2024-04-22KauluwehiS
热镀锌钢管分为两种:焊接镀锌钢管、无缝管镀锌。简单说是用无缝管进行热镀锌加工处理,有很多建筑设备需要使用热镀锌无缝管的。热镀锌无缝管比热镀锌(焊接)钢管的使用寿命长不出现易工程问题。热镀锌钢管和无缝钢管的区别就是镀锌了,无缝管可以镀锌,无缝管最好,价格也高,承压比焊管强多了,主要还得看是什么用途。

235

2024-04-25爱林公主
1、GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》是这样规定的.
2、4.1.3 管径小于或等于100mm的镀锌钢管应采用螺纹连接,套丝扣时破坏的镀锌层表面及外露螺纹部分应做防腐处理;管径大于100mm的镀锌钢管应采用法兰或卡套式专用管件连接,镀锌钢管与法兰的焊接处应二次镀锌.
希望我的回答能帮到您

118

2024-04-25好吃的深海鱼
你好,
1、空调系统中公称直径超过50的焊接钢管,公称直径超过200的可以用螺旋钢管,施工时一定要对其内表面进行刷漆处理,不然会生锈的。
2、空调系统中公称直径小于50的可采用镀锌钢管,镀锌钢管的特点是表面镀有一层锌,不会生锈。
3、风机盘管出来的冷凝水管可采用塑料管,因为冷凝水管不用承受高压。

174

2024-04-23小黑君kk
1、空调系统中公称直径超过50的焊接钢管,公称直径超过200的可以用螺旋钢管,施工时一定要对其内表面进行刷漆处理,不然会生锈的。
2、空调系统中公称直径小于50的可采用镀锌钢管,镀锌钢管的特点是表面镀有一层锌,不会生锈。
3、风机盘管出来的冷凝水管可采用塑料管,因为冷凝水管就不用承受高压。

136

2024-05-05小特别16
室内消防给水管道采用热镀锌钢管,丝扣连接或卡扣连接,也可以采用无缝钢管焊接连接,室外消防给水管道一般小范围的采用热镀锌钢管,卡扣或法兰连接,或焊接,如果是市政消防供水管道,一般采用给水铸铁管道。

320

2024-04-28霸州楚楚吊顶
2024-04-26風雨飘零
您好,1)采用法蓝,丝头,活接头等非直接熔合的方法连接。2)采用焊接方法连接。因为镀锌管其实就是碳钢管,所以镀锌管与不锈钢管的焊接,其实就是碳钢与不锈钢的焊接,是异种材料的焊接。焊接前要注意在坡口旁边的镀锌层要去除。焊接后再刷上银粉就可以了。有关碳钢与不锈钢的焊接的资料很多,网上查一查就可以了。

248