(1)合闸不到位,使电流通过的截面大大缩小,因而出现接触电阻增大,亦产生很大的斥力,减少了弹簧的压力,使压缩弹簧或螺丝松弛,更使接触电阻增大而过热。 (2)因触头紧固件松动,刀片或刀嘴的弹簧锈蚀或过热,使弹簧压力降低;或操作时用力不当,使接触位置不正。这些情况均使触头压力降低,触头接触电阻增大而过热。 (3)刀口合得不严,使触头表面氧化、脏污;拉合过程中触头被电弧烧伤,各连动部件磨损或变形等,均会使触头接触不良,接触电阻增大而过热。 (4)隔离开关过负荷,引起触头过热。 母线、隔离开关触头过热的处理方法如下: (1)用红外测温仪测量过热点的温度,以判断发热程度。 (2)如果母线过热,根据过热的程度和部位,调配负荷,减少发热点电流,必要时汇报调度协助调配负荷。 (3)若隔离开关触头因接触不良而过热,可用相应电压等级的绝缘棒推动触头,使触头接触良好,但不得用力过猛,以免滑脱扩大事故。 (4)若隔离开关因过负荷引起过热。应汇报调度,将负荷降至额定值或以下运行。 (5)在双母线接线中,若某一母线隔离开关过热,可将该回路倒换到另一母线上运行,然后,拉开过热的隔离开关。待母线停电时再检修该过热隔离开关。 (6)在单母线接线中,若母线隔离开关过热,则只能降低负荷运行,并加强监视,也可加装临时通风装置,加强冷却。 ??’ (7)在具有旁路母线的接线中,母线隔离开关或线路隔离开关过热,可以倒至旁路运行,使过热的隔离开关退出运行或停电检修。无旁路接线的线路隔离开关过热,可以减负荷运行,但应加强监视。 (8)在3/2接线中,若某隔离开关过热,可开环运行,将过热隔离开关拉开。 (9)若隔离开关发热不断恶化:威胁安全运行时,应立即停电处理。不能停电的隔离开关,可带电作业进行处理。

95

2024-04-20小花lily
2024-04-29一碗人间烟火
四极隔离开关与普通隔离开关的区别是四极隔离开关断开相线的同时也断开N线,普通隔离开关只断开相线,不断开N线(单相两极隔离开关除外)。 希望对您有帮助

118

2024-05-08蓝瑟季候风
据我知道的有以下这些: 罗格朗户外隔离开关K8/G02-C2 ¥140.67 拓安达户外隔离开关TAD-K218D-220 ¥26.5 Stsben户外隔离开关MK-31 ¥22.0 西蒙户外隔离开关45E301 ¥81.6 西蒙户外隔离开关S55602 ¥60 以上价格来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准。

118