楼宇自动化系统BAS (building automation system) BAS所涉及的内容。一座现代化建筑往往包括这些设备的全部或大部分。随着建筑物的规模增大,标准提高,这些设备的种类、数量急剧增加,要求的监测控制点可多达几千点至上万点。这些设备和测量控制点一般分散到建筑物的各层和各个角落,因此采用分散管理,就地监测和操作将占用大量人力资源,有时几乎难以实现。利用计算机和网络技术,对这些设备进行集中管理和自动监测,对节省运行人力,保持设备正常,具有极大的意义。同时通过计算机系统及时启停各有关设备,避免设备不必要的运行,又可以节省系统运行能耗。这样,BAS系统的主要目的就是:提高系统管理水平;降低维护管理人员工作量;节省运行能耗. BAS子系统:1 电力供应系统 2 照明系统 3 空调系统 4 给排水系统 5 消防系统 6 保安系统 7 交通系统 8 BAS的集中管理与协调 BAS内诸系统尽管错综复杂,种类繁多,但最低层仍是探测各物理量的各种传感器、执行控制动作的各种执行器以及直接连接这些传感器、执行器的现场计算机(又称DCU,RTU,DDC分站等)。这些现场计算机接收相应的传感受器信息,并将其转换为数字信号,随时向上一级管理计算机发送,再根据上一级的管理计算机命令及传感器测出的系统状态,驱动执行器完成所要求的控制调节任务。系统涉及的监控对象不同,传感器、执行器会很不相同。前几讲中已对空调的冷热源及水系统等在这一层次的系统配置做了较详细的讨论。电力、照明、给排水系统除传感器、执行器不同外,此层次的结构和基本配置思想与空调系统相同。消防、保安系统的主要特点是采用多个探测测头共用总线的方式。此总线连入区域控制器,在区域控制器解码,确定出每个探测器的输出状态。这样,区域控制器也类似于一台现场控制机,由此,在现场控制机这一层次以上,各分系统就无大区别。所要研究的问题成为如何将分布于建筑物各处的现场控制机连接,以实现它们之间的数据交换。如何设置各分系统的管理级计算机及BAS总的管理中央计算机,什么样的管理组态软件适宜系统管理控制等。

124

2024-05-03小笼包不怕胖
2024-05-04小熊爱兔兔
依照国家标准《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2000),参考《智能建筑评估标准》(DG/TJ08-602-2001)相关要求,大厦按照智能化“甲级”的标准进行总体设计,达到“信息快捷、安全舒适、便利高效”的建设目的,使多媒体大厦成为本地区的亮点及标志性建筑。楼宇自控规范标准由下面子系统构成:
1、安全防范系统(SAS)包括闭路监控系统、红外防盗报警系统、电子巡更系统、背景音乐以及消防广播系统;
2、楼宇设备自控系统(BAS)包括机械设备自控系统、VRV空调管理系统;
3、车库管理系统;
4、多媒体会议系统。

