首页 > 装修知道 > 装修材料 > 五金/配件 > 谁能说说母线侧隔离开关有什么作用?

谁能说说母线侧隔离开关有什么作用?

浏览次数:750|时间:2024-04-25

热门回答

2024-04-26歪歪悠爱福喔
进线开关线路侧隔离开关就是指1GL,进线开关母线侧隔离开关就是指2GL;变压器控制开关母线侧隔离开关就是指3GL,变压器控制开关变压器侧隔离开关就是指面4GL。一般不称呼3GL为线路侧隔离开关,而称其为变压器控制开关2DL的母线侧隔离开关或电源侧隔离开关。

302

2024-05-10dreamydream
高压隔离开关安装方法: 户外型的高压隔离开关,露天安装时应水平安装,使带有瓷裙的支持瓷瓶确实能起到防雨作用;户内型高压隔离开关,在垂直安装时,静触头在上方,带有套管地可以倾斜一定角度安装。一般情况下,静触头接电源,动触头接负荷,但安装在受电柜里的隔离开关,采用电缆进线时,则电源在动触头侧,这种接法俗称“倒进火”。户外隔离开关两侧与母线及电缆地连接应牢固,遇有铜,铝导体接触时,应采用铜铝过渡接头,以防电化腐蚀。 ?? 高压隔离开关的动静触头应对准,否则合闸时就会出现旁击现象,使合闸后动静触头接触面压力不均匀,造成接触不良。

71

2024-04-25lincolnsuper
进线开关线路侧隔离开关就是指1GL,进线开关母线侧隔离开关就是指2GL;变压器控制开关母线侧隔离开关就是指3GL,变压器控制开关变压器侧隔离开关就是指面4GL。一般不称呼3GL为线路侧隔离开关,而称其为变压器控制开关2DL的母线侧隔离开关或电源侧隔离开关。

90

2024-04-26玉皇小帝
断路器及其两侧的隔离开关,其操作顺序有严格的规定: 停电时,先跳开断路器,在检查确认断路器已断开的情况下,先拉负荷侧的隔离开关,后拉电源侧的隔离开关; 送电时,先合电源侧的隔离开关,后合负荷侧的隔离开关,再合上断路器。 断路器和隔离开关串联连接时,它们的操作顺序: 断电:先断开断路器,在断开线路侧刀闸,最后断母线侧刀闸。 送电:先合母线侧刀闸,再合线路侧刀闸,最后合断路器。 按顺序的目的:防止断路器故障时(不断开),降低故障的影响范围。如果坏了母线侧刀闸,故障影响范围势必会增大。

299