首页 > 装修知道 > 装修材料 > 五金/配件 > 20台380输入的200V100A的开关电源,从配电室扯多少平的电缆呢?

20台380输入的200V100A的开关电源,从配电室扯多少平的电缆呢?

浏览次数:907|时间:2024-04-30

热门回答

2024-05-16方孔金钱
首先要计算250KW负荷的线电流。相对250KW负荷来说,应该是尽可能的三相平衡,对于三相平衡电路而言,三相电路功率的计算公式是:P=1.732IUcosφ。 由三相电路功率公式可推出线电流公式:I=P/1.732Ucosφ 式中:P为电路功率 U为线电压,三相是380V cosφ是感性负载功率因素,一般综合取0.8 你的250KW负载的线电流:I=P/1.732Ucosφ=250000/1.732*380*0.8=250000/526.53=475A 导线选择:首先要选择适合你的电器工作环境的电线或者电缆。再要选择电线电缆截面积大小:根据某电线厂家的电线允许载流量表,选用三根单芯150平方的铜芯橡皮电缆。如果负载不平衡,还要增加一根零线。 

130

2024-05-06可以了bb
2024-05-15万家宅配
配电室引入电源是95平方,那么你最大能带的变压器是3000KVA,那么这台变压器二次电流约4500A,所以出线低压出线最高为三根并联运行(为一相电缆线)的800平方电缆

57

2024-05-17南宫亦忆
这个的话你可以问下装修师傅,他们比较专业。

89