临时用电开关箱有哪些要求应该注意什么?

浏览次数:356|时间:2024-04-23

热门回答

2024-04-30羊咩咩要攒钱
临时用电开关箱要求配电箱、开关箱内电气设备完好无缺。箱体下方进出线,开关箱应符合“一机一闸一漏一箱”的要求,门、锁完善,有防雨、防尘措施,箱内无杂物,箱前通道畅通,并应对电箱统一编号,刷上危险标志。保护零线(PE.绿/黄线)中间和末端必须重复接地,严禁与工作零线混接;产生振动的设备的重复接地不少于两处。必须由持证电工完成,无证人员禁止上岗。电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。

57

2024-04-30kokomi0827
1 ?? ??当总路设置总漏电保护器时,还应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。当所设总漏电保护器是同时具备短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,可不设总断路器或总熔断器。 ?? ?? ?? ??
2 ?? ??当各分路设置分路漏电保护器时,还应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。当分路所设漏电保护器是同时具备短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,可不设分路断路器或分路熔断器。 ?? ?? ?? ??
3 ?? ??隔离开关应设置于电源进线端,应采用分断时具有可见分断点,并能同时断开电源所有极的隔离电器。如采用分断时具有可见分断点的断路器,可不另设隔离开关。

200

2024-05-04糖仔食糖仔
关于配电箱的问题真的是问得非常专业,一般人还真的没办法回答上你的问题,刚好你遇到我了,我的一个好朋友是做电工的,我向他请教了,从一级配电箱到二级配电箱到三级配电箱,他全部都解释得很清楚了。你要认真看看哦,不过我不太清楚你学习配电箱的知识有什么用处。临时用电就是在某个地方施工需要用电,一级配电箱就是从变压器引入三相电源,地线,零线。二级配电箱;就是从一级配电箱电源线至临时用电,三级配电箱;就是电器设备自身的控制柜。一级配电箱:施工用电配电柜作建筑工地施工用电用,是专门针对工程施工现场情况比较特殊而设计.符合建设部门有关施工用电规范标准。全套产品能组成完整施工用电三级保护纟统、达到一机一闸一保护的目的,非常适合各类达标工程采用。一级柜采用下进下出线,前开门,主母线采用铜排连接,接触良好,内带计量纟统.安全美观,防雨箱顶适合野外工作。三级配电:即在总配电箱下设分配电箱,分配电箱下设开关箱,开关箱下设用电设备,形成三级配电。“两级保护”主要是指采用漏电保护措施,除在末级开关箱内加装漏电保护器外,还要在上一级分配电箱或总配电箱中加装一级漏电保护器,总体上形成两级保护。“一机、一闸、一漏、一箱、一锁”的原则,即严禁同一个开关电器直接控制二台及二台以上用电设备(含插座)。二级配电箱:适用建筑工地施工用电,是专门针对工程施工现场情况比较特殊而设计.符合建设部门有关施工用电规范标准。全套产品能组成完整施工用电三级保护纟统、达到一机一闸一保护的目的。二级箱采用内外门设计,外表喷塑.安全美观,防雨箱顶适合野外工作。二级配电箱要离地1.5M放置总开关60A——DZ47-63100A照明开关16A——DZ47-6316A两相漏电开关空调1.5P—20A——DZ47-6320A两相漏电开关电热水器8000W+洗衣机——DZ47-6360A两相漏电开关(因为没有40A的开关,只有32A的)插座开关16A——DZ47-6316A主要用电器为冰箱、电磁炉、微波炉空调开关需要更换,总开关也需要更换。总开关不用带漏电。分支开关带漏电保护最好。因为人体通过30mA用致命危险。漏电开关的动作电流是15—30mA目前市内配电用线一般都是4平方的,有点已经用到6平方的。最好把2.5平方的换掉安全技术防范系统工程图的绘制为了提高安全防范系统的工程质量,必须做好安全防范系统工程图的绘制。工程图的设计和绘制必须与有关专业密切配合,做好电源容量的预留,管线的预埋和预留,以保证以后能顺利穿线和系统调试。工程图的绘制应认真执行绘图的规定,所有图形和符号都必须符合公安bu颁布的“安全防范系统通用图形符号”的规定,以及“工业企业通讯工程设计图形及文字符号标准”。不足部分应补充并加以说明。绘图要清晰整洁,字体规整,原则上要求书写宋体字,力求图纸简化,方便施工。既详细而又不烦琐地表达设计意图。绘制图纸要求主次分明,应突出线路敷设。电器元件和设备等为中实线,建筑轮廓为细实线,凡建筑平面的主要房间,应标示房间名称,绘出主要轴线标号。各类有关的防范区域,应根据平面图,明显标出,以检查防范的方法以及区域是否符合设计要求,探测器及摄象机布置的位置力求准确,墙面或吊顶上安装的设备要标出距地面的高度(即标高)。相同的平面,相同的防范要求,可只绘制一层或单元一层平面,局部不同时,应按轴线绘制局部平面图。比例尺的规定:凡在平面图上绘制多种设备,而数量又较多时,宜采用1:100。但面积很大,设备又较少,能表达清楚的话可采用1:200。剖面图复杂的宜用1:20,1:30,甚至1:5。以比例关系细小部分清晰度而定。施工图的设计说明力求语言简练,表达明确。凡在平面图上表示清楚的不必另在说明中重复叙述。凡施工图中未注明或属于共性的情况,以及图中表达不清楚者,均需加以补充说明。如防范区域、空间防范的防范角等。单项工程可以在首页图纸的右下方,图角的上侧方列举说明事项。如一系统子项较多,属于统一性的问题,均应编制总说明,排列在图纸的首页。说明内容一般按下列顺序:探测器、摄像机等前端设备的选用、功能、安装;报警控制器和视频矩阵切换主机等中心控制设备的功能、容量、特点及安装;管线的敷设,接地要求,做法。室外管线的敷设,电缆敷设方式等。设计图纸的规定
(1)防范系统的总平面图标出防范系统在总建筑图中的位置,标出监控范围、控制室的位置,传输线的走向,系统的接地等。
(2)系统图确定完成安防任务的设备和器材的相互联系,确定探测器、摄像机和中心控制设备的性能、数量,以及安装的位置。确定报警控制器和视频切换控制器的功能、容量。确定所有主要设备的型号、数量、性能、技术指标,以满足定货要求。
(3)每层、每分部的平面图确定探测器和摄像机的安装位置,注明标号,确立传输线的走向,管线数量,管线埋设方法以及标高。有可能的话绘出探测器及摄像机的探测区域或范围。
(4)主要设备材料表
(5)复杂部位安装的剖面图三级配电是指总配电箱、分配电箱、开关箱。两级保护是指:总配电箱和开关箱装漏电保护。三级配电指:现场施工用电必须做到配备总配电箱、分配电箱、开关箱三类标准电箱。三级保护指:现场施工用电必须做到总配电箱、分配电箱和开关箱中均要安装漏电保护器。关于配电箱的知识这块是很枯燥无味的,我刚听我好朋友说起来的时候也感觉像听天书一样,听不懂。别着急你多看几遍就会懂的啦!如果还是不懂的话可以上一些电工论坛什么的再去了解下。打了这么多字,手都酸了,你觉得我说得好吗?说得你满意的话就给个赞吧!