167

2024-05-12wisteria爱发呆
一、空调、新风、风机系统:配电箱
1、楼宇自控系统监测的设备的运行(开关)状态信号应由接触器的无源辅助触点引出(此接点为无源常开接点)。
2、楼宇自控系统监测的设备的故障报警信号均应由热保护继电器的无源辅助触点引出(此接点为无源常开接点)。
3、楼宇自控系统相关的设备的控制箱内应设置手/自动转换开关,且手/自动状态信号应为无源常开接点。
4、楼宇自控系统提供AC24V电源控制被控设备的启/停(开/关),被控设备箱内应增加中间继电器。
5、与楼宇自控系统相关的设备的配电盘、柜内均应为楼宇自控系统留出接线端子排(例如设备运行状态、故障报警、设备启停、手自动转换开关、电源等),并将需要由楼宇自控系统监控的信号统
一、清楚、正确的编号,压号后接至上述端子排的一侧。
6、提供给楼宇自控系统无源接点的接线端子的引线应单独捆扎,做好与强电隔离的工作。
二、照明系统:配电箱AL(目前点表中尚无此项内容,待深化后确定)
1、楼宇自控系统监测的设备的运行(开关)状态信号应由接触器的无源辅助触点引出(此接点为无源常开接点)。
2、楼宇自控系统相关的设备的控制箱内应设置手/自动转换开关,且手/自动状态信号应为无源常开接点。
3、楼宇自控系统提供AC24V电源控制被控设备的启/停(开/关),在被控设备箱内增加中间继电器。
4、楼宇自控系统相关的设备的配电盘、柜内均应为楼宇自控系统留出接线端子排(例如设备运行状态、故障报警、设备启停、手自动转换开关、电源等),并将需要由楼宇自控系统监控的信号统
一、清楚、正确的编号,压号后接至上述端子排的一侧。
5、提供给楼宇自控系统无源接点的接线端子的引线应单独捆扎,做好与强电隔离的工作。
三、污水系统:配电箱建筑设备监控系统接口要求
4、楼宇自控系统提供AC24V电源控制被控设备的启/停(开/关),在被控设备箱内增加中间继电器。
5、楼宇自控系统相关的设备的配电盘、柜内均应为楼宇自控系统留出接线端子排(例如设备运行状态、故障报警、设备启停、手自动转换开关、电源等),并将需要由楼宇自控系统监控的信号统
一、清楚、正确的编号,压号后接至上述端子排的一侧。
6、提供给楼宇自控系统无源接点的接线端子的引线应单独捆扎,做好与强电隔离的工作。
四、风阀要求:风阀执行器在风阀上安装时,要求风阀驱动主轴应为Φ10~20mm,其长度要求≥80mm。风阀截面积为1.5~3m2时建议选用一台风阀执行器进行驱动。当风阀截面积更大时则需要选用组合阀,组合阀可由多台执行器并联运行,应提供相应的执行器驱动主轴。预留安装执行器空间的宽度应≥150mm,长度应≥250mm。
五、风阀执行器要求风阀执行器采用调节型风阀执行器,风阀电源AC24V,控制采用电压控制方式,控制电压为0~10VDC对应风阀开度0%~100%。
六、风阀执行器要求水阀执行器采用调节型水阀执行器,水阀阀电源AC24V,控制采用电压控制方式,控制电压为0~10VDC对应水阀开度0%~100%。
七、加湿阀要求加湿阀采用AC24V控制功率输出15W,请确认加湿阀的电源及功率,如超出电压及功率请单独增加电源及控制接口。
八、新风机、空调机加工要求:新风机、空调机加工前应提前通知我单位,如机组加工完后机组检修口进去检修人员后不能直接接触到表冷气片,需要在加工组装时对机组防冻开关一起安装。
九、变风量风机接口要求:
1、楼宇自控系统监测的设备的运行状态信号,信号输入要求为0~5VDC电压信号,输入分辨率为5Mv,最高电压输入范围5.115VDC。
2、楼宇自控系统监测的设备的故障报警信号均应由热保护继电器的无源辅助触点引出(此接点为无源常开接点)。
3、楼宇自控系统相关的设备的控制箱内应设置手/自动转换开关,且手/自动状态信号应为无源常开接点。
4、楼宇自控系统控制信号输出为0~10VDC电压信号或4~20mA电流信号,输出分辨率电压信号为0.1VDC,电流信号为0.1mA。建议使用电压信号控制。
十、需要予留电源开关的控制箱:楼宇自控系统电源要求:以下配电盘、柜内均应为楼宇自控系统单独留出楼宇自控系统电源(单独控制开关)接线端子(火线,零线,地线),且供给楼宇自控系统使用的电源应取自同一相(比如A相)。

43

2024-04-26萌萌cxm1004
楼宇自动化系统设计:将计算机网络及接口技术应用于楼宇自控系统。它通过系统的中央监控管理中心的集中管理和各现场控制器的分散控制实现对建筑物内水、暖、电、消防、保安等各类设备综合监控与管理。管理者可以通过中央监控管理中心上的可视化的图形界面对所有设备进行操作、管理、警报等,同时通过网络实时地获取各种设备运行状态的报告和运行参数,可以有效的提高管理水平和工作效率。利用计算机网络和接口技术将分散在各个子系统中不同楼层的直接数字控制器连接起来,通过联网实现各个子系统与中央监控管理级计算机之间及子系统相互之间的信息通信,达到分散控制、集中管理的功能模式,即集散控制系统。而建筑设备主要是指为建筑服务的、那些提供人们基本生存环境(风、水、电)所需的大量机电设备,如暖通空调设备、照明设备、变配电设备以及给排水设备等,通过实现建筑设备自动化控制,以达到合理利用设备,节省能源、节省人力,确保设备安全运行之目的。近年来,随着科技的飞速发展,楼宇自控也找到了其应用的发展空间,但同时在楼宇自控的设计方面也存在着许多问题。
1、对受控对象的工艺要求的了解不准确。目前,电气工程师(或自控工程师)对其他专业受控对象的工艺要求理解上的肤浅,甚至存在认识上的错误,而导致BAS运行效果欠佳的事例屡屡发生,其中暖通空调系统占较大比重
2、控制原理描述不全面,受控对象控制种类统计不具体。设计图中见到的控制原理往往是千篇一律,不能根据具体实际工程做到有的放矢。受控对象的种类往往不能简单的局限于AI、AO、DI、DO四种状态,尤其是施工图应反映每种状态中不同信号特点的电特性,以便控制模块的选配。3、1BMS和BAS以及集成概念模糊。IBMS和BAS应是两个层次的概念,BAS体现在控制子系统间的网络通讯的互连;IBMS则体现在网络信息系统的整合,也就是说IBMS体现集成的概念比较准确。一般在设计中比较注重控制子系统间控制功能联动的描述,这往往被理解称集成设计,从信息系统集成来讲,设计应以用户需求为基础,做运行维护管理业务模型的规划设计,IBMS与BAS共用管理工作站。
4、各系统设计界面不够周到、清晰。楼宇自控系统作为大楼内的一个重要组成系统,其实现自身的功能设计已经比较成熟和完善,但在系统实施过程中,经常由于系统界面的问题而导致系统的最终功能不够完善,丢项、甩项等事情经常发生。
5、缺乏合理的网络架构规划设计。

248