首页 > 装修知道 > 装修材料 > 门窗 > 哪个懂得bas楼宇自控系统特点是什么?

哪个懂得bas楼宇自控系统特点是什么?

浏览次数:1134|时间:2024-04-27

热门回答

2024-05-01小斑妹ssssss
楼宇自控系统主流通讯协议介绍什么是楼宇自控的通讯协议随着信息技术及整个信息产业的发展,楼宇自动化也正向集成化、智能化和网络化方向迈进。大系统集成的基础就是通信网络,其技术核心体现系统集成及相关通信协议上。确保信息正常传送,必须有关信息传输顺序、信息格式和信息内容等方面有一组约定或规则,这组约定或规则就是网络协议。简单说,网络协议好像各设备间通信时使用语言。各家通信协议标准和性能差异,存着系统间通信兼容和互换性问题,需要一个统一开放式标准来实现各家产品相互兼容和交换。这样做好处是所有厂家仪表、系统都可进行互相通信,使各制造商产品不受专有协议限制,给用户使用带来极大方便。主要优点有:减少布线、安装等费用;节省操作与维修费用;数字传递精度高;增强系统灵活性和升级方便性。目前国际上网络标准和协议发展很快,均处于不断变化中。目前,大多数局域网、主干网与Internet互连技术已成熟并到了广泛应用。楼宇系统设备众多,控制网络五花八门,各厂家提供楼宇设备和控制系统,其通信协议不同,造成不同厂商设备之间没有很好的互操作性,且影响系统的管理、维护和安全。长期以来,用户一直希望打破楼宇控制厂家垄断局面,迫切盼望采用标准通信协议。人们已经看到,一个不具备开放性、不能实现互操作系统会给系统运行维护、升级改造带来极大不便。这种形式下,LonWorks和BACnet、以及KNX等标准协议应运而生并已形成目前较为主流的通讯协议。
一、LonWorksLonWorks是1993年推出,它具有统一性、开放性和互操作性。LonWorks现场总线网络简称为LON网络,其核心为Neuron芯片,它既能管理通信,又具有输入、输出功能,芯片内部含有三个CPU,分别管理网络、介质访问和应用。LonWorks神经元网络技术是一种近年来已广泛应用于楼宇自动化系统中一种现场总线技术,其最大特点是挂接LON总线上备控制节点都有装配有神经元控制芯片,而每只芯片内已固化有标准网络通信协议,这就使接入LON总线各类设备可互通信,可实现楼宇自动化系统集成,它短时间内到了自动控制领域广泛关注和普遍接受,楼宇自动控制领域更成为实际上标准。可以说LonWorks技术最大应用领域就是楼宇自动化方面,它包括建筑物监控系统所有领域,即人口控制、电梯和能源管理、消防、救生、供暖通风、测量、保安等。建筑业中,LonWorks协议中介质访问控制层,即第七层协议中
第一、二层已经被(ASHRAE)接纳为建筑自动化控制网络(BACnet)标准,同时也被美国国家标准协会(ANSI)制定有关标准所采纳。LON网络采用通信协议称为Lontalk协议,该协议对用户完全开放,支持多种通信媒介,可以实现不同设备之间互操作。LonWorks作为局域网络技术控制领域应用,LON网络是将控制系统按局域网络(LAN)方式进行构造,用网络节点代替LAN中工作站,并将其安装监控现场,直接与各种传感器、控制器相连。LonWorks网中每个节点间可以实现点到点信息传送,具有很好互操作性。支持LonWorks各种智能节点(如温度、湿度、压力、二氧化碳检测,执行器、控制器、数据记录及趋势分析等),能使传感器、变送器与执行器本身带有数据处理和数据通信功能,它们十分有效支持了楼宇自动化系统构建,所有匹配智能节点、输入输出模块楼宇设备系统,都能方便组成真正分布式监控网络。LON网络一个测控网络上节点数最多可达32000个,是哪一类节点,都含有用于控制和通信Neuron芯片,用于连接一个或多个I/O设备I/O接口,以及负责将节点连接上网收发器。采用LonWorks技术网络可以轻松实现不同系统、不同产品之间对等通讯,广泛用来构建分布式控制网络,大大简化了系统设计,提高了系统可靠性。LonWorks互操作协议设计节点可以实现不同产品之间互联,这为系统集成提供了方便,尤其为打破某些公司专项技术垄断提供了可能。
