首页 > 装修知道 > 装修材料 > 照明灯具 > 哪个懂楼梯间led应急灯一天耗多少电?

哪个懂楼梯间led应急灯一天耗多少电?

浏览次数:1093|时间:2024-05-11

热门回答

2024-05-17天津小吃好
一、有些地方需要安装应急灯《建筑设计防火规范》:除住宅外的民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位,应设置消防应急照明灯具:1封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室;2消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其它房间;3观众厅,建筑面积超过400m2的展览厅、营业厅、多功能厅、餐厅,建筑面积超过200m2的演播室;4建筑面积超过300m2的地下、半地下建筑或地下室、半地下室中的公共活动房间;5公共建筑中的疏散走道。
二、应急灯质量应达到的主要标准
1、应急照明时间要连续达到90分钟。
2、必须设置故障指示灯或者设置故障报警装置。
3、灯的外壳必须是不燃材料或者采用氧脂数大于等于32的阻燃材料。
4、应急灯禁止使用铅酸电池。
5、具备一定的抗震性能
三、鉴别应急灯质量达标的基本方法:一看:看外壳是塑料的还是金属的,如果是塑料外壳就有可能达不到耐火等级,尤其是白色的塑料外壳,更可能没有经过防火阻燃处理。二找:找故障灯,达标的应急灯必须设置故障灯,如果没有,证明就是于不合格产品。三烧:用打火机一点就燃的塑料外壳,是绝对达不到耐火等级的。四掂:如果应急灯过重,或者应急灯一端轻,一端重,可能应急灯采用的是国禁止的铅酸电池。

332

2024-05-20宁静雨城
要看消防应急灯用的是电池或者电瓶,如果是用6V4A电瓶供电,正常待机情况下,一个月大概用0.2度电。
如果遇上停电,而且停电时间长,应急灯电量每天用光一次的情况下,每月大概要用1.5度电。希望我的回答能帮助到你。

208

2024-05-08水瓶座小小猪
2024-05-01碎碎瓶安
1 疏散走道的地面最低水平照度不应低于0.5lx;
2 人员密集场所内的地面最低水平照度不应低于1.0lx;
3 楼梯间内的地面最低水平照度不应低于5.0lx;
4 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其它房间的消防应急照明,仍应保证正常照明的照度。

183