建筑物墙壁水平敷设时,离地面一般为250--340mm,接地线与墙壁的间隙为10--15mm。垂直接地体的间距一般为其长度的2倍,水平敷设时的间距一般为5m。接地装置的敷设,应远离易燃易爆介质的管道;低压接地装置与高压侧的接地装置应有足够大的距离,否则,中间应加沥青隔层。8)接地线不得串联使用,必须并联使用
(9)接地装置的埋深一般应大于0.6rn,且位于冻土层以下。
(10)接地电阻必须符合要求。

210

2024-05-05Bulabula789
避雷带的焊接长度,钢筋不少于10倍的钢筋直径,扁钢是不少于100mm。接地装置的钢体连接必须保持完好电气通路,包括接地体的引出线在内,应全部采用焊接。焊接必须牢固,焊接长度符合下列要求:a.扁钢为其宽度的2倍,四边施焊。b.圆钢为其直径的6倍,双面施焊。

98