二、BACnetBACnet是ADataCommunicationProtocolforBuildingAutomationandControlNetwork的简称,1987年,美国暖通空调工程师协会组织(ASHARE)的标准项目委员会调集了全球20多位业内著名专家,经过8年半时间,在1995年6月,ASHARE正式通过全球首个楼宇自控行业通讯标准--BACnet,标准编号为ANSI/ASHAREStandard135-1995,同年12月成为美国国家标准,并且还得到欧盟委员会的承认,成为欧盟标准草案。BACnet是一个标准通讯和数据交换协议。各厂家按照这一协议标准开发与楼宇自控网兼容的控制器与接口,最终达到不同厂家生产的控制器都可以相互交换数据,实现互操作性。换言之,它确立了在不必考虑生产厂家,不依赖任何专用芯片组的情况下,各种兼容系统实现开放性与互操作性的基本规则。BACnet可以使不同厂商的控制产品集成到统一的系统中,从而为业主和系统管理者提供最大的系统选择的灵活性和性价比。协议可以将暖通空调、照明、消防、门禁和安全防范等设备进行集成。当业主扩展现有系统时,可以不必一定选择原系统供应商的设备,可以选用最好的技术和服务,从而通过竞争使业主的投资回报得到保障。BACnet可以使各种不同厂商的控制系统不仅在单个建筑物使用,也可使建筑群集成在一个操作站上进行监控。BACnet标准的诞生,结束了楼宇自动化领域众多厂家各自为政的局面。BACnet作为一种标准开放式的数据通信协议,使不同厂家的楼宇设备能够实现互操作,也就是说,一个系统中,允许混用不同厂家的设备,并能为这些设备提供统一的数据通信服务和协议操作平台。这样不仅给用户提供了更大选择的空间,并且给系统升级、维护提供了更多的灵活性。BACnet标准是针对暧通空调、给排水、消防、保安等楼宇系统设计,它提供各种楼宇设备模型,使各种设备能互操作和协同工作。BACnet定义了一种不同LAN环境下网络工作站之间的通信规程,它利用太网实现通讯互联,其传输性能较传统控制网络有比较大的提高。
三、KNX上世纪90年代初,欧洲的三大住宅和楼宇控制总线协议EIB、BatiBus和EHS在各自探索市场及标准化之路,虽然他们在不同地区和不同领域各有斩获,但是前景仍然难以预测。后来,这三家组织决定联合起来开发智能家居和楼宇市场,他们于1995年成立了Konnex协会,并在2002年春推出了KNX标准。KNX(Konnex的缩写)是被正式批准的住宅和楼宇控制领域的开放式国际标准。该标准以EIB为基础,兼顾了BatiBus和EHSA的物理层规范,并吸收了BatiBus和EHSA中配置模式等优点,最终提供了家庭、楼宇自动化的完整解决方案。目前,KNX已是被正式批准的国际标准(ISO/IEC14543-3)、欧洲标准(CENELECEN50090和CENEN13321-1和13321-2)、中国标准(GB/Z20965)和ANSI/ASHRAE标准(ANSI/ASHRAE135)。KNX总线标准是独立于制造商和应用领域的系统,这就使它可能成为住宅和楼宇世界里各种设备、系统组件间沟通的通用语言。将所有的总线设备连接到KNX介质上(这些介质包括双绞线、射频、电力线或IP/Ethernet)

