2024-04-24空山青雨
热镀锌管是使熔融金属与铁基体反应而产生合金层,从而使基体和镀层二者相结合。热镀锌是先将钢管进行酸洗,为了去除钢管表面的氧化铁,酸洗后,通过氯化铵或氯化锌水溶液或氯化铵和氯化锌混合水溶液槽中进行清洗,然后送入热浸镀槽中。热镀锌具有镀层均匀,附着力强,使用寿命长等优点。钢管基体与熔融的镀液发生复杂的物理、化学反应,形成耐腐蚀的结构紧密的锌一铁合金层。合金层与纯锌层、钢管基体融为一体。故其耐腐蚀能力强。镀锌钢管分热镀锌和电钢锌两种,热镀锌镀锌层厚,电镀锌成本低。吹氧焊管:用作炼钢吹氧用管,一般用小口径的焊接钢管,规格由3/
8、寸-
2、寸八种。用08、10、15、20或Q195-Q2
35、钢带制成。为防蚀,有的进行渗铝处理。镀锌管计算公式:[(外径-壁厚)*壁厚]*0.02、4
66、=kg/米(每米的重量)国家标准镀锌管DN15*2、7、
5、DN20*2、7、
5、DN25*3.
25、DN32*3、
5、DN40*3、
5、DN50*3、
5、DN65*3、7、
5、DN80*
4、DN100*
4、DN125*4、
5、DN150*4、
5、热镀锌钢管的要求:DN70的要求壁厚达到3.75,DN100的要求壁厚达到4.0mm,DN150的,要求壁厚达到4.5mm.一般消防上普遍采用这
3、种管径的管材。不过对钢管,国家允许壁厚有10%的负差,也就是说,如果国标要求壁厚为4.0mm,实际能达到3.6mm

169

2024-04-28sy2009Jason
你好,先说一下,消防镀锌钢管的规格用公称直径DN表示,而不是用DH。
1.公称压力PN≤1.0MPa,消防管道采用低压流体输送用镀锌焊接钢管,管壁厚度如下:DN65,壁厚S=4.0mm;DN80,壁厚S=4.0mm;DN100,壁厚S=4.0mm;DN125,壁厚S=4.0mm;DN150,壁厚S=4.5mm。GB/T3091-2008里规定的镀锌钢管的最大规格为DN150。
2.当DN>150,应采用流体输送用无缝钢管(GB/T8163-2008),DN200,壁厚S=7.0mm;(无缝钢管通常用外径乘壁厚表示,则该管表示为D219×7,D219×7属于公称直径DN200这一规格系列)DN300,壁厚S=8.0mm;(则该管表示为D325×8,D325×8属于公称直径DN300这一规格系列)。
希望我的回答对你有所帮助。

95

2024-05-08春雨蒙蒙a2015
2024-05-13虎潜山林
那位朋友给我传个阻燃性PVC穿线管、镀锌性JDG钢管、焊接钢管及给排水用U-五金手册里面有根据国家标准,看你是什么规格的.

44

2024-05-03可爱谈心
国家没有严格的规定,一般由设计单位确定,当设计单位只给出DN××时,应在会审时明确,以免建设单位与安装单位在结算时产生矛盾。本人意见以市场大众规格为好,对于DN100的,可在4mm以上则可,因为消防用水的压力均能承受。

236

2024-04-28贪吃的双鱼宝宝
钢管一般分为冷轧无缝钢管、热轧无缝钢管、低中压锅炉无缝钢管、焊接钢管、螺旋焊接钢管、电线钢管几种,这些钢管都可以用镀锌处理来做为防腐,也就是说都有镀锌管。在这些品种的钢管中,相同管径的钢管,品种不同壁厚也不一样。一般电线钢管称为薄壁管,其它品种的钢管都称为厚壁管。通常所说的加厚钢管,是指在国家标准壁厚的基础上再增加壁厚。如25的焊接钢管,国家标准壁厚应为3.25毫米,你要求用3.5毫米壁厚的焊接钢管,那么这样的管就是加厚焊接钢管。加厚钢管的壁厚要看你的管径多大、设计加厚要求多少,只是这样泛泛一说,无法确定具体的壁厚数值。另外,目前市场上的钢管,没有一家(包括国营大厂)的壁厚能够满足国家标准壁厚要求,全部是负偏差。

281