首页 > 装修知道 > 装修材料 > 五金/配件 > 我想问一下电缆桥架支架如何计算求告知?

我想问一下电缆桥架支架如何计算求告知?

浏览次数:416|时间:2024-05-05

热门回答

2024-04-25不管三七
1.电缆桥架的最大载荷、支撑间距应小于允许载荷和支撑跨距。2.桥架的安装应以国家规范为准,目前可参照《电缆桥架安装图集86SD169》进行。桥架在安装过程中严禁载人,如现场情况确有必要时,必须有安全保障设施方可载人,本事项对于不合格或非专业的操作人员尤为重要。3.桥架的立柱、托臂等支架可与基础预埋件焊接固定,也可采用膨胀螺栓固定,对于现场焊接处一定要做好防腐处理,通常由用户现场涂刷防腐漆。4.电缆桥架敷设时,桥架间的对接处距支承点的距离应在跨距的1/4以内,对于大跨距桥架最好放在支承架上对接,在有弯通或三通的地方则需单独增加支承点,垂直方向的托臂每隔1.5m设一固定点。5.桥架内的电缆应用电缆卡带、或金属电缆卡子进行分组固定。对于水平敷设的电缆通常每隔2m左右作一固定点;对于垂直敷设的电缆应每隔1—1.5m固定一次,在改变标高的端部也应予以固定。6.电缆桥架按电力施工规范要求应进行良好接地,对于镀锌电缆桥架无须有专门接地装置,其本体即可作为接地干线;对于表面进行非金属处理的桥架则必须有专门的接地装置;桥架的接地线可用VV-16mm2电缆或等截面的铜编织线,该线通常由用户自备,如由本厂供货,则应在合同中注明,长距离的电缆桥架每隔30—50m接地一次桥架荷载及荷载特性
1、电缆桥架的荷载电缆桥架的荷载分为荷载、动荷载和附加荷载。静荷载是指敷设在电缆桥架内的电缆种类、根数、每根的外径重量/单位长度,按电缆敷设的不同路由分别列表统计。动荷载是指电缆桥架安装和维护过程中施工维修人员的重量。对于轻型电缆桥架,一般不考虑动荷载,即不允许在桥架上站(行)人,如果需要考虑站人,则应将跨距适当缩小。附加荷载仅在室外是指冰雪、风和电磁力所形成的荷载,它与安装场所的地区自然气象条件和带电体的性质有关,设计中应根据各种条件加以计算。
2、选用桥架的步骤
(1)确定桥架宽度、层数、支撑点的型式和间距、以及电缆在各层桥架上的分布。桥架设计
(2)计算每层电缆的均布荷载(kN/m2),初步确定桥架的型号、规格。
(3)按最大的电缆总均布荷载值来验算桥架强度。验算式如下:Q使用=q1+q2式中:q1--电缆的均布荷载(各层的均布荷载中取最大值)(kN/m2),均布荷载是托盘、梯架或电缆槽的荷载;q2--考虑电缆敷设或检修时,人的重量等效的均布荷载(kN/m2),q2值的计算,人的重量一般按p=90kg计。表示集中荷载和均布荷载的弯距如图2按最大弯距相等的条件折算:令pι/4=q2ι2/8则q2=2p/ι∵P=90kg∴q2=180/ι式中:P--1人的荷载(kg)ι--1个支撑点间距(若支点间距不等时取最大值)(m)q2--1人的等效均布荷载(kg/m)根据上述初步确定的桥架型号、规格及支点间距,查阅生产厂家的样本资料,反复核查间距和桥架型号,直至满足负荷要求为止。
(4)挠度挠度值如何取定,目前尚无明确的规定,在重负区显然应考虑减小绕度,这意味着钢材的用量会相应增加,因此,计算时只要充分利用钢材的最大允许应力,并保证有足够的安全系数,一般最大挠度与跨距(支撑点间距)之比取1/250~1/150为宜。编辑本段桥架的胀缩问题由于环境温度变化,钢质电缆桥架会出现热胀冷缩的现象。室外桥架受温度影响较大例如环境最高温度为40℃,最低温度为-20℃,则电缆桥架的最大收缩量按下式求得:Δt=11.2×10-6×60deg(度)×1000mm由此得出结论:温差为60℃时,Δι=0.672mm/m温差为50℃时,Δι=0.560mm/m温差为40℃时,Δι=0.448mm/m工程设计中直线段电缆桥架应考虑伸缩接头,伸缩接头的间距建议按以下取定:当温差为40℃时为50m;当温差为50℃时为40m;当温差为60℃时为40m;编辑本段接地根据规范的有关规定,镀锌电缆桥架进行良好的接地。
(1)镀锌电缆桥架直接板每个固定螺栓接触电阻应小于0.005Ω,此时电缆桥架可作为接地干线(喷粉电缆桥架不宜作接地干线),每个电缆桥架的电阻值可按下式计算:r=ρL/S式中:ρ=15×10Ω-6/cm(20℃);L=长度按100mm计算;S=截面积cm2。
