(1)雷电接受装置:直接或间接接受雷电的金属杆(接闪器),如避雷针、避雷带(网)、架空地线及避雷器等;
(2)接地线(引下线):雷电接受装置与接地装置连接用的金属导体。它的作用是把雷电接受装置上的雷电流传递到接地装置上,接地线一般采用圆钢或扁钢组成;
(3)接地体:包括接地装置和装置周围的土壤或混凝土,作用是把雷击电流有效地泄入大地,现在常用的接地装置有水平接地极、垂直接地极、延长接地极和基础接地极。

130

2024-05-13大飞猪猪
您好,防雷设备接地是通过金属导线将设备与接地装置连接,把雷电压引入到地下。防雷接地应符合下列安全技术要求:(1)无线通信天线塔上应设避雷针,塔上的天馈线和其他设施都应在其保护范围内。(2)避雷针的雷电流引下线应专设,引下线应与避雷针及塔基接地网相互焊接连通。(3)天线塔上的天线支架、框架、航空标志灯架、馈线走线架都应良好接地;天线馈线及塔灯控制线的金属外护层应在塔顶及进机房入口处的外侧就近接地;走线架上塔的天线馈线,应在其转弯上方0.5~1m范围内作良好接地;在进机房入口处,天线的馈线应对地加装馈线避雷器,塔灯控制线的每根相线均应分别对地加装氧化锌无间隙避雷器,零线直接接地。(4)天线塔位于机房建筑物旁边时,天线塔的接地网与机房地网之间,至少应有两处(间隔3~5m)相互焊接连通;当天线塔位于机房建筑物屋顶时,金属支承杆和雷电流引下线应至少在两个不同方向与屋顶的避雷带可靠连接。

278

2024-05-10呲呲呲呲呲呲
避雷器接地线应与配电箱里地线连接。GB50057-94(2000)第3.2.3条第一类防雷建筑物防止雷电波侵人的措施,应符合下列要求:在电缆与架空线连接处,尚应装设避雷器。避雷器、电缆金属外皮、钢管和绝缘子铁脚、金具等应连在一起接地,其冲击接地电阻不应大于10。

307

2024-05-02双鱼0303
您好,防雷设备接地是通过金属导线将设备与接地装置连接,把雷电压引入到地下。防雷接地应符合下列安全技术要求:
(1)无线通信天线塔上应设避雷针,塔上的天馈线和其他设施都应在其保护范围内。
