首页 > 装修知道 > 装修材料 > 五金/配件 > 最新电缆桥架国家标准哪位朋友了解有谁说说看?

最新电缆桥架国家标准哪位朋友了解有谁说说看?

浏览次数:2365|时间:2024-05-07

热门回答

2024-05-10罗曼蒂克123
家标准应该是国标起头的,就是GB开头的 但是在桥架行业里边,唯一一个GB开头的GB-23639-2009,竟然还没有行业标准全面,只介绍了一个所谓的节能桥架,采用什么先进的瓦楞结构,其实就是一块钢板压了一些方筋而已,工地上的简易板房几百年前都用这种工艺了。不知道这些所谓的国家标准委员会是干什么吃的,其他所有标准也基本都被桥架厂家绑架了,跟国内的乳制品一样,起草单位全是厂家,料厚还不是厂家说了算,所以现在大的工程项目,都会指定桥架的料厚,并明确要求桥架必须达到哪个载荷等级。
真要看标准的话CECS31-2006 稍微好一点,起码他更早就提到了节能型电缆桥架,跟德国的新型桥架类似,也算与国际接轨了吧。
希望我的回答能帮到你,望采纳

53

2024-05-03丝雨如薇
2024-05-17Meow儿儿
(一)作业条件
1、技术准备:审阅设计图纸,现场勘查电气设备的安装位置和电缆桥架安装的路由;电缆桥架途径;建筑结构类型;预埋件和预留孔洞的位置、尺寸。
2、编制施工方案:根据阅图和勘察记录,选定电缆桥架在不同建筑结构路段的安装形式;根据合同工期和施工人员组成确定施工组织。确定施工方案时应遵循如下规定:
(1)电缆桥架应尽可能在将筑物、构筑物(如墙柱梁、楼板等)上安装。
(2)电缆桥架的总平面布置应做到距离最短有满足施工安装、电缆敷设的要求。
(3)梯架或有孔托盘水平敷设时距地面高度不低于2.5m;线槽、无孔托盘局地高度不低于2.2m。但敷设在电气专用房间(如配电室、电汽竖井、技术层)内除外。
(4)桥架垂直敷设时,在距第1.8m以下部分应加金属盖保护,但敷设在电气装用房间内是可除外。
(5)电缆桥架多层敷设时其层间距离一般为:①桥架上布局顶板或其他障碍物不应小于0.3m。②电力电缆桥架间距不应小于0.3m。③控制电缆桥架间不应小于0.2m。④弱点及电缆桥架与电力电缆桥架间不应小于0.5m,如有屏蔽盖板可减至0.3m。
(6)下列不同电压不同用途的电缆除因条件限制只能安装在同一桥架上并采用隔板隔开外,均不应敷设在同一桥架上。①1kv以上和1kv以下的电缆。②强电、弱点、控制电缆③应急照明灯和其他照明电缆④向一级负荷供电的双路电源电缆
(7)几组电缆在同一高度敷设时,各相邻电缆桥架间应考虑维护、检修的需要,一般不宜小于0.6m。
(8)电缆桥架水平敷设时,支承跨距一般为1.5-3m,垂直敷设时,固定点间距不大于2m。桥架弯曲半径不小于300mm时,应在距弯曲段与直线段间合处300-600mm的直线段侧设一个支撑,当弯曲半径大于300mm时,还应在弯曲段中部增设一个支吊架。在进出箱、柜和变形缝及丁字接头的三端500mm内设支撑。
(9)电缆桥架可采用胀管螺栓或预埋铁件上焊接的方法固定。
(10)缆桥架在穿过墙及楼板时,应采取防火隔离措施。
(11)直线段钢制电缆桥架超过30m,铝合金或玻璃钢制电缆桥架超过15m时,应有伸缩节,其连接宜采用伸缩连接板。电缆桥架跨越建筑物伸缩缝处,应设置伸缩缝或伸缩板。
(12)电缆桥架不宜敷设在腐蚀性气体管道和热力管道的上方及腐蚀性液体和管道下方,否则应采取防腐隔热措施。
(13)电缆敷设在线槽内,但在梯架或托盘(指完全封闭)内,不应直接敷设导线。
(14)室内电缆托盘、梯架不应采用具有黄麻或其它易燃材料外护层的电缆,否则在室内及电缆沟、隧道、竖井内侧有麻护层的电缆,应剥除麻护层,并对铠装加以防腐处理。
(15)电缆在桥架内的填充率,电力电缆不应大于40﹪,控制电缆不应大于50﹪。
(16)电缆或导线在桥架内不应由接头,接头应设置在接线箱内。
3.现场条件
(1)土建工程过程应全部结束且预留孔洞,预埋件符合设计要求,预埋件安装牢固,强度合格。
(2)桥架架设沿线模板等设施拆除完毕,场地清理干净,道路畅通。
(3)室内电缆桥架的安装已在管道及空调工程施工基本完毕后进行。如需交叉作业,既要做好电气工程的成品保护,又要执行其它分项工程成品保护措施。
(二)、材质要求
1.根据设计要求的规格型号、现场勘察记录和施工方案编制材料使用计划,包括各种规格电缆桥架的直线段、弯通、桥架附件及支、吊架等。注意电缆桥架安装所需的各种材料均需使用镀锌材料。