(2)梯架于托盘的单位电阻值见表2。表2梯架于托盘的单位电阻值
(3)电缆槽的单位电阻值见表3
(4)当电缆桥架安装连接程整体后,每根梯边(或每个电缆槽)的电阻为:R=L(r+1/3r’)式中:R--梯边,即(电缆槽)全长总电阻(mΩ);r--梯边单位长度电阻(mΩ/m)r’--直接板固定螺栓接触电阻。编辑本段桥架设计及安装要求
1、电缆桥架作为布线工程的一个配套项目,目前尚无专门的规范指导,各生产厂家的规格程式缺乏通用性,因此,设计选型过程应根据弱电各个系统缆显得类型、数量,合理选定适用的桥架。
(1)确定方向:根据建筑平面布置图,结合空调管线和电气管线等设置情况、方便维修,以及电缆路由的疏密来确定电缆桥架的最佳路由。在室内,尽可能沿建筑物的墙、柱、梁及楼板架设,如许利用综合管廊架设时,则应在管道一侧或上方平行架设,并考虑引下线和分支线尽量避免交叉,如无其它管架借用,则需自设立(支)柱。
(2)荷载计算:计算电缆桥架主干线纵断面上单位长度的电缆重量。
(3)确定桥架的宽度:根据布放电缆条数、电缆直径及电缆的间距来确定电缆桥架的型号、规格,托臂的长度,支柱的长度、间距,桥架的宽度和层数。
(4)确定安装方式:根据场所的设置条件确定桥架的固定方式,选择悬吊式、直立式、侧壁式或是混合式,连接件和紧固件一般是配套供应的,此外,根据桥架结构选折相应的盖板。
(5)绘出电缆桥架平、剖面图,局部部位还应绘出空间图,开列材料表。
2、如与电力电缆桥架合用时,应将电力电缆和弱电电缆各直一侧,中间采用隔板分隔。
3、弱电电缆与其它低电压电缆合用桥架时,应严格执行选择具有外屏蔽层的弱电系统的弱电电缆,避免相互间的干扰。
4、其它安装
(1)电缆桥架由室外进入建筑物内时,桥架向外的坡度不得小于1/100。
(2)电缆桥架与用电设备交越时,其间的净距不小于0.5m。
(3)两组电缆桥架在同一高度平行敷设时,其间净距不小于0.6m。
(4)在平行图上绘出桥架的路由,要注明桥架起点、终点、拐弯点、分支点及升降点的坐标或定位尺寸、标高,如能绘制桥架敷设轴侧图,则对材料统计将更精确。直线段:注明全长、桥架层数、标高、型号及规格。拐弯点和分支点:注明所用转弯接板的型号及规格。升降段:注明标高变化,也可用局部大样图或剖面图表示。
(5)桥架支撑点,如立柱、托臂或非标准支、构架的间距、安装方式、型号规格、标高,可同意在平面上列表说明,也可分段标出用不同的剖面图、单线图或大样图表示。
(6)电缆引下点位置及引下方式,一般而言,大批电缆引下可用垂直弯接板和垂直引上架,少量电缆引下可用导板或引管注明引下方式即可。
(7)电缆桥架宜高出地面2.2米以上,桥架顶部距顶棚或其它障碍物不应小于0.3米,桥架宽度不宜小于0.1米,桥架内横断面的填充率不应超过50%。
(8)电缆桥架内缆线垂直敷设时,在缆线的上端和每间隔1.5米处应固定在桥架的支架上,水平敷设时,在缆线的首、尾、转弯及每间隔3~5米处进行固定。
(9)在吊顶内设置时,槽盖开启面应保持80(毫米的垂直净空,线槽截面利用率不应超过50%。
(10)布放在线槽的缆线可以不绑扎,槽内缆线应顺直,槽内缆线应顺直,尽量不交叉,缆线不应溢出线槽,在缆线进出线槽部位,转弯处应绑扎固定。垂直线槽布放缆线应每间隔1.5米固定在缆线支架上
(11)在水平、垂直桥架和垂直线槽中敷设线时,应对缆线进行绑扎。4对线电缆以24根为束,25对或以上主干线电缆、光缆及其它信号电缆应根据缆线的类型、缆径、缆线芯数分束绑扎。绑扎间距不宜大于1.5米,扣间距应均匀,松紧适度。
(12)桥架水平敷设时,支撑间距一般为1.5-3m,垂直敷设时固定在建筑物构体上的间距宜小于2m。
(13)金属线槽敷设时,在下列情况下设直至架或吊架:线槽接头处;间距3m;离开线槽两端口0.5m处;转弯处。
5、材料统计
(1)桥架:分别统计出各种型号规格桥架的全长,除一该桥架的标准长度,得出桥架的数量外,再增加1%-2%的余量。
(2)立柱:如采用统一规格的立柱,可用桥架全长除以平均立柱间距,得出立柱数,再增加2%~4%余量。如立柱规格不一,则需分别统计。
(3)托臂:桥架全长除以托臂平均间距,再增加1%~2%余量,极为总需量。
(4)其它部件:按其主体数乘以一定比例(视总厂而定)求得其总数。编辑本段电缆桥架各部件名称含义及一般术语电缆桥架的主要部件