274

2024-05-083未闻花名3
2
43、每一接地装置的接地线应当采用2根及以上导体,在不同点与接地体做电气连接。说明
1、当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备的接地及接零保护应与原系统保持一致。2
52、做防雷接地机械上的电气设备,所连接的PE线必须同时做重复接地,接地电阻值应不大于10Ω。
1、动力电箱与照明电箱宜分别设置,如合在同一电箱内,动力和照明线路应分路设置。
2、开关箱应由末级分配电箱配电。
3、总配电箱应设在靠近电源的地区。分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。
4、配电箱、开关箱应采用铁板材料制作,铁板的厚度应大于1.5mm,箱背板则采用绝缘板。
5、固定式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于1.3m,小于1.5m;移动式分配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于0.6m,小于1.5m。
6、配电箱内的电器应首先安装在非木质的绝缘电器安装板上,然后整体紧固在配电箱体内。
7、配电箱、开关箱内的工作零线应通过接线端子板连接,并应与保护零线端子板分设。
8、配电箱和开关箱的金属箱体必须保护接零。保护接零线应通过接线端子板连接。
9、配电箱和开关箱必须防雨、防尘。
10、总配电箱应安设总隔离开关和分路隔离开关以及总熔断器和分线熔断器、以及漏电保护器。若漏电保护器同时具备过负荷和短路保护功能,则可不设分路熔断器。总开关电器的额定值、动作整定值应与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应。26
11、分配电箱应安设总隔离开关和分路隔离开关以及总熔断器和分线熔断器,总开关电器的额定值、动作整定值应与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应。
12、每台用电设备应有各自的专用开关箱,必须实行“一机一箱一闸一漏”制度;禁用同一个开关电器直接控制二台及以上用电设备(含插座)。
13、开关箱内的漏电保护器其漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间应小于0.1s。
14、总配电箱和开关箱中两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应作合理配合,使之具有分级分段保护功能。
15、配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体的下底面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。进、出线应加护套分路成束并做防水弯,导线束不能与箱体进、出口直接接触。
16、移动式配电箱和开关箱的进、出线必须采用橡皮绝缘电缆。
九、工地临时备用电源的设置施工现场用电量大,变压器在夏天高温天气易出现超负荷运行断电的现象,为了避免断电影响施工,项目部可准备一台GF-300的柴油发电机,以满足工地停电时使用。

95

2024-04-28candy雨朦
临时用电开关箱要求配电箱、开关箱内电气设备完好无缺。箱体下方进出线,开关箱应符合“一机一闸一漏一箱”的要求,门、锁完善,有防雨、防尘措施,箱内无杂物,箱前通道畅通,并应对电箱统一编号,刷上危险标志。保护零线(PE.绿/黄线)中间和末端必须重复接地,严禁与工作零线混接;产生振动的设备的重复接地不少于两处。必须由持证电工完成,无证人员禁止上岗。电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。

284

2024-05-03重塑新我
你好
临时用电开关箱要求:
配电箱箱体制作及安装要求
1、材质、规格
配电箱、开关箱应采用冷轧钢板或阻燃绝缘材料制作,钢板厚度为1.2~2.0mm,其中开关箱箱体钢板厚度不得小于1.2mm,配电箱箱体钢板厚度不得小于1.5mm。箱体表面应做防腐处理。统一刷桔黄色油漆。不得采用木制配电箱。
2、安装要求
配电箱、开关箱应装设端正、牢固。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4~1.6m。活动式中心点与地面的垂直距离应为0.8~1.6m。
3、箱体外形结构和进出线要求
配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体的下底面。配电箱、开关箱的进、出线口应配置固定线卡,进出线应加绝缘护套并卡固在箱体上,不得与箱体直接接触。移动式配电箱、开关箱的进、出线应采用橡皮护套绝缘电缆,不得有接头。
4.配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用插头插座做活动连接。配电箱、开关箱外形结构能防雨、防尘。
希望可以帮到你。