287

2024-04-22123老吃客
一、空调、新风、风机系统:配电箱
1、楼宇自控系统监测的设备的运行(开关)状态信号应由接触器的无源辅助触点引出(此接点为无源常开接点)。
2、楼宇自控系统监测的设备的故障报警信号均应由热保护继电器的无源辅助触点引出(此接点为无源常开接点)。
3、楼宇自控系统相关的设备的控制箱内应设置手/自动转换开关,且手/自动状态信号应为无源常开接点。
4、楼宇自控系统提供AC24V电源控制被控设备的启/停(开/关),被控设备箱内应增加中间继电器。
5、与楼宇自控系统相关的设备的配电盘、柜内均应为楼宇自控系统留出接线端子排(例如设备运行状态、故障报警、设备启停、手自动转换开关、电源等),并将需要由楼宇自控系统监控的信号统
一、清楚、正确的编号,压号后接至上述端子排的一侧。
6、提供给楼宇自控系统无源接点的接线端子的引线应单独捆扎,做好与强电隔离的工作。
二、照明系统:配电箱AL(目前点表中尚无此项内容,待深化后确定)
1、楼宇自控系统监测的设备的运行(开关)状态信号应由接触器的无源辅助触点引出(此接点为无源常开接点)。
2、楼宇自控系统相关的设备的控制箱内应设置手/自动转换开关,且手/自动状态信号应为无源常开接点。
3、楼宇自控系统提供AC24V电源控制被控设备的启/停(开/关),在被控设备箱内增加中间继电器。
4、楼宇自控系统相关的设备的配电盘、柜内均应为楼宇自控系统留出接线端子排(例如设备运行状态、故障报警、设备启停、手自动转换开关、电源等),并将需要由楼宇自控系统监控的信号统
一、清楚、正确的编号,压号后接至上述端子排的一侧。
5、提供给楼宇自控系统无源接点的接线端子的引线应单独捆扎,做好与强电隔离的工作。
三、污水系统:配电箱建筑设备监控系统接口要求
4、楼宇自控系统提供AC24V电源控制被控设备的启/停(开/关),在被控设备箱内增加中间继电器。
5、楼宇自控系统相关的设备的配电盘、柜内均应为楼宇自控系统留出接线端子排(例如设备运行状态、故障报警、设备启停、手自动转换开关、电源等),并将需要由楼宇自控系统监控的信号统
一、清楚、正确的编号,压号后接至上述端子排的一侧。
6、提供给楼宇自控系统无源接点的接线端子的引线应单独捆扎,做好与强电隔离的工作。
四、风阀要求:风阀执行器在风阀上安装时,要求风阀驱动主轴应为Φ10~20mm,其长度要求≥80mm。风阀截面积为1.5~3m2时建议选用一台风阀执行器进行驱动。当风阀截面积更大时则需要选用组合阀,组合阀可由多台执行器并联运行,应提供相应的执行器驱动主轴。预留安装执行器空间的宽度应≥150mm,长度应≥250mm。
五、风阀执行器要求风阀执行器采用调节型风阀执行器,风阀电源AC24V,控制采用电压控制方式,控制电压为0~10VDC对应风阀开度0%~100%。
六、风阀执行器要求水阀执行器采用调节型水阀执行器,水阀阀电源AC24V,控制采用电压控制方式,控制电压为0~10VDC对应水阀开度0%~100%。
七、加湿阀要求加湿阀采用AC24V控制功率输出15W,请确认加湿阀的电源及功率,如超出电压及功率请单独增加电源及控制接口。
八、新风机、空调机加工要求:新风机、空调机加工前应提前通知我单位,如机组加工完后机组检修口进去检修人员后不能直接接触到表冷气片,需要在加工组装时对机组防冻开关一起安装。
九、变风量风机接口要求:
1、楼宇自控系统监测的设备的运行状态信号,信号输入要求为0~5VDC电压信号,输入分辨率为5Mv,最高电压输入范围5.115VDC。
2、楼宇自控系统监测的设备的故障报警信号均应由热保护继电器的无源辅助触点引出(此接点为无源常开接点)。
3、楼宇自控系统相关的设备的控制箱内应设置手/自动转换开关,且手/自动状态信号应为无源常开接点。
4、楼宇自控系统控制信号输出为0~10VDC电压信号或4~20mA电流信号,输出分辨率电压信号为0.1VDC,电流信号为0.1mA。建议使用电压信号控制。
十、需要予留电源开关的控制箱:楼宇自控系统电源要求:以下配电盘、柜内均应为楼宇自控系统单独留出楼宇自控系统电源(单独控制开关)接线端子(火线,零线,地线),且供给楼宇自控系统使用的电源应取自同一相(比如A相)。

220

2024-05-03吃出新味来
2024-04-24北条真理
电动卷帘门机的基本组成大体上相同,有了以上构成,再加上开门信号,就可以配置成一套简单的电动门系统了。电动门的系统配置是指根据使用要求而配备的,与电动门控制器相连的外围辅助控制装置,如开门信号源、门禁系统、安全装置、集中控制等。必须根据建筑物的使用特点。通过人员的组成,楼宇自控的系统要求等合理配备辅助控制装置。希望我的回答对您有所帮助

110