2.根据设计要求和现场勘察记录,编制电缆使用计划,包括各种规格、型号的电力电缆、控制电缆等。
3.电缆桥架的进货检验
(1)桥架产品包装箱内应有装箱清单、产品合格证和出厂检验报告,并按清单清点桥架或附件的规格和数量。
(2)检查桥架板材厚度应满足下列要求:桥架宽度(㎜)允许最小厚度(㎜)<4001.5400~8002.0>8002.5
(3)桥架外观检查测量外形尺寸与标称型号规格是否一致。热浸镀锌桥架镀层表面应均匀、无毛刺、过烧、挂灰、伤痕、周部未镀锌(直径2㎜以上)等缺陷,螺纹镀层应光滑,螺栓拧入。电镀锌的锌层表面应光滑均匀,无起皮、气泡、花斑、划痕等缺陷。喷涂应平整、光滑、均匀、不起皮、无气泡水泡。桥架焊缝表面均匀,无漏焊、裂纹、夹渣、烧穿、弧坑等缺陷。桥架螺栓孔径在螺杆直径不大于M16时,可比螺杆直径大2㎜。同一组内相邻两孔间距允许偏差±0.7㎜,任意两孔间距允许偏差±1㎜。相邻两组的端孔间距允许偏差±1.2㎜。
(4)检验工作完成后,将结果如实存档。将收集的产品合格证和出厂检验报告整理后一并存档。
4.电线、电缆进货检验
(1)供应商应提供每个品种、每种规格电线、电缆的产品合格证和出厂检测报告。
(2)检查电线、电缆规格型号是否符合设计要求,检查截面尺寸,绝缘层是否和国家标准。
(3)电缆外观应无扭曲、损坏及漏电现象。
(4)对1KV以下电缆,用1KV摇表测线间及对地的绝缘电阻应不低于10mΩ。
(5)见杨哦年工作完成后,将结果如实存档,将收集的产品合格证和出厂检验报告整理后一并存档。
(三)、工器具
1.电工工具、电锤、电钻、卷尺、粉丝袋。
2.流动配电箱、移动电缆盘、经纬仪、水平仪、绝缘表、万用表、高凳、梯子、电焊机等。
3.接地(接零)电缆桥架保护接地(接零)线敷设正确,连接紧密牢固,接地(接零)线截面选用正确。接地(接零)线走向合理。
二、质量要求
(一)、主控项目
1.金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规定:
(1)金属电缆桥架及其支架全长不应少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;
(2)非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4㎜。
(3)镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
2.电缆敷设严禁由绞拧、装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。
(二)一般项目
1.电缆桥架安装应符合下列要求:
(1)直线段钢制电缆桥架长度超过30m、铝合金或玻璃钢制电桥架长度超过15m设伸缩节;电缆桥架跨越建筑物变形缝处设置补偿装置;
(2)电缆桥架转弯处的弯曲半径,不小于桥架内电缆最小允许弯曲半径,电缆最小云弯曲半径见下表:电缆最小允许弯曲半径序号电缆种类最小允许弯曲半径1无铅包钢铠护套的橡皮绝缘电力电缆10D2有钢铠护套的橡皮绝缘电力电缆20D3聚氯乙烯绝缘电力电缆10D4交联聚氯乙烯绝缘电力电缆15D5多芯控制电缆10D注:D为电缆直径
(3)当设计无要求时,电缆桥架水平安装的支架间距为1.5~3m;垂直安装的支架间距不大于2m;
(4)桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定紧固无遗漏,螺母位于桥架外侧;当铝合金桥架与钢支架固定时,有相互间绝缘的防电化腐蚀措施;
(5)电缆桥架敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方,当设计无要求时,与管道的最小净距,符合下表的规定:与管道的最小净距(m)管道类别平行净距交叉净距一般工艺管道0.40.3易燃易爆气体管道0.50.5热力管道有保温层0.50.3无保温层1.00.5
(6)敷设在竖井内和穿越不同防火区的桥架,,按设计要求位置,有防火隔堵措施;
(7)支架与预埋件焊接固定时,焊缝饱满;膨胀螺栓固定时,选用螺栓适配,连接坚固,防松零件齐全。
2.桥架内电缆敷设应符合下列规定:
(1)大于45°倾斜敷设的电缆每隔2m处设固定点;
(2)电缆出入电缆沟、竖井、建筑物、柜(盘)、台处以及管子管口处等做密封处理;
(3)电缆敷设排列整齐,水平敷设的电缆,首尾两端、转弯两侧即每隔5~10m处设固定点;敷设于垂直桥架内的电缆固定点间距.