34

2024-04-30hellosnow.
2024-04-23念念1218
如何套定额
1、在接地网、避雷带接地电阻的测定系统套用定额时,其中基础底板主筋接地为一个系统、側击雷测试为一个系统、等电位系统测试为一个系统。接地是每组的按每组单独套用定额。
2、电缆敷设有如下子目:
1、挖填土方量(2-600-601)(一般为普通土)如无特除要求,敷设1—2根时,沟深按900MM计算,截面积为0.45平方米,每增加一根、截面积增加0.153平方米。沟深1米时、截面积为0.5平方米每增加一根、截面积增加0.17平方米(不包括路面开挖,如有路面开挖则按平方计算、另套用定额(2-595-599)
2、电缆沟铺沙、盖砖(2-602-605)定额中指1-2根,按米为单位
3、电缆沟铺沙、盖砖每增加一根,按米为单位单独套用定额(又铺又揭按两次计算
4、电缆沟内支架制作:没有不可套用。
5、电缆沟内支架安装:没有不可套用。
6、电缆保护套管(2-609-618)横穿路面两面各加1米等等(见书上108页)电缆穿越地沟或地下室外墙时,应做防水处理、设防水套管(防水套管做止水片),套用本分册第十一章、‘人防穿墙管’以根为单位。
7、电缆保护管的挖填土方(2-600-601)按每根宽0.06米计算,然后两面各加300mm计算.。
6、电缆敷设:(水平长度+垂直长度+预留长度)*2.5%松弛度预留长度见书上109页。如工程决算按实结算。
7、电缆头终端制作安装:有多少头算多少,按最大的线径计算。
8、电缆支、吊架制作:按吨为单位。没有不可套用。
9、电缆支、吊架安装:按吨为单位。没有不可套用。
10、钢吊索安装:(2-1384-1387)。没有不可套用。
11、钢线槽、桥架、托盘安装:(2-1361-1365)。按宽+高×2。(支架制作、套用定额)。定额中已包括支架安装,盖板安装、连接的跨接线、不的另行计算。定额中未包括线槽、桥架、托盘、支架、及附件等材料费。(附件包括:弯头、连接片、方顶螺栓、扣锁、铜编织带、支架)防火线槽应套用2-1370—1374。在预算中,辅助附件可用估价法,一般占主材的20%。应计入桥架的主材内。辅助附件也可单独计算,然后再计入桥架的主材内。
3、起重设备安装有如下子目
1、起重设备电气安装:(不包括本体安装)。
2、起重设备电气调试:
3、滑触线安装:(单相乘0.5的系数,超过10米增加增高费)
4、滑触线支架安装(2-585-588),10副为单位,每3米一副。
5、滑触线支架制作,套用铁钩件制作定额。
6、滑触线指示灯安装

293

2024-05-03秋日偶语
单位是mm400x200就是宽是400mm,高是200mm。如没有特别规定一根桥架的长度是2米。电缆桥架分为槽式、托盘式和梯架式等结构,由支架、托臂和安装附件等组成。能够将电缆整齐的排列在里面从一个设备引至另外一个设备时所用的,不会影响建筑物美观。一般大量的电缆我们就会使用电缆桥架。

234