首页 > 装修知道 > 装修材料 > 照明灯具 > 求告知广场照明设计标准是什么谁说一下?

求告知广场照明设计标准是什么谁说一下?

浏览次数:2418|时间:2024-05-05

热门回答

2024-04-28那份噯隻許伱甡
1.灯杆为八角或十二角锥形杆体,由高强度优质钢板经剪制、折弯、自动焊接成形,一般高度有2         5、3         0、3         5等规格,设计最大抗风能力可达6         0米/秒,每种规格由3至4节插接组成.         配法兰钢底盘,直径1米至1.2米,厚3         0         mm至4         0         m         m。   2.功能性以框架结构为主,也有以装饰性为主材料以钢通、钢管为主,灯杆、灯盘采用热浸锌处理。   3.电动升降系统由电动马达、卷扬机、三组热浸镀锌控钢丝绳及电缆等组成。灯杆体内安装,升降速度为每分钟3至5米。   4.导向、卸荷系统由导向轮和导向臂组成,确保灯盘在升降过程中不会发生横向移动,保证灯盘上升到位时,能将灯盘自动脱落并由挂钩锁定。   5.照明电器系统设6—2         4盏4         0         0         w一1         0         0         0         w金卤(白光)、投光、泛光灯具,电脑时控器可自动控制开关灯时间及部分照明或全照明,   6.防雷系统:灯顶加装1.5米长避雷针,地下基础装1根1米长接地线并与地下螺栓焊接。

158

2024-05-09落跑蚂蚁
第一:符合广场的整体风格
   第二:如有照度要求,达到最低照明标准
1   广场照明所营造的气氛应与广场的功能及周围环境相适应,亮度或照度水平、照明方式、光源的显色性以及灯具造型应体现广场的功能要求和景观特征;   
2   广场绿地、人行道、公共活动区及主要出入口的照度标准值应符合表5.4.1的规定;   
3   广场地面的坡道、台阶、高差处应设置照明设施;   
4   广场公共活动区、建筑物和特殊景观元素的照明应统一规划,相互协调;   
5   广场照明应有构成视觉中心的亮点,视觉中心的亮度与周围环境亮度的对比度应符合建筑物和构筑物的入口、门头、雕塑、喷泉、绿化等,可采用重点照明突显特定的目标,被照物的亮度和背景亮度的对比度宜为3~5,且不宜超过10~20。   
   希望对你帮助

121

2024-05-01在路上嘚吧嘚
2024-04-25luanqiqing
9.2.1         高层建筑的下列部位应设置应急照明:
9.2.1.1         楼梯间、防烟楼梯间前室、消防电梯间及其前室、合用前室和避难层(间)         。
9.2.1.2         配电室、消防控制空、消防水泵房、防烟排烟机房、供消防用电的蓄电池室、自         备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需吸持工作的其它房间。
9.2.1.3         观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅和商业营业厅等人员密集的场所。
9.2.1.4         公共建筑内的疏散走道和居住建筑内走道长度超过         20M         的内走道。
9.2.2         疏散用的应急照明、其地而最低照度不应低于         0.5LX         消防控制室、消防水泵房.防烟排         烟机房、         配电室和自备发电机房、         电话总机房以及发生火灾时仍需坚待工作的其它房间的应         急照明,仍应保证正常照刚的照度。
9.2.3         除二类居住建筑外,高层建筑的疏散走道和安全出口处应设灯光硫散指示标志。
9.2.4         疏散应急照明灯宜设在墙面上或顶棚上。安全出口标志宜设在出口的顶部,疏散走道         的指示标志宜设在疏散走道及其转角处距地面         1.00M         以下的墙面上。走道疏散标志灯的间         距不应大于         20M。
9.2.5         应急照明灯和灯光疏散指示标志。应设玻璃或其它不燃烧材利制作的保护罩。
9.2.6         应急照明和疏散指示标志。可采用蓄电池作备用电源,且连续供电时间不应少于         20MIN,高度超过         100M         的高层建筑连续供电时间不应少于         30MIN。         在工业和民用建筑中,         安全照明系统已引起普通重视。
因为它是在紧急情况下,         保         障人的生         命安全,         并保证安全地撤离危险场所。
同时可进行必要的操作,         以有效地制止灾害         或故障蔓         延的必要设施。
国际照明委员会(CIE)         和不少国家都制定了相应的规范和法规。

37