311

2024-05-02锦和1105
国家标准主要包括以下几个方面: 
1、外观标准,电线上必须有认证标志、制造商、线径等, 地线用黄绿色绝缘层国标电线 国标电线 
2、机械强度 
3、护套的绝缘(一般大于100MΩ)和耐压强度(500V以下1500V) 
4、线阻(一定的线径、电导率、长度下不大于一定的电阻) 
5、高温冲击150度下,低温-30度下电线不得出现开裂等

100

2024-05-03丶沫小若
钢质电缆桥架已广泛地应用在工业和民用工程中。它的种类有钢制电缆桥架、铝合金制电缆桥架和玻璃钢制电缆桥架。工程中用得最多的是钢制电缆桥架。然而,现行电气和自动化仪表施工及验收规范和质量评定标准中,对钢制电缆桥架的规定不多,而且有不统
一、互相矛盾的条文出现。为了正确、合理地执行有关标准规定、统一施工方法、保证工程质量、降低工程成本,制订本工艺标准,下面就简单介绍一些钢质电缆桥架的相关标准。
1.电缆托盘、梯架的材质采用冷轧板。其材质应符合国家标准《碳素结构钢》GB/T700—1988中Q235A的要求,并符合国家标准《碳素结构钢冷轧带钢》GB/T716—1991和的有关规定。
2.普通托盘、梯架板材的最小允许厚度应符合表2.2-1所列数值。
3.钢质电缆桥架表面防腐层材料应符合国家现行有关标准的规定。
4.手工焊接用焊条应符合国家标准《碳钢焊条》GB/T5117—1995的规定,宜用E4300型至E4313型焊条。
5.普通螺栓材质应符合国家标准《碳素结构钢》GB/T700—1988中Q235A的要求。紧固件材质应符合国家标准《标准件用碳素钢热轧圆钢》GB/T715—1989的要求。
6.托盘、梯架、支吊架的结构,应满足强度、刚度和稳定性的要求。
7.各种型式支吊架,应能承受托盘、梯架相应规格、层数的额定均布荷载及其自重。
8.连接板、连接螺栓等受力附件应与托盘、梯架、托臂等本体结构强度相适应。
9.生产厂应提供各种型式规格的托盘、梯架的跨距与允许均布荷载的关系曲线或数据表。
10.托盘、梯架在承受额定均布荷载时的相对挠度应不大于1/200。
11.吊架横档或侧壁固定的托臂在承受托盘、梯架额定荷载时的最大挠度值与其长度之比,应不大于1/100。
12.钢质电缆桥架生产厂应提供各种型式规格的托盘、梯架在不同荷载与支吊架跨距时的挠度值。
13.桥架采用热浸镀锌防腐处理,其质量应符合表2.13的规定。
14.焊缝的抗拉、屈服等机械性能应不低于本体材料的机械性能,焊缝表面应均匀,不应有漏焊、裂纹、夹渣、浇穿、弧坑等缺陷,并应达到国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205—2001的三级要求。
15.托盘、梯架几何尺寸极限偏差应按国家标准《一般公差未注公差的线性和角度尺寸的公差》GB/T1804—2000的规定:长度(单件标准长度)应不大于v级;宽度应不大于m级;高度应不大于v级。
16.螺栓孔径与孔距的允许偏差:
(1)螺栓应能自由穿入螺栓孔,孔径应不超过1.2d(d为螺栓直径)。
(2)螺栓连接孔的孔距允许偏差:同一组内任意两孔间距离±
1.Omm;相邻两组的端孔间距离±1.5mm。托盘、梯架的直通按单位长度(m)计价,其他部件按件或重量计价。每批产品主要部件应配有适当数量的标志。其内容包括:型号、规格、制造厂名称。产品外包装标志内容应包括:产品名称(必要时应含有型号、规格)、制造厂名称、出厂日期(年、月)、工程项目名称或代号、收货单位名称、毛重、净重。标志应清晰且不易损坏。产品包装应能防止在运输过程中受到机械损伤,并应根据运输方式及部件规格、形状,选用适当的包装方式,如角钢或扁钢、木板包装箱等。包装箱应便于吊装搬运。也可按用户要求,采取分类或工程区(段)的部件包装。包装箱内应随带装箱清单、产品合格证书、产品材质合格证书和产品检验报告。桥架贮存场所宜干燥,有遮盖,应避免受到含有酸、盐、碱等腐蚀性物质的侵蚀。桥架各部件宜分类堆放,层间应有适当软垫物隔开,避免重压。文安县利先五金制品厂专业生产大跨距电缆桥架、梯式电缆桥架等各种桥架,是一家有着专业的生产团队以及先进的加工技术为一体的厂家。另外也是河北省槽式桥架厂家中的佼佼者。文安县利先五金制品厂位于交通便利的京津冀交接地带文安县新镇工业区,交通设施非常便利。欢迎有需要的朋友来电与我们洽谈业务!上一条:热镀锌电缆桥架和冷镀锌电缆桥架的区别下一条:玻璃钢制梯式电缆桥架标准相关标签:钢质电缆桥架,槽式桥